Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

UPS se sinusovým průběhem
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
mike76



Založen: Sep 30, 2008
Příspěvky: 7

PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 10:09    Předmět: UPS se sinusovým průběhem Citovat

Které UPS mají čistý sinusový průběh ? BK650EI od APC mně totálně zklamala, na výstupu je téměř čistý obdélníkový průběh. Mám možnost koupit UPS SMART SU620I, ale nerad bych zjistil stejný průběh výstupního napětí. Nevíte jaký průběh má tato SMART-ka ? Popř. , které UPS-ky mají průběh blížící se čistému sinusovému průběhu?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Mirda



Založen: May 14, 2004
Příspěvky: 597
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 10:35    Předmět: Citovat

Jak jsi to měřil, při jaké zátěži? Nevím ale čistý sinus asi jen dieselagregát a ještě záleží jak je buzený.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mike76



Založen: Sep 30, 2008
Příspěvky: 7

PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 10:49    Předmět: Citovat

Použil jse digitální osciloskop HP. Ovšem je pravda, že jsem měřil bez zátěže. Takže průběh se zátěží jsem nezjišťoval.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34931
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 12:33    Předmět: Citovat

Pred kupou UPS si precitaj jej specifikaciu. BackUPS nikdy nemali sinus.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
feliz_navidad



Založen: Oct 15, 2009
Příspěvky: 737

PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 13:28    Předmět: Citovat

Smart 620 by měla mít sinusový výstup, ale zavolej si do českého zastoupení APC, řeknou ti to.
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SC620I
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
czatlantis



Založen: Jun 10, 2009
Příspěvky: 1012

PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 17:55    Předmět: Citovat

zrovna ta, cos dal link sinus nemá....ty SC jsou jen polovičatý smartky...
Waveform Type - Stepped approximation to a sinewave
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34931
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:05    Předmět: Citovat

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
feliz_navidad



Založen: Oct 15, 2009
Příspěvky: 737

PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:06    Předmět: Citovat

Vycházel jsem z tohoto:
Zkreslení výstupního napětí: Méně než 5 % při plném zatížení
Pořád platí, ať si zavolá přímo do APC. Já jsem si kdysi s technikem dobře popovídal, a dlužno říct, že byl skutečně v obraze...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1819

PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:43    Předmět: Citovat

jestli muzu vedet, nac potrebujes cisty sinus ?? Pro spinany zdroj je to zbytecnost. Jedine pokud zalohujes motory nebo jine indukcni zalezitosti, ma smysl sinusovy vystupni prubeh zdroje
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34931
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:52    Předmět: Citovat

Aj niektore spinane zdroje s aktivnym PFC potrebuju sinus. Pri zapojeni na "obycajnu" UPS tato ukazuje pretazenie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7159
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 16:36    Předmět: Citovat

Vůbec nejlepší by bylo cca 27 autobaterií...

Jestli už není na čase, prosadit do praxe interní UPS. Prostě PC zdroj, který by dokázal pracovat i z akumulátoru, nejen z 324V.
Nedivil bych se, kdyby to už dávno někdo vyráběl, jen to není dost green.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32984
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 0:34    Předmět: Citovat

Habesan napsal(a):
...Jestli už není na čase, prosadit do praxe interní UPS. Prostě PC zdroj, který by dokázal pracovat i z akumulátoru, nejen z 324V.
Nedivil bych se, kdyby to už dávno někdo vyráběl, jen to není dost green.
A NTB je podle Tebe co? Magická tabulka plná bronzovýho prášku?
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
czatlantis



Založen: Jun 10, 2009
Příspěvky: 1012

PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 15:17    Předmět: Citovat

Habesan napsal(a):
Jestli už není na čase, prosadit do praxe interní UPS. Prostě PC zdroj, který by dokázal pracovat i z akumulátoru, nejen z 324V.
Nedivil bych se, kdyby to už dávno někdo vyráběl, jen to není dost green.

sry ale PC zdroj do normálního PC s vestavěným aku je prostě kravina....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7159
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 15:58    Předmět: Citovat

NTB u mě není normální PC. Do NTB ze zpravidla nezapojuje 230 Vef, obvykle má externí zdroj. Záměrně má (dražší) Lithiové akumulátory, aby byl lehčí.

czatlantis napsal(a):
prostě kravina....

Proč??? Protože, jsi to ještě neviděl?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34931
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 16:15    Předmět: Citovat

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund