ze hlinik tece by me nevadilo, ale kdyz se zahreje, tak se lame jen pohledem... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
tak už to mám. prodavač ve velkoobchodě mně sice tvrdil, že nic takového nemá, ale přesvědčil jsem ho. Pán vedle mě se ptal, na co je to dobré. Proč to nikdo nemá, nezná , nechce??? Zarazilo mě, že stříkačka nemá žádný nápis, návod nic. Takhle balená chemie se snad ani nedá prodávat, ne? proto to třeba wago.cz moc neprosazuje. Jinak 20ml za 57kč. Na 17 vodičů jsem spotřeboval 3ml. Snad nebude pasta vadit měděným vodičům v sousedních "šachtách" wagosvorek.
Myslíte, že by se pasta hodila i na podporu očkových spojů?
Zdarec.
Co se týká hliníkových vodičů, mám takovou zkušenost, že ty "svině" ne a ne ukápnout, Zkuste někdo zahřát tenkej hliníkovej drát třebas kapesním hořákem. ten drát se obalí vrstvou oxidů, která ho drži pohromadě a uvnitř je tekutej. teprve až se podaří přehřát tu vrstvu, tak se drát rozsype. Navíc má hliník velký součinitel roztažnosti. Takže není problém mít záhadnou elektroinstalaci, která funguje pouze tehdy, pokud je teplota v místě třeba nad 20°C. Hledejte pak přerušený spoj. POkud to jen trochu jde, je lepší se hliníku zbavit a nahradit mědi. A to ještě nejmenuju takový zhovadilosti, jako je hliníkový vinutí cívky All - setkal jsem se s tím u měniče k zářivce a u startéru ze škodovky..
Co si od té chemie slibujete? Možná vyřeší povrchovou korozi, ale těžko tečení objemu a křehnutí teplem včetně izolace.
V malých proudech přežije hliníková instalace roky a na velké je to bez pravidelných prohlídek harakiri, takže co tady řešit okolo wago svorek.
Výrobce, který uvede závazně podmínky za kterých za výrobek ručí, si řeže větev a to se dneska nenosí, naopak spíš mlžit a někam dozadu drobným písmem dodatek, že za škody po roce používání neručí.
všecko souvisí se vším: zamezím povrchové korozi= zmenším (stabilizuji) přechodový odpor= zamezím vzniku tepla. tečení hliníku u pružného spoje není tak důležité jako u pevného spoje. Mně jde o to, že když ten přípravek existuje a není drahej tak proč ho lidi do wagosvorek nedávají a pak hořekují nad vypálenýma wagosvorkama.snažím se sehnat nějaký tech. list té pasty. asi obsahuje nějaké abrazivní částice. kontroloval jsem "zásun" al. vodiče do wagosvorky. Jeden drát jsem silou vytáhl. byl na něm vidět černý šlem v pastě-jak když chcete vyleštit hliník silichromem
ps:docela odvážné je tvrzení výrobce, že s použitím pasty můžeme spojit měď a Al. bez kupálu. tak zazračnej prostředek a skoro zadara:)
Ta vazelína má pouze tu funkci, aby šel měkký Al vodič snadněji zastrčit do Wagosvorky, vliv na samotný spoj nemá. Vazelína je nějaká obdoba silikonové vazelíny, tedy velký izolační odpor a není agresicní na PVC izolace.
Jindra
Tuto som sa tiež na to pýtal http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16790&highlight=wago ,je tomu vyše 2 roky, nakoniec som nepoužil pastu, lebo ju nikde u nás nemali. Vymieňal som zásuvky, tuším sedem za sebou ich bolo zapojených v byte a spájal som to Wago svorkami a doteraz s tým nebol problém a viem že v zime používali aj elektrický ohrievač 2kW v izbe kde je posledná zásuvka.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6171 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út březen 01 2011, 21:23 Předmět:
EKKAR napsal(a):
No ono právě už to není co to bejvalo - "hlína" se z obytných a veřejných budov pomalu ale jistě vytrácí díky předpisům o povinném provedení NOVÉ nebo REKONSTRUOVANÉ instalace na takových místech z mědi ...Jediná oblast, kde je povoleno vytváření a používání NOVÝCH instalací z hliníku, je průmysl.
Omyl. Je to tak, že min. povolený průřez PEN v Al je pro nové nebo rekonstruované rozvody 16 mm2, a AYKY se vyrábí od průřezu 10 mm2. Tím z toho vypadávají rozvody po bytě, ale přípojka se v hlíně dělat může.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6171 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út březen 01 2011, 22:46 Předmět:
Jestli dobře koukám, tak nejtlustší drát je tam 4 mm2. To je nějak málo na přípojku, ne?
I ty měděné dráty jsou pěkně vyžíhané.
Optimální způsob opravy by nejspíš doporučili praktici na diskuse.elektrika.cz
Edit: já jsem nedávno podobný případ řešil pomocí svorek RSA 16 přechodem na měděný drát. V těch svorkách se nerve šroub do drátu, ale je tam plochý díl, přes který se to utahuje, a svorka navíc malinko pruží. A stejně jsem to tím Alu-plus opatlal.
http://www.elektrobecov.cz/clanky/535-radova-svorka-rsa-16-a.html a výrobce přímo zmiňuje použití pro hlínu 2,5 až 16.
Naposledy upravil tomasjedno dne út březen 01 2011, 22:59, celkově upraveno 3 krát.
Edit:
P.S. kdyby se mě někdo zeptal, proč nevezmu jednu pětiděrovou Waginu a nenacpu do ní ty 3 tlustší hliníky plus tu Cu 4 mm2 z první Waginy a neodvedu to všechno do můstku jednou Cu 4 mm2, tak bych mu odpověděl, že bych se bál. Ta Cu 4 mm2 v můstku je zjevně na hranici, a ve Wago svorce bych očekával trochu horší chlazení i přechodový odpor než ve fest utaženém můstku.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.