Zaslal: út září 15 2009, 22:27 Předmět: Výpočet šířky cesty na DPS
Ahoj, neví někdo jak vypočítat šířku cesty pro DPS pro daný proud? Mám desku s fotovrstvou a ta má pokud si pamatuju 35um tloušťku mědi. Potřeboval bych vědět jakou volit šířku cesty pro 10A a 12V. Nikde jsem nenašel žádné vzorečky a vypočítat se to asi snadno nedá. Normálně bych si asi určil podle délky a průřezu cesty a podle odporu mědi nějakou ztrátu, ale někde jsem četl, že to není taková "sranda". U dps prý stačí menší průřez než u kabelu, dále se musí vést v úvahu poklesy napětí ... Jak mám tedy šířku cesty určit?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st září 16 2009, 7:00 Předmět:
No připájíš holý Cu drát navrch folie . Tím můžeš nechat spoj relativně úzký a proud běží tím drátem . Běžně se i výkonový spoj folií "zlepšuje jejím celoplošným cínováním .
Jen takový přípodotek, není důvod proč by nemohly být ovrstvené desky i dvojnásobek nebo polovic tlustou fólií, i když těch 35 µ je nejčastější. Aby se pak někdo nedivil. Jednoduše se to dá porovnat měrnou hmotností, pokud síla laminátu je stejná. 18µ desky ale bývají obyčejně na 0,8-1mm základu.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: st září 16 2009, 19:17 Předmět:
Požívám na to jednoduchý prográmek (viz. míra22). Zadáš si sílu spoje, max oteplení který jsi ochoten tolerovat a ono ti to zpočítá jaký proud tudy můžeš hnát. Přikládam ti obrázek podle kterýho běhá i ten program
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.