Houstone, máme problém: Klika nesmí jít později, než dveře, jinak je z toho alarm jako hrom...
Takže jedna varianta je, že obvod nebude mít zpoždění a nebo tak mizivé, že jej řídící jednotka nevyhodnotí coby alarmový stav. To je ale metoda pokus - omyl.
Druhá varianta je výstup i pro kontakt dveří. Tzn. jeden vstup a na něj dva reagující výstupy. Jeden trvale kopírující vstup a druhý reagující jen na tu cca vteřinu. Pokud by měl zpoždění pár milisekund kontakt kliky i kontakt pro dveře, pak by to celé mělo fungovat OK. Jen zkrátka nesmí zareagovat klika později než dveře...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út prosinec 07 2010, 7:52 Předmět:
Stálo by za uváženie, ak kontakty sú spojené jednou stranou na GND, namiesto relé použiť ďalši MOSFET. Namiesto relé dať odpor 4k7. Tu zapojiť Gate N-mosfetu, Source zapojiť na GND. Drain bude výstup.
Rovnako pre obidva kontakty-rele.
K tomu časovaniu:
Kľučka musí byť skôr, v krajnom prípade súčasne s dverným kontaktom. To "súčasne" závisí od algoritmu v RJ. Ako reaguje softvér by sa dalo zistiť spojením vodičov kľučky a dverí na spoločný kontakt.
Ak by to fungovalo, nepotrebuješ žiadny hardvér.
jj, přesně tak jsme to prozatím obešli. Kontakty máme zapojené paralelně a funguje to. Jediný problém je, když chceš nechat dveře déle otevřené, tak to centrála vyhodnotí jako dlouho stisknutou kliku a začne poplach. Proto řešíme kontakt kliky jen jako krátky impuls. Bohužel je to takto komplikované.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st prosinec 08 2010, 17:54 Předmět:
Toto je jednoduchšie bez relátok. Ak nebude to reagovať zníž 100 Ohmové odpory na 47 alebo 33. Potom tam treba dať tranzistor s Ice aspoň 0,5A npr BC639
Funguje to!!! Díky všem, hlavně Procesorovi! Ještě zkusím to jednodušší zapojení, ale mosfety makají výborně. Pomohlo by celé věci změnit rozpínací tlačítko na spínací?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.