Budu se šestkrát opakovat , ale pořád nevím, co potřebuju : jak přizemněný je rozdělení PE-N
Aspoň trochu podle norem nebo na zakopanou konev ?
Žádné zemnění není (Zatím) Pomohlo by zakopat 2 až 3m do země tyč a vyvést podobně jako hromosvod nebo stačí to připojit na hromosvod to mě napadlo ale až teď
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út srpen 03 2010, 19:48 Předmět:
Poslední otázka - měřil to někdo nebo aspoň tušíš, kde je poslední zemnění PEN po cestě od trafáku ? V té chalupě byl původně rozvod dvojdrátem ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út srpen 03 2010, 20:03 Předmět:
Znovu - původní rozvod po chalupě byl taky dvojdrát ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út srpen 03 2010, 20:38 Předmět:
Tak teď jsem celkem v háji....
Můžeš:
1. spojit "nulu" měniče s PEN v chatě a použít dvoudrát a pouze jistit
2. spojit "nulu" měniče s PEN v chatě a následně rozdělit PEN na PE a N, použít chránič, N + L půjde přes chránič, PE přímo
3. PEN použitý v chatě použít jako PE(zemnící kolík) pro rozvody měniče a L + N nechat "ve vzduchu" - nechat to jako izolovanou síť - což se mě tak nějak zamlouvá nejvíc.
Je to celý bohužel divočina - nejhorší je mít "po ruce" v chatě dvě země (t.j. dva plechový spotřebiče) a mezi nima 100V, což se Ti klidně stane, když ten měnič uzemníš někam "bokem".
Pokud bys chtěl cokoliv kdekoliv přizemňovat, tak raději vůbec než blbě a pokud ano, tak bod rozdělení PE+N v rozvodně pro ten Tvůj třídrát, hlavně patřičné průřezy vodičů přizemnění (10mm Cu atd.) a k němu připoj vše ostatní, viz výše. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: út srpen 03 2010, 21:31 Předmět:
xeflex napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Poslední otázka - měřil to někdo nebo aspoň tušíš, kde je poslední zemnění PEN po cestě od trafáku ? V té chalupě byl původně rozvod dvojdrátem ?
Nevím jestli to někdo měřil ale do chalupy vede jen dvoj drát a normálně je to všechno připojeno jen jsem dodal svoje zásuvky a rozvodovou krabici.
Aha tak ty tam máš TNS tři zásuvky a TNC zbytek. Tak to jsem spatně pochopil. Tak ty tři nové zásuvky dej přes chránič a zbytek bude bohužel bez chrániče.
Omlouvám že se přidám k dotazu a nezakládám nový dotaz, ale je to hodně podobné. Jen zdroj 230V~ má vyvedený střed 115V~. A v objektu je zásuvková síť TNC. Nakreslil jsem tři varianty a teď řeším dilema co bude v dané situaci nejlepší.
Varianta a) je bez uzemnění kolíku v zásuvce (pouze pro spotřebiče třídy II.) jinak dle norem nepřípustné, ikdyž s chráničem.
Varianta b) dle starých norem vyhovující, ale podle mne nejnebezpečnější.
Varianta c) s chráničem, ale při poruše dochází k odpojení i PEN vodiče, což je také dle norem nepřípustné.
Takže asi nezbude nic jiného než objekt připojit dle nejnebezpečnější varianty b) (dle staré normy) pokud chci aby zdroj prošel revizí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st srpen 04 2010, 6:52 Předmět:
Já si myslím , pokud má přívod do chalupy , že už tam by mělo být přizemnění , v původní instalaci . Jestli máš ve starém rozvaděči porculánovou krabičku zvíci krabičky cigaret , tak by jsi se měl chytiti tam odtud .
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st srpen 04 2010, 8:24 Předmět:
Pro medulina - u trafáku na sloupě máš taky jeden "konec" vinutí (většinou) uzemněnej.
Takže ty dva "zdroje" v serii na jednom konci uzemni a ber to jako PEN, druhej konec jako L. Nevím, kde se vzalo to zemnění za jističem a jakou to má logiku. Následně můžeš použít jak jistič, tak fíčko, pokud to po cestě rozdělíš na třídrát. Jen ta zem musí být opravdu zem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 05 2010, 8:34 Předmět:
Zkus změřit napětí zemnícího kolíku v zásuvce proti hromosvodu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 05 2010, 9:32 Předmět:
Doufám, že jsi to měřil střídavě...
Já bych to zapojil takto, už jen protože, že zůstane zachován potenciál zemnícího kolíku ve všech zásuvkách.
kód:
3. PEN použitý v chatě použít jako PE(zemnící kolík) pro rozvody měniče a L + N nechat "ve vzduchu" - nechat to jako izolovanou síť - což se mě tak nějak zamlouvá nejvíc.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.