Mám tady před sebou trafo z UPS 2 x 18 V a 1x 48V. Měl jsem v plánu z něj udělat univerzální zdroj, ale nejsem si jistý jestli je to trafo vhodné.
Rozměry:
Středový sloupek: 38x70 mm
Okýnko: 18x70 mm
Výška cívky: 60 mm
Podle "jakéhosi" vztahu jsem se dopočítal k cca 180 W.
Na sekundáru 18 V jsou dráty o průměru 2 mm ale netuším kolik závitů.
Jak to vidíte s dlouhodobou zatížitelností takovýho trafáku? Podle štítkových údajů měla UPS 1000 VA a 670 W - ale předpokládám že po omezenou dobu provozu.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt červen 03 2010, 13:39 Předmět:
Já jsem došel k názoru, že to jádro je cca 700W. Jádro bude na dlouhodobý provoz asi dostačující, to vinutí je podle mě málo na 1000VA. Ten sekundár 18V je trvale tak do 10A (podle drátů).
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 03 2010, 16:09 Předmět:
Průměr drátu bývá hodně předimenzovaný, podle toho bych výkon trafa neodhadoval.
Trafa z UPS jsou většinou navrhovaná na trvalé zatížení třetiny jmenovitého výkonu při chodu na baterie. Pokud se nebude zahřívat více jak na 50°C můžeš zkusit polovinu.
Jinak obecně vzato je to jedno, záleží hlavně na teplotě a průřezu jádra.
Podobný trafo z UPS provozuji s trvalým výkonem 315W, má stálou teplotu 42°C, takže totéž doporučuju i pro tvoje železo.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.