Zaslal: po březen 15 2010, 9:46 Předmět: Izolační vzdálenosti mezi spoji na DPS
Zdravím,
nemáte někde přehled o izolačních vzdálenostech mezi spoji na DPS pro různá napětí? Viděl jsem kdysi nějakou tabulku a nemohu ji nyní najít.
Byla to tabulka pro materiál FR4 s 35um mědi a dle napětí byly stanoveny minimální vzdálenosti mezi vodiči.
Některé "chytřejší" návrhové systému to umí i doporučit při návrhnu, nemýlím-li se.
Abych se vyjádřil přesněji. Mám na DPS 12V logiku a rovněž i relé na 230V. Potřebuji to udělat co nejmenší a mou otázkou je, jak blízko mohou být na DPS vývody relé k té 12V logice.
Děkuji.
Naposledy upravil waldik dne po březen 15 2010, 12:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po březen 15 2010, 10:52 Předmět:
Ta vzdálenost záleží na spoustě faktorů - já se v praxi snažím nejít pod 5mm, i když tabulková hodnota je menší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po březen 15 2010, 11:55 Předmět:
Já se taky pro 230 V snažím držet těch 5-ti mm. Nedávno jsem na tišťák dával násobič napětí na 1000 V, tak jsem tu vzdálenost příslušně zvětšil a navíc pro jistotu zapatlal zespodu všechny spoje silikonem.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po březen 15 2010, 12:49 Předmět:
Já to všechno lakuju. Ale pokud chce nějaký náročnější podmínky, nejjistější je frézka a drážka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Jestli to má obstát jako bezpečné zařízení z hlediska ochrany uživatele před úrazem, nejjistější je pohled do norem a zkouška příslušným napětím.
Co je ti platný tabulkový údaj o mezeře pro dotyčné napětí, když to někdo může napařit v blízkosti konvice nebo při bouřce 3 kV superponovanými na 230.
Pokud to má obstát jako bezpečné zařízení tak bych volil vzdálenost mezi primární a sekundární stranou minimálně 10mm. Opravoval jsem pár zdrojů pro IPTV set top boxy a pro GSM brány, vždy byla mezi primární a sekundární stranou vzdálenost minimálně 10mm. U optočlenu, kde toto nemohlo být splněno, byly vývody DIP roztaženy ze 7,5 na 10mm a protože ani tak nemohla být (kvůli ploškám) vzdálenost dodržena, byla pod optočlenem profrézována podélná drážka.
U sítě 230V (nemluvím o bezpečném galvanickém oddělení primární a sekundární strany, ale např. o vedení L a N na plošném spoji vedle sebe) jsou to pokud se nepletu 4mm. Svorkovnice ARK do plošného spoje s roztečí 5mm mají max. povolené napětí 250V střídavých, takže když si odečtu místo na pájecí plošky, tak ty 4mm celkem odpovídají.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po březen 15 2010, 14:26 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Co je ti platný tabulkový údaj o mezeře pro dotyčné napětí, když to někdo může napařit v blízkosti konvice nebo při bouřce 3 kV superponovanými na 230.
To je myšlenka hodná génia. Budeme tedy proto všechny zdroje dimenzovat na napěťovou odolnost v desítkách až stovkách kV a montovat do vodotěsné krabice ?
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
To je myšlenka hodná génia. Budeme tedy proto všechny zdroje dimenzovat na napěťovou odolnost v desítkách až stovkách kV a montovat do vodotěsné krabice ?
Záleží na daném účelu, génie.
Z provozního hlediska stačí úplně 2 mm mezi rozdílem potenciálů stovek V, aby zařízení fungovalo. (třeba obvody okolo děliče pro obrazovku)
V medicínských přístrojích kde se nástroj na malé napětí dotýká osoby nebo dokonce do něj leze, bude průser i těch 10 mm když si na nich udělá hnízdo pavouk, tam bude lakování a hermetizace na místě
Ale stovky kV asi nejdou potřeba ani tam.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po březen 15 2010, 19:01 Předmět:
Medicínský mašiny mají většinou dvojí oddělení od sítě, takže by pavouci museli zorganizovat záškodnickou válku, včetně nabourání a navrtání často používanýho oddělovacího trafa. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.