napájení motoru záložním zdrojem
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
ok1f



Založen: Sep 11, 2006
Příspěvky: 239

PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 9:02    Předmět: napájení motoru záložním zdrojem Citovat

Mohu poškodit motor čerpadla (cca 0,2A 230V), když ho budu napájet záložním zdrojem pro PC, kde není na výstupu plná sinusoida?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zmije



Založen: Jun 30, 2005
Příspěvky: 1571
Bydliště: Pardubický kraj

PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 11:34    Předmět: Citovat

Spíše bych se obával opačného efektu, aby nedošlo ke zničení měniče induktivní reaktancí, tyto měniče jsou kompenzované na kapacitní zátěž (kondenzátor na vstupu spínaných zdrojů).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 12:01    Předmět: Citovat

Nevím co máš za záložní zdroj ale běžné UPS zavedných výrobců bez problémů zvládnou indukčnosti i kapacity připojené na výstupu do hodnoty VA uvedenou na štítku té které UPS.
Zrovna tak motor určený k napájení ze síťe 230V snese bez problémů napájení modifikovanou sinusovku z výstupu UPS.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ok1f



Založen: Sep 11, 2006
Příspěvky: 239

PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 12:32    Předmět: Citovat

Díky za odpovědi
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
feliz_navidad



Založen: Oct 15, 2009
Příspěvky: 737

PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 13:41    Předmět: Citovat

Jenom ten motor bude trošku víc bzučet...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cabernet



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 2785

PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 7:24    Předmět: Citovat

Vzhladom na to, ze motor bude napajany tym nesinusovym napatim(rezim BAT) len velmi malo v porovnani s tym, ked bude UPS v rezime MAINS, tak toto zapojenie kludne mozes pouzit. Urobil som to takto niekolkokrat a fachci to bez problemov.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32355
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 14:04    Předmět: Citovat

Typ a značku pumpy nevím, ale kolega zkoušel napájet oběhovku u etážového topení z krbových kamen SmartUPSkou - a moc jí to nechutnalo, ta pumpa má 3 volitelné rychlosti otáček a při přepnutí na nejnižší rychlost se při napájení z UPS nerozběhla - přitom to je nejčastěji využívaný režim její práce... Takže pokud by k výpadku došlo zrovna v době, kdy neběží a pak by se ji termostat snažil zapnout na energii z UPS, asi by se výměník začal vařit...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
feliz_navidad



Založen: Oct 15, 2009
Příspěvky: 737

PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 9:49    Předmět: Citovat

UPS-ky používám k zálohování čerpadel krbů asi 6 let. Za tuto dobu mám vyzkoušeno několik typů UPS. Paradoxně jako jedny z nejméně vhodných se pro tyto účely jevily levné typy od APC (Back-UPS, Back-UPS Pro). Měly nejhorší průběh výstupního napětí, motory byly na ně nejhlučnější. To by zase až tak nevadilo, nevýhodou je značná vlastní spotřeba těchto UPS, kdy při zkušebním provozu bez zátěže vydržel akumulátor jen asi hodinu a půl. Nejlepší pro zálohu čerpadel byla UPS Inform Guard s vyhovující hlučností motoru a velmi malou vlastní spotřebou (přes 4 hodiny provoz naprázdno), bohužel již nevyráběná.
Ještě poznámku k EKKARově příspěvku - takto zapojený výměník krbu je ta úplně nejhorší varianta. Pokud se čerpadlo neustále spíná po ohřátí vody ve výměníku, dochází k silnému tepelnému namáhání výměníku, střední teplota výměníku je nízká, dochází k dehtování či kondenzaci. Nejlepší je samozřejmě osadit trojcestný ventil s regulací tak, aby zabezpečil požadovanou teplotu vratné vody na vstupu do výměníku. Pokud to z nějakého důvodu nelze (zpravidla cenového), je pořád lepší než cyklovací režim trvalý chod s případným přiškrcením průtoku vody tak, aby bylo dosaženo poněkud vyšší střední teploty výměníku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 14:06    Předmět: Citovat

Jenom tak naokraj ke kolegovi "feliz_navidad", nebo-li doba chodu UPS naprázdno.
Tohle téma se poměrně často řeší právě u nizkoodběrových zařízení, jako jsou třeba malá čerpadla, vzduchovací motorky akva a podobné aplikace.
Parametry UPS s železnými trafy jsou definovány právě touto součástkou.
Při provozu STB je odběr UPS ze sítě dán nutností indukovat v TR alespoň nějakou minimální hodnotu magnetického toku. Hodnotu této indukce je ze stejných důvodů nutné zachovat i při provozu z baterií bez zátěže.
Většina výrobců používá do výkonu UPS 750VA budící příkon kolem hodnoty 20VA. UPS s jednou baterií 12V používají budící STB příkon kolem 8VA.
Takže prakticky: UPS s jednou baterií 12V vydrží při chodu na baterie bez zátěže cca 7hodin s novou a nabitou baterií.
UPS se dvěma bateriemi překvapivě méně; kolem 5 hodin.
Hodnoty co uvedl kolega výše jsou divné.
P.S. Vyjímkou jsou některé typy UPS BEST s jednou baterií 12V (obrovskou) a s výkonem měniče kolem 1,2-2,5KVA. Tyto UPS mají podobný budící příkon jako malé UPS tedy kolem 25VA. Toto hebedo vydrží na provoz z baterie bez zátěže několik týdnů. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
peatre



Založen: Nov 26, 2007
Příspěvky: 39
Bydliště: Malacky

PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 7:44    Předmět: motor na UPS/menič Citovat

No už roky používam ako zalohu opbehoveho čerpadla UPS klasicku lacnu APC 300Watovú dokonca dosť stary typ. Neni sa čeho bat ono to v pohode buce chodit... Tieto čerpadelka (wilo a podobne) velmi mäko vinuté, mam skusenosti že aj zadrhnuté čerpadlo pripojené celé týždne na sieť nezhorí ani sa inač nepoškodí. Stačí ho mechanicky pohnúť a rozbehne sa. Tak nejaký obdlžnik či nedokonala sinusovka mu neublíži. Prax to potvrdila...
_________________
Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32355
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 9:23    Předmět: Citovat

Ono snad ani nejde o to, jestli čerpadlu ublíží/neublíží nesinusový průběh proudu, jde spíš o to, že některá čerpadla resp. jejich motorky mají problém se na takový proud ROZBĚHNOUT Z KLIDU - a to může v případě kotle nebo výměníku krbových kamen způsobit minimálně poškození topidla a v krajním případě (při selhání pojišťováku) až letecký den...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
peatre



Založen: Nov 26, 2007
Příspěvky: 39
Bydliště: Malacky

PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 10:51    Předmět: Ono to chodí Citovat

Jo, možné je všetko. Ale v reále som sa s takým motorkom ešte nestretol. Zatial všetky chodili. U mňa doma som takto čerpadlo provozoval 16 hodin v kuse. po vychrici sme boli dlhodobo bez prúdu. k UPS som pripojim 12V autobaterku a chodilo to spolahlivo...
_________________
Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
cabernet



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 2785

PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 14:22    Předmět: Re: Ono to chodí Citovat

peatre napsal(a):
Jo, možné je všetko. Ale v reále som sa s takým motorkom ešte nestretol. Zatial všetky chodili. U mňa doma som takto čerpadlo provozoval 16 hodin v kuse. po vychrici sme boli dlhodobo bez prúdu. k UPS som pripojim 12V autobaterku a chodilo to spolahlivo...


Jasne, mame to odskusane s roznymi UPS aj cerpadlami, ziaden problem, bezi to dovtedy, kym sa nevybije baterka. Uz to tu bolo niekolkokrat spomenute.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
feliz_navidad



Založen: Oct 15, 2009
Příspěvky: 737

PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 15:03    Předmět: Citovat

Vogon napsal(a):
Takže prakticky: UPS s jednou baterií 12V vydrží při chodu na baterie bez zátěže cca 7hodin s novou a nabitou baterií.
UPS se dvěma bateriemi překvapivě méně; kolem 5 hodin.
Hodnoty co uvedl kolega výše jsou divné.

Takže prakticky: Nová, 3-mi cykly zformovaná baterie, UPS APC Back-UPS CS 350, doba chodu naprázdno: 1hod 38min. Změřený odběr z baterie 0,48A. Běru tedy zpět slova o velké spotřebě naprázdno, ovšem za krátkou dobou chodu naprázdno či při malém zatížení si stojím. Kde je tedy chyba?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 17:30    Předmět: Citovat

Těžko říct. Možná v baterii, možná v teplotě.
Při chodu naprázdno je vypnutí UPS dáno teplotou a napětím baterie.
UPS nesmí být zapojena datovou linkou do PC.
Vypínací napětí baterie je 1,6V p/C

Zkusil BACK-UPS 500 co mi zálohuje vzduchování a čerpadlo v akváriu vypnout, jen tak pro jistotu. Jede už třetí hodinu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund