Zaslal: po únor 08 2010, 13:27 Předmět: kompenzace jaloviny
Mám takový zvláštní dotaz:
Při kompenzaci jaloviny (odběr sítě max 650A) dochází prakticky k čemu? L C kompenzace v rozvaděči zachycuje špičky a převádí je na činnou složku?
Jde mě konkréktně o to, jestli vlastní kompenzace vlastně spotřebovává proud... samozřejmě pokud je dobře navržená a nastavená.
Ve firmě jsem koupil zářivkové tělesa s elektronickýmy předřadníky a při měření jsem naměřil proti klasickým 17 - 28% rozdíl spotřeby... což mě dává že se při výměně za nové moderní za cca 3roky zaplatí a pak už spoří (navíc spoří trubice)
Taky jsem si objednal elektronické předřadníky pro MH výbojky... tam už úspora činných složek je jen asi 4 - 7% což je při ceně samotného předřadníku neekonomické (spoléhat na šetření výbojek nechci).
Jenže při požití klasického systému zapalovač tlumivka je účinník cca 79% a při požití předřadníku cca 98% a mě právě zajímá jestli při použití kompenzací (dostatečně dimenzovaných) vlastně dochází k úspoře? (nebo se ta jalovina jen převede na činnou složku která nezrušuje dodavatelskou síť ale je to vlastně spotřeba?)
Při kompensaci jaloviny na svorkách provozovny dojde k tomu že se sníží zatížení přívodů od jalového proudu,menší úplata za proud.Vzhledem ke
stále se měnícímu odběru jaloviny se musí různě připínat kondensátory.
Zkompensujeme li každý motor,zářivku z tlumivkou prostě všechno co vytváří magnetické pole samostatně, bylo by to vyřešeno.Ale dávejte k mo-
toru 3 kapacity 23.1mikrofarad aby to sedělo.
Žádná z metod není dokonalá.Když se u automatické regulace spálí
pojistka u stykače jednoho stupně nenajde se rovnováha, až to objeví obsluha.Jinak se podregulovává přeregulovává a platí a platí.
Takže u malé provozovny kompensovat každý spotřebič /z mag.polem/
Dochází k tomu, co ukazuje obrázek při kompenzaci cos φ = 0,8. Při RL zátěži jde (zelený) okamžitý výkon i do záporných hodnot, což představuje jalový výkon, který se vrací do sítě. Energie na tu zápornou špičku se ovšem musí vypůjčit z kladné půlvlny, tedy i v ní je kousek jaloviny a je tedy o něco vyšší. Když se připojí vhodný kondenzátor, okamžitý výkon (černý) ze součtu proudů RL+C nemá záporné hodnoty, je kompenzován.
Ta úspora na klasických tlumivkách není ani tak kvůli účiníku, ale kvůli ztrátám na samotné tlumivce - ohmický odpor vinutí a ztráty v železe, někdy (Espaňa) dost mizerném. Někdo uvádí až 9W tepla na jednu 40W tlumivku resp. pro 40W zářivku, možná to bude i víc. K úsporám na větších halách připočítej úspory na servisní práci a snížené tepelné zatížení těles= dramatický vliv na životnost luminoforů=pokles svítivosti s časem. Jinak řečeno horké trubice se brzo vysvítí, příkon mají stejný, ale světelný tok oproti novým je v (_._).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18864 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 09 2010, 6:47 Předmět:
Víš já jsem spíše praktik . Před koncem bolševika se u nás na závodě dělala rekonstrukce osvětlení na tkalcovské hale . Dříve 60 starých rošerů a potom 18 acutisů . Předtím 60 jednotlivě zapínaných těles a potom 200 po řadách po délce haly . Takže třeba místo 40 muselo svítit těch 200 . A to časem hasly , ale jelikož byly 6m vysoko , tak jich odešla tak čtvrtina , než jsme nastoupily s pojízdným , pochopitelně neschváleným lešením . Nejvíc Tě n....lo , když druhý den po opravě větev vypadla . Zkratlý kond - ve všech tělesech , které jsme opravovali , tak prvním zásahem bylo odstřihnutí kondu . Nehledě na tu ranu , když světla sepla v "dobrý" kamžik - i speklo stykače . První úspora . Druhá nyní (před 3 roky) vyměnili elktrikáři u nás cca 50 těles s elektronikou . Během půl roku všechny předřadníky exly . Třetí případ u mého známého (psal jsem o něm kolem toho schema na soustruh) pozval projektanta , ten namaloval . Namontovali za dlouhý peníz a ejhle , všichni pracující na strojích mu vynadali , protože neviděli tam co potřebovali . Takže světla na kabely dolů , každé těleso má šňůrák a je nad mašinou . Spokojeni jak zaměstnanci , tak podnikatel -svítí pár světel , ale nejspíše opět jeho prostory nesplňují světelnou pohodu . Takže co je úspora . Jinak kompenzační stanici jsme měli a to v pořádku . Stejně jsme denně chodili do rozvodny zapisovat stavy , hlídat špičky atp. a pole specielně kompenzace byla otevřena , přecejen vodiče byly hliníkové , tak spoje hořely . Jinak kompenzaci chápu pro celou provozovnu , aby nebyly zatěžovány rozvody magnetizačními proudy instalovaných zařízení .
Tak my máme 3 trafostanice (každá svoji kompenzaci) + kompenzace v hlavních rozvaděčích.
Takže z toho co jsem se dočetl znamená že ty elektroniky pro MH výbojky prostě úsporu elektřiny nepřinesou. (jalovinu vykjompenzují kompenzačky) (koupil jsem jeden 250W a jeden 400W celekm cca 7000Kč)
Zářivky s el. předřadníkem s těma mám dobrou zkušenost. Opravdu se kazí míň jak trubice tak předřadníky a hlavně vydrží kryty mnohem víc. U klasických tlumivek jsou po 5 letech vyhřáté a křehké. Vyhřátý kryt navíc zažloutne a propustí polovinu světla.
Jinak je pravda že každý pracovník by potřeboval tak 10kW světel na čtení novin a 20kW světel na práci A po týdnu by ho to oslňovalo takže nějaký mléčný kryt. Pak by mu bylo horko takže klimatizaci. A pak by se mu něchtělo nic dělat takže samoobslužné pracoviště...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.