Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 21 2010, 19:50 Předmět:
Podle stupnice voltmetru umí regulovat výstupní napětí od nuly do 250V, podle štítku má výkon 250VA (jestli to dobře luštím pod tou rzí). Což znamená, že jeho výstupní proud by neměl překročit 1A (na něj je navržené vinutí). Hodí se ke zkoušení běžných síťových zařízení až do celkového příkonu oněch 250W při sníženém napětí, k regulaci jasu žárovek (i halogenek zapojených přes běžné trafo - ELEKTRONICKÝ "PŘEDŘADNÍK" NE!!!) a k podobným věcem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Děkuji za rady,
pouze mne zaráží, že má dvoužilové připojení, tedy bez země na kostře přístroje.
Ještě bych se chtěl zeptat jak ověřit funkčnost? Zapojit do série se žárovkou?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 21 2010, 21:57 Předmět:
To autotrafo je ruské - a v Rusku neznají pojem "uzemnění" nebo "ochranný vodič" - tam používají IZOLOVANOU rozvodnou soustavu, ve které má "jednofázová" zásuvka napětí 127V proti zemi na obou dutinkách. Používané napětí je 3 x 127V, z něhož se právě na "světelný" provoz používá sdružené napětí získané mezi libovolnou dvojicí fází. Správně by napětí proti zemi mít neměla, ale... Takže všecky CCCP spotřebiče, určené pro 220V, jednoduše nemají ochrannou svorku, protože jejich soustava ji prostě nepoužívá. Jestli ji pro použití v prostředí naší soustavy doplnit nebo regulák používat bez ochranné svorky je věc posouzení konstrukce a stavu izolace - chtělo by to posoudit od nějakého revizáka, aby změřil izolační odpor mezi pracovní částí a kostrou a pokud nevyhoví, raději regulák oželet a dát do sběru - jinak právě ten revizák může poradit co použít jako kostru - kam tedy připojit ochranný vodič. Pouhé propojení "zelenožlutého" vodiče mezi vstupní zástrčkou a výstupní zásuvkou bez spojení s kostrou trafa (zdánlivě jednoduché řešení) bych neriskoval. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Představoval jsem si to tak, že bych "zelenožlutý" vodič připojil na kostru přístroje (je celá kovová). Bohužel se mi asi nepodaří zajistit změření izolačního odporu, nikoho takového v okolí neznám.
Napadá mne otázka, pokud bych připojil zemnění na kostru (bez změření izolačního odporu), má to případně nějaká rizika (krom vypadlého jističe).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 21 2010, 22:22 Předmět:
Kromě toho vyrážení pojistek nebo jističů (v případě, že se na kostru dostane fáze) asi nic jiného nehrozí - a rozhodně to bude bezpečnější instalace, než to nechat "bez" a pak si na tu skříň sáhnout...
Jinak změření stavu izolace by mělo jít domluvit buď přímo, nebo zprostředkovaně ve kterémkoliv podniku, který používá elektrické stroje. Tam musejí dělat revizi a kontrolu izolačního stavu pravidelně, a když na to nemají svoje lidi, musejí si na to někoho objednat - a taková informace myslím přísně tajná není. Změření izolace na takovém autotrafu je otázka minut - takže je to opravdu otázka výhradně "líné huby" (co je holé neštěstí)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 21 2010, 22:32 Předmět:
PetrDv1 napsal(a):
Představoval jsem si to tak, že bych "zelenožlutý" vodič připojil na kostru přístroje (je celá kovová). Bohužel se mi asi nepodaří zajistit změření izolačního odporu, nikoho takového v okolí neznám.
Napadá mne otázka, pokud bych připojil zemnění na kostru (bez změření izolačního odporu), má to případně nějaká rizika (krom vypadlého jističe).
Já bych si to představoval úplně stejně. Rozhodně to nepoužívej bez připojení kostry na ochranný vodič. Ve stavu, v jakém to je...
Rozdělej to a podívej se taky, jestli to vůbec bude fungovat. Některá autotrafa (zalitá v plastu z NDR), co jsem našel vyhozená, měla vypálenou díru v místě vinutí. Tohle vypadá bytelněji, ale kdoví.
Smůla je, že bez oddělovacího transformátoru je ta věc stejně nebezpečná, jako bys pracoval se síťovým napětím. Takže si myslím, že tě izolační odpor nemusí až tak zajímat (pokud to nebude zrovna zkrat na kostru), pokud bude kostra uzemněná a knoflík z plastu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 21 2010, 22:44 Předmět:
Fredis - jsi mimo mísu, tohle NENÍ oddělovací trafo, tohle je AUTOTRAFO - a to má už z principu galvanicky spojené vstupní i výstupní vinutí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 21 2010, 22:46 Předmět:
fredis napsal(a):
Myslím, že jste zapoměli na jednu velice důležitou věc!!!! Oddělovací trafo nesmí mít na výstupní zásuvce ochranný kolík!!!!!!
Tohle ale nevypadá na oddělovací trafo.
Jinak o oddělovacím kolíku jsem si myslel to samé, co píšeš, takže mi připadá divné, že zdroj Diametral ho má. Asi není zapojen.
http://www.gme.cz/cz/hc-ot230-021-p722-326.html
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.