Zaslal: út říjen 12 2010, 15:06 Předmět: Pohon Hormann
Prosím je zde někdo kdo servisuje rídící jednotky k pohonům bran od Hormannu?
Jde o jednotku Rotamatic SK.
Mám to sice v záruce ,ale jaksi jsem ztratil doklad.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 12 2010, 19:36 Předmět:
Ta vrata montuje a servisuje víc firem. Zítra se ti v práci podívám, která to dělá tady, třeba u nich seženu kontakt na někoho blíž k Litomyšli.
A vůbec: u Menšíka v Dolním Újezdě už ses ptal?
Tak zkusit to můžu.To mě nenapadlo.Já jsem tady přistěhovalec,tak to tady moc neznám.
Ale kdyby byl někdo další ,tak rád uvítám kohokoliv se kterým bych mohl o tom dát řeč.
Ještě jsem to ani neproměřoval ,tak nevím třeba to dám dohromady. Záleží v čem bude problém? Stručně řečeno dokud to nevypnu ze sítě ,tak je to ok! Ale jak to vypnu ,tak to chce tovární nastavení. A nebo musím mačkat na tlacítko paměti a ono to naskočí. Nechápu?
V návodě je toto: Systémová chyba
Možná příčina Interní chyba
Odstranění Obnovte tovární nastavení (viz kap. 9.
a proveďte nové naprogramování řídicí
jednotky, popřípadě ji vyměňte
Závada " odstraněna "! Po přeměření řídící jednotky ,kde jsem neschledal žádnou závadu jsem si ve večerních hodinách všimnul ,že když to odpojím od sítě ,tak zůstane svítil optozávora. Po přerušení paprsku vše funguje!
Jen si myslím ,že by toto výrobce mohl do návodu napsat.Už jen z toho důvodu ,že ledka v řídící jednotce hlásí že je jednotka vadná! A že je zablokovaná závora vůbec nehlásila !!!!!
Díky všem zůčasněným za snahu mi pomoci!
Jinak ani jeden zmíněný prodejce mi nepomohl což je docela smutný
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.