Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt září 02 2010, 9:34 Předmět: Nouzová světla - průzkum
Až půjdete někdy do nějaké větší instituce, kde mají nouzová světla, můžete se podívat, jestli svítí trvale či nikoliv (nebo je tam jeden okruh na síť a druhý na zálohu) či se dokonce zeptat, v jakým to běží režimu ?
Ona je radost něco navrhnout, když zadavatel ani neví, co chce a ani tu normu snad nikdy nečetl...
Dík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2594 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt září 02 2010, 10:02 Předmět:
Nouzovky nesvítí trvale.Až když dojde k výpadku sítě tak svítí.Stav je obvykle indikován LED.Běžně když "jde proud",tak svítí žlutá a nabíjejí se baterie nebo udržují nabité.Když vypadne síť a baterie je skoro vybitá tak svítí červená.Pak to zdechne všechno.Je to teda popsanej konkrétní typ ale princip je u všech stejnej. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Normy jsou hezká věc, ale praxe ještě víc
I dost "velké" instituce mají sem tam osazené N.O., někde akorát namalované v projektu a na realizaci už nedošlo, přečasto s vyhnilýma baterkama NiCd nebo Pb, který buď nedávají napětí vůbec nebo po 20 sec zdechnou. Tyhle věci se řeší, až když hasiči odjedou a havrani nakládají obsah černý PET pytlů, pak je každý chytrý dost a ví, kolik minut mělo svítit světlo, kde mělo být umístěno a jak měl vypadat rozvaděč s 30min požární odolností
fireproof.jpg
Komentář:
samozhášivý, bezdýmný rozvaděč, zaručující v únikové chodbě funkčnost 30 minut po požáru
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt září 02 2010, 10:08 Předmět:
Viděl bych to tak na rok 1965. Tam se asi dlouho nikdo nebyl podívat.
Měl bys napsat, kde to mají. To aby člověk věděl, kam nemá chodit nebo jen s baterkou. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt září 02 2010, 10:11 Předmět:
Problém je v tom, že "euforie" z toho, co všechno se dá vymyslet vyústila v téměř kompletní online ups, což je sice hezký, ale drahý a zbytečný a tisíckrát vymyšlený. Dokonce někteří brblali, že mě to přepíná za cca 40ms a chtěli po mě 4ms, přitom v normě je 5 vteřin, popř. půl vteřiny v kritických prostorech.
Takže provádím radikální zeštíhlení a dostanou to jako hotovou věc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: čt září 02 2010, 10:17 Předmět:
Unas svietia trvale...do zblbnutia ..az kym nevyhoria...a napajane su ...no proste kde bolo blisie od tial sa natiahlo, si cvetelny okruh ci zasuvka to je jedno bola stava napichlo sa....
Viděl bych to tak na rok 1965. Tam se asi dlouho nikdo nebyl podívat.
Poslední revize z letoška a předchozí v daných intervalech, vzhledem k tomu že to jsou "prostory určené k shromažďování více než 200 osob", dle "Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob" ČSN 33 2000-6 každý dva roky
Revizní zprávy se hezky archivujou ve skříni. Vyjmenovávat instituce nemá význam, protože to je každá druhá. Myslím že to je národní rys.
ZdHQ: ty sekundy jsou hezké, zkusil si někdy tvůrce norem měřit náběh světelného toku trubice 8W vychlazené na -15°? A kapacitu baterie?
Navíc jednoduchým výpočtem zjistíš, že 8W trubice použitá v jistém tělese N.O. je podle kapacity akumulátoru a deklarované doby svitu podvyživena na ani ne 2W.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt září 02 2010, 10:41 Předmět:
Je tam 50% výkonu do 5 vteřin a plný výkon tuším do minuty. V praxi asi stačí, že se to vůbec rozsvítí. Navíc -15 je poněkud nezvyklá teplota a asi bude vyžadovat speciální typ trubice, nejlépe žárovku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Když je venku -15, tak je u nás na schodišti -16
chodbová tělesa s úsporkama 11W ani za 5 minut nesvítí víc než zapálená sirka, spíš jen indikujou doutnavým výbojem, kde visí na zdi. V létě těch 30 vteřin do plnýho výkonu, při +25 by to mohlo být.
Logicky by tam měly být žárovky nebo LED, ale eurosoudruzi si žárovky nepřejí a přejí si import čínských trubic a co víc, s čínskou elektronikou v patici...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32381 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 02 2010, 15:35 Předmět:
Mám obdobných několik v kutlochu - odnesených z jisté veřejnosti přístupné úřadovny, při rekonstrukci interiérů jich asi 20 vyhodili - vzal jsem po domluvě s demoliční partou jen ta mechanicky nepoškozená - z hromady určené k odvozu na skládku. Byl v nich 6V/2Ah Pb (SLA) akumulátorek - totálně nafouknutý a suchý jak Sahara. Elektronika samozřejmě Čína - a baterky zlikvidované trvalým přebíjením. S připojenou sítí svítila červená LED, při výpadku se rozsvítila zářivka. Jinak podle odběru by to svítilo cca 3,5-4hodiny, sice tam jsou 6W trubice, ale odběr je jen asi 0,5A z 6V akumulátoru - takže to tipuju na zhruba 2W na trubici - pro orientaci ve tmě stačí, kdyby ale opravdu k něčemu došlo a byl tam dým nebo prach, tak ani buřta - světlo by zaniklo půl metru od zdroje... Kdyby někdo chtěl, těleso s funkčním měničem případně i s dobrou trubicí, můžu přenechat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt září 02 2010, 15:53 Předmět:
V našem případě je zdroj centrální - a s měření aku a vyhrožováním přes SMS, že to nikdo nekontroluje. Opičárny jim (zadavatelům) jdou... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.