Ono se to liší jen v jednom stavu, v tom poruchovém, kdy jsou sepnuté oba spínače.
To je pravda. Na poruchový stav jsem se vykašlal. To tvoje se v tomhle ohledu chová mnohem líp.
masar napsal(a):
Ale to je dost významná troška. Nakreslil jsi to nejhůř, ale vymyslel nejlíp. Byla na vině Boolova algebra nebo intuice?
Děkuju. No, já jsem si nejdřív normálně navrhnul Karnaughovu mapu a udělal to z nandů. Vyšlo mi tam ale hodně negací na vstupu, tak jsem si říkal, že budu radši kroužkovat nuly, že by to mohlo vyjít líp. Tak jsem to zkusil a bylo to lepší. Akorát to je holt z NORů.
Ono může být třeba výhodnější, že při poruchovém stavu, kdy jsou oba spínače v log1, se dveře dají pouze otevřít. A že je to z NORů přece nevadí. Stačí tedy jedno pouzdro na jedny dveře.
Popisoval jsem stav kdy jsou zaseklé oba spínače na log1, I11=1, I12=0, tedy povel otevřít. Sjetím z koncáku se nic nezmění. Ale takový případ je víceméně teoretický.
p.s. Nebo jinak: Výchozí stav je zavřeno, I11=I12=log0.
Po změně povelu I11=1, I12=0(otevřít) sjedou dveře ze zaseknutého koncáku a pojedou až do úplného otevření a pohon vypne až nadproudová ochrana.
Popisoval jsem stav kdy jsou zaseklé oba spínače na log1, I11=1, I12=0, tedy povel otevřít. Sjetím z koncáku se nic nezmění. Ale takový případ je víceméně teoretický.
p.s. Nebo jinak: Výchozí stav je zavřeno, I11=I12=log0.
Po změně povelu I11=1, I12=0(otevřít) sjedou dveře ze zaseknutého koncáku a pojedou až do úplného otevření a pohon vypne až nadproudová ochrana.
Dveře jsou zavřené a zaseklý je ten koncák Otevřeno, nejsou zaseklé oba, to je krajně nepravděpodobné.
Ale za tím postscriptem jsem popsal stav, kdy jsou dveře zavřené, spínač zavřeno "zarezne" a zůstane seplý i po otevření dveří. Spínač otevřeno zůstane funkční.
Ale za tím postscriptem jsem popsal stav, kdy jsou dveře zavřené, spínač zavřeno "zarezne" a zůstane seplý i po otevření dveří. Spínač otevřeno zůstane funkční.
To ale není při příchodu povelu Otevři chybový stav (nejsou sepnuté oba spínače), ten nastane až po dojetí na koncák Otevřeno. Chybový stav je ten, když jsou sepnuté oba koncáky a to je tehdy (pomineme-li nepravděpodobný případ zaseklých obou spínačů), když jsou dveře v jedné krajní poloze a zaseklý je spínač na druhé straně.
To ale není při příchodu povelu Otevři chybový stav (nejsou sepnuté oba spínače), ten nastane až po dojetí na koncák Otevřeno.
Z hlediska funkce logického obvodu je to pravda. Ale z hlediska celého zařízení včetně funkce koncáků je zaseklý spínač chybovým stavem od okamžiku jeho zaseknutí. Tak to bylo myšleno.
Jinak já jsem popisoval stav se zaseklým spínačem "zavřeno", kdežto ty jsi popisovala stav se zaseklým spínačem "otevřeno". Jak se pak máme shodnout?
Piitrovo řešení je to nejjednodušší a funkční řešení. Moc děkuju jemu i ostatním. Ještě pro úplnost přidavám pravdivostní tabulku, kdyby někdo do budoucna řešil stejný problém.
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: st březen 24 2010, 0:16 Předmět:
Není to krásný, když se hlavy bastlírny sejdou u jednoduchého logického problému a pomůžou ho zdárně vyřešit? škoda, že to tak není ve všech vláknech _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.