Hill napsal(a):
Rozděl ty okruhy už v rozvodnici a rovnou tam také zajisti rozdělení vodiče PEN (soustava TN-C) na N a PE (soustava TN-S) a tahej každý okruh samostatně. Jinak musíš revizáka ....
....Případně rozděl ten nulák na dva co nejdřív, bude ti pro každý 16A jištěný okruh stačit 3Cx2,5, pro 10A pak 3Cx1,5. Jestli budeš rozjišťovat fáze v další rozvodnici, napájej ji 5Cx4, to při hlavním jističi 3x25A stačí.
Jsou dva druhy rozdělení: rozdělení vodiče PEN na PE a N, a rozdělení odběrů (z každé fáze jeden jednofázový).
Jak vidíš, netvrdil jsem, že rozdělení není možné, ale každé z nich podléhá jistým pravidlům.
Proto rozděl PEN už ve stávající rozvodnici (jak jsem řekl, co nejdřív) a můžeš odtud v soustavě TN-S pokračovat vedením "jakoby stoupačkovým" Cu 5Cx4 do rozvodnice druhé, v níš rozjistíš jednotlivé fáze. Případně v ní může být i stykač na ovládání topení (pak tam musíš samozřejmě přitáhnout ještě ovládání od termostatu a/nebo tarifu).
To propojení rozvodnic v soustavě TN-C je sice možné, ale je předepsaný minimální průřez Cu 4Bx10 a u hliníku dokonce 4Bx16, takže v bytě přinejmenším nepraktické
Do hodin a z hodin/el.měr./ musí být zelenožlutý 10mm Cu, ostatní fázové bohatě postačí 4mm Cu do 25A hlavní jistič před el. měřením nemusíš dát u bytového rozvodu vypínač.
V bytě rozdělíš PEN na PE a N na prodovém chrániči do 25A max. a potom již na jednotlivé sističe podle okrů jištění. Je dobré udělat popis, který jistič na okruhu je zapojen na jakou fázi.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.