Zaslal: po únor 08 2010, 10:33 Předmět: AD převodník - změna reference × zesílení signálu
Zdravím,
měl bych tu takové teoretické dilema.....nejprve přejdu k praktické ukázce:
Měřím signál s rozpětím 1V, vstup do AD bez zesílení, reference 1V....
Dále chci měřit signál s rozpětím 0.5V.....takže musím buď signál 2× zesílit nebo musím snížit referenci na polovinu, tj. 0.5V.
Hlavním požadavkem je přesnost měření, zajímalo by mě jestli lze bez dalších údajů říci, co je výhodnější, jestli zesilovat signál nebo měnit referenci?
V rychlosti mě napadá, že je výhodnější to, co můžu nastavit přesněji, buď 2× zesílení nebo 1/2 referenci.
Mohlo by záležet i na typu AD převodníku, momentálně používám aproximační, ale zajímalo by mě to i pro paralelní....... více informací nechci uvažovat, zajímá mě to spíš obecně než konkrétně.......
Takže bych poprosil moudré hlavy aby se vyjádřili....
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po únor 08 2010, 11:39 Předmět:
Pokud máš možnost přesně přepínat reference, je to lepší cesta, každý zesilovač ti totiž přidá šum, teplotní nestabilitu atd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po únor 08 2010, 11:52 Předmět:
Je to dobrej námět na bakalářskou práci. Teoretik by se vyřádil... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Jak jsem psal............referenci dokážu nastavit se stejnou přesností jako zesílit signál, tzn. že nepřesnost samotného zesílení nebo reference nevyvolá chybu AD převodu větší než 1LSB....... ale v samotném převodníku jsou samozřejmě i jiné zdroje chyb.........ty podle mě mohou být v součtu více potačeny buď pokud signál zesiluju nebo pokud měním referenci.......proto ta otázka..........co je lepší, jestli to lze tedy takhle obecně říci? navíc odpověď se možná může lišit s typem AD převodníku....
nějak jsem přehlídl jaké bitové rozlišení bude mít ten převodník, když bude známá chyba LSB, tak se dá uvažovat jestli ji vůbec zhorší drift reference nebo šum zesílení. Jaké budou nároky na rychlost převodu, jestli se dá opakováním měření a sw zprůměrováním eliminovat ten šum nebo fluktuace normálu napětí.
Do takových detailů jsem zabýhat nechtěl, otázku jsem myslel opravdu jen obecně, zda jde o způsobu změny rozsahu možné rozhodnout jen na základě informací, které jsem uvedl............podle vašich reakcí není, dál to asi nemá cenu rozebírat.
...........nakonec možnosti jsou jenom dvě, vždycky je možné vyzkoušet všechny dvě......pokud se zdá, že zesilovač zavleče do měření signálu stejnou chybu jako změna reference.........
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.