A/D převodník nelze zničit připojením vyššího odporu.
Pokud senzor zapojíš jako vhodný dělič napětí, klidně to k tomu A/D převodníku můžeš připojit. Jen pozor, pokud bude mít dělič příliš velký vnitřní odpor. Výsledek A/D převodu bude zatížen chybou, protože odběr převodníku z analog. zdroje není úplně nulový.
Nejvyšší optimální vnitřní odpor analog. zdroje bývá uveden v příslušném datasheetu.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9089 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út duben 13 2010, 21:45 Předmět:
MartinOV napsal(a):
Výsledek A/D převodu bude zatížen chybou, protože odběr převodníku z analog. zdroje není úplně nulový.datasheetu.
Kolik ta ATmega má ten proud? PIC12F675 má v ustáleným stavu svodový proud 500 nA. To myslím při odporech co uváděl michalino vůbec nehraje roli. Tak ho nestrašte s OZkama.
Jenže svodový proud je úplně něco jiného, zmiňovaný proud nabíjí vzorkovací kapacitu převodníku, takže zjednodušeně řečeno čím vyšší odpor (impedance) na vstupu tím vyšší vzorkovací doba.
v Datasheetu pro ATMEGA16 je napsáno cituji "ADC je optimalizován pro analogové signály s výstupní impedací přibližně 10 kohm nebo menší. Je-li použit takovýto zdroj, samplovací čas bude zanedbatelný. Je-li použit zdroj s vyšší impedancí, samplovací čas bude závislý na době, kterou zdroj potřebuje k nabití S/H kondenzátoru." Takže asi takhle _________________ ..::Darovanému čipu na křemík nehleď::..
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9089 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st duben 14 2010, 7:58 Předmět:
marzou napsal(a):
Jenže svodový proud je úplně něco jiného, zmiňovaný proud nabíjí vzorkovací kapacitu převodníku, takže zjednodušeně řečeno čím vyšší odpor (impedance) na vstupu tím vyšší vzorkovací doba.
Jinak, kde si vzal těch 500nA?
V datasheetu je v sekci ADC náhradní schéma analogového vstupu, tam je mimo vzorkovacího kondenzátoru a odpojovače vstupu, uveden svodový proud 500 nA. Takže po nabití toho kondenzátoru tam teče jen ten svodový proud.
Chápu, že v době nabíjení kondenzátoru bude proud daleko vyšší, ale ta kapacita bude malá, tak se nabije určitě rychleji, než bude třeba samplovat napětí z nějakýho senzoru. Ale záleží na michalinovi, jakou samplovací frekvenci požaduje, tipuju, že párkrát do sekundy postačí.
MartinOV, Banda, Forbidden,Marzou, LordFus...děkuji všem za příspěvky.
Teď už se v tom ale vůbec nevyznám
Vyzkouším a uvidíme... napřed zkusím dát do serie za tento senzor 10K odpor , stčím to mezi + a - a střed (spojení senzoru s odporem) dám na PIN atmegy a uvidíme.... .)
Pokud byste tušili zničení, dejte prosím vědět, vyzkouším to odpoledne
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9089 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st duben 14 2010, 8:22 Předmět:
Nic na tom není, v podstatě napětí z toho tvýho senzoru, ať už ho zapojíš jakkoliv, musí být dostatečně "tvrdé", abys stihnul nabít samplovací kondenzátor dřív, než budeš spouštět AD převod. Když budeš dělat převod jednou za hodinu, tak se ti nabije i přes 100 M, ale tam už budeš zavádět chybu díky tomu svodovýmu proudu vstupu. Takže s rozumem.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.