Založen: May 29, 2008 Příspěvky: 54 Bydliště: Trenčín
Zaslal: út květen 25 2010, 12:39 Předmět: UPS s PLC vystupm
Zdravim,
nedari sa mi najst neaky zalozny zdroj (vykon okolo 300W), ale co potrebujem, je, aby mal signalny 24V vystup do PLC... (Cize napriklad vypadne napájanie = na vystupe je 24V log 1 )
Pouzitie bude rozvadzaci.
Zasah a "dobastlenie" takeho vystupu je nepripustne.
Ak by niekdo o niecom takom vedel, napiste prosim typ.
Dakujem
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 25 2010, 13:55 Předmět:
Téměř ke každému typu ups napříč výrobci se prodávají jako příslušenství takzvané I/O desky které obsahují to co potřebuješ.
Od APC jsou to typy SMART od chloridu typy Active od Bestu PowerVare atd.
Doporučuju kouknout na veby výrobců a podívat se do kapitoly Příslušenství.
Konkrétněji ti neporadím, tvůj dotaz je příliš všeobecný.
Založen: May 29, 2008 Příspěvky: 54 Bydliště: Trenčín
Zaslal: út květen 25 2010, 22:48 Předmět:
super, dakujem uz som to nasiel... Presna I/O karta aku potrebujem (no mozno az so zbytocne moc funkciami ale je)
V podstate blizsiu specifikaciu este nemam, je potrebne zalohovat PLC + jeden mensi transformator. Hlavne islo oto, aby pri vypadku dal zalozny zdroj o sebe vediet PLCcku ze pracuje z akumulatora.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.