Zaslal: út srpen 11 2009, 19:21 Předmět: Vadný chránič Moeller
Občas se mi stane že chránič (i nový) nejde natáhnout do zapnuté polohy, mechanicky vyskočí dřív než ho aretace podrží. Některý se dá natáhnout po dlouhém časovém odstupu a jen jednou do příštího vypnutí. Jako by to byla mechanická záívada typu užmoulaný plast. Nemáte někdo metodu co s tím, než poletí do koše?
Když je nový, tak reklamovat. Po koupi zkusit 20 - 30 x natáhnout a shodit. Musí fungovat bez problémů, jinak je k ničemu. Ještě možná dodržet při natahování svislou polohu.
Jindra
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út říjen 20 2009, 20:52 Předmět:
Odborný přístup bych si představoval tak, že se pozve někdo, kdo má potřebné vybavení (třeba revizní technik) a změří se unikající proudy.
Každé PC, TV (pokud je to "nová" např. plazma nabo je připojena na uzemněnou anténu...) a dalšía další spotřebiče mají na vstupu filtr, jehož kondenzátory způsobují tzv. unikající proudy. Pokud je jmenovitý vypínací proud chrániče 30mA, může vypínat už při polovině a pokud je to "základní", nezpožděný typ, už jen zapnutí chrániče v okamžiku, kdy je okamžitá hodnota napětí sítě jiná než na kolik zůstaly nabité kondenzátory, stačí na natažení "spouště" a vypadá to jako kdyby tam byla mechanická vada.
A chránič za méně než polovonu ceny dobrého chráníče, není chránič, ale sračka na výrobu problémů!
Ten chránič jsem někdy v srpnu rozebral (odvrtal křivé trubkové nýty) a trochu jsem se v něm vrtal. Nedal se fakt nahodit ani na stole, takže unikající proudy to nebyly. Natažení zajišťuje malý výlisek na plechové kulise, možná se to podaří když je mechanická vůle v toleranci. Měl jsem to několik dní rozebrané na kuchyňském stole a další bádání ukončila kolegyně pozvaná na večeři, když zátiší s jističem sesypala na hromádku protože se jí zdálo že to tam překáží. Tím byla věc pro tento moment vyřešena.
pentodo, (nejen) v tomto případě bych se přidržel známého výroku mjr. Rodricka "jediným posláním ženy je být dekorativní", ta osoba neměla nižádné povědomí o tom, co to sesypala na hromádku a k čemu to sloužilo, to zaprvé;
zadruhé je teze, že jsem ten Moeller rozebral proto, abych ušetřil a znova ho někomu nasadil, jen něčí logická zkratka
Co se to tu řeší? Jaké rozebírání? Jediné kloudné nazory mají kolegové co tu radí reklamovat. Pokud se v tom někdo šťoural, tak je to trouba, protože se vrtal v něčem co zajišťuje bezpečnost, výrobce na to vydal prohlášení o shodě opatřil to značkou CE. Pokud to někde namontuje, dle litery zákona a ČSN, dochází ke změně jištění a je třeba takový obvod podrobit výchozí revizi. Takže z téhle diskuze fakt nechápu. Jakožto revizák bych s dotyčným šťouralem dosti nevybíravým způsobem vyběhl.
Tak to já jsem již také měl proudový chránič rozebraný, když jsem chtěl trochu okopírovat výrobce při návrhu vlastního proudového chrániče
Pak jsem ho zase dal dohromady a slouží dál (i parametry má odpovídající).
Jindra
To mi připomíná jeden drobný "problém", na který jsem nedávno narazil.
Domníval jsem se, stisk tlačítka TEST, které je na všech chráničích, připojí mezi fázi a zem rezistor a chránič vyhodí. Zkusil jsem to na úplně novém chrániči, který mám doma (Moeller) a nedělá to nic. Tak jsem totéž zkusil u svého šváry (měsíc starý chránič od ABB) a taky nic. Máme oba shodou okolností vadné nové chrániče, nebo se mýlím a očekávám něco, co očekávat nemám?
Chystám se ještě vyzkoušet chránič "zkoušečkou" vyrobenou z 10W žárovičky v objímce připojené do zástrčky mezi fázi a zem...
Správně zapojený chránič musí po stisku tlačítka vypadnout. Tlačítko připojí odpor na fázi na výstupu chrániče s nulou na vstupu chrániče.
Jednoduše jde ověřit chránič klasickou Vadaskou spojením fáze a kolíku zásuvky.
Jindra
To mi připomíná jeden drobný "problém", na který jsem nedávno narazil.
Domníval jsem se, stisk tlačítka TEST, které je na všech chráničích, připojí mezi fázi a zem rezistor a chránič vyhodí. Zkusil jsem to na úplně novém chrániči, který mám doma (Moeller) a nedělá to nic. Tak jsem totéž zkusil u svého šváry (měsíc starý chránič od ABB) a taky nic. Máme oba shodou okolností vadné nové chrániče, nebo se mýlím a očekávám něco, co očekávat nemám?
Chystám se ještě vyzkoušet chránič "zkoušečkou" vyrobenou z 10W žárovičky v objímce připojené do zástrčky mezi fázi a zem...
to si pripojil rezistor s menšim odběrem neš udáva chránič. na každem je napsáno rozdil v mA. pracuju s mnoha a zatim jsem na vadnej z výroby nenatrafil. "ale co se nestalo múže být."
Správně zapojený chránič musí po stisku tlačítka vypadnout. Tlačítko připojí odpor na fázi na výstupu chrániče s nulou na vstupu chrániče.
Jednoduše jde ověřit chránič klasickou Vadaskou spojením fáze a kolíku zásuvky.
Jindra
To bych netvrdil tak přesně. Záleží na odběru vadasky pri měření a při kolika mA má chranič odpojit přívod. Když vadaska odoberá méně, než např. 30mA, a chránič má začít reagovat při 30mA, tak neudělá nic.
Ale jinak máš pravdu. Stači spojit fáze na kolík zásuvky
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.