Hmm, takže zase nevím, jak měřit hladinu ve studni. Ponořitelné čidlo nemám, hladina je min. 15m hluboko a foukat do pitné vody vzduch kompresorem se mi teda nechce.
Ako si sam uviedol, casom sa pomaly postupne trubka zavzdusni (odvodni) a hladina aj tlak sa zmeni. Doplnenie je problematickejsie ako pri merani tlaku, kde pri "zavodneni" staci hore uvolnit snimac (alebo urobit odvzdusnovak) a zrovnat hladiny. Pri merani podtlaku zrejme nebude tlakomer presne na hornej urovni hladiny (ale vyssie), a doplnenie vody nad uroven hladiny bude problem. Nepisem ze nemozne, ale v beznych podmienkach pre meranie s studni asi nerealne. Iba ak by jeden skocil do studne, uzatvoril spodny otvor, hore dolial vodu a uzatvoril to. Potom znova dole otvoril trubku. Samozrejme pri dostatocnom finanancnom rozpocte si to mozu napr. v NASA dovolit aj teketo riesenie.
Pre opacny pripad, meranie tlaku, tiez bude casom dochadzat k samovolnemu odvzdusnovaniu. Ale staci pouzit trubku o trochu kratsiu ako je minimalna hladina v studni, dojde vtedy k zavzdusneniu trubky a pri stupani hladiny sa tlak vzdy zrovna a tak dojde ku samokalibracii. Presne ako v pracke.
Sorry Andrea, teoreticky a hypoteticky tam vzduch nemusi byt.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6190 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt duben 28 2011, 21:16 Předmět:
Hladina min. 15 m hluboko - to znamená, že i to podtlakové čidlo (když už mluvíme o téhle variantě) může být 15 m hluboko (nebo řekněme 10 m, aby se dala trubka odvzdušnit vývěvou umístěnou na úrovni terénu).
Hladina min. 15 m hluboko - to znamená, že i to podtlakové čidlo (když už mluvíme o téhle variantě) může být 15 m hluboko (nebo řekněme 10 m, aby se dala trubka odvzdušnit vývěvou umístěnou na úrovni terénu).
Si to odvzdušňování nějak nedovedu představit, svěřit těsnost závěru té trubky nějakému (zpětnému) ventilu mi nepřijde moc funkční. Navíc ve studni je docela vlhko, to už to čidlo můžu rovnou ponořit.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6190 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt duben 28 2011, 21:28 Předmět:
fero7 napsal(a):
...pri merani tlaku, kde pri "zavodneni" staci hore uvolnit snimac (alebo urobit odvzdusnovak) a zrovnat hladiny....
...meranie tlaku, tiez bude casom dochadzat k samovolnemu odvzdusnovaniu. Ale staci pouzit trubku o trochu kratsiu ako je minimalna hladina v studni, dojde vtedy k zavzdusneniu trubky a pri stupani hladiny sa tlak vzdy zrovna a tak dojde ku samokalibracii. Presne ako v pracke.
To má jeden háček - pro "samokalibraci" musí dojít k tomu, že studně vyschne. Což si málokdo přeje. Anebo se musí trubka povytáhnout nad hladinu, což je opruz.
Srovnání hladin odvzdušňovákem je nesmysl - protože se ti nějaký vzduch ztratil (rozpuštěním ve vodě), tak tam musíš nějaký pumpičkou nacpat. A potřebuješ vědět, kolik ho tam máš nacpat - což uděláš tak, že si změříš olovnicí, kolik je tam vody, a pak to dofoukneš na stejný údaj měřáku.
Jediná trottelfest varianta je s tím kontinuálním dofukováním, kdy v trubce není žádná voda.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6190 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt duben 28 2011, 21:35 Předmět:
Andrea napsal(a):
Si to odvzdušňování nějak nedovedu představit, svěřit těsnost závěru té trubky nějakému (zpětnému) ventilu mi nepřijde moc funkční. Navíc ve studni je docela vlhko, to už to čidlo můžu rovnou ponořit.
Čidla do vlhka existují, v tom bych problém neviděl.
Ventil je samozřejmě třeba vakuově těsný.
Abys mi ale správně rozuměla - já tu podtlakovou variantu nepropaguji, jenom jsem považoval za vhodné se ohradit proti tvrzení, že nebude fungovat.
To schvalne prekrucas?
Preco pises "že studně vyschne", ked som pisal, ze staci ak trubka bude koncit tesne nad urovnou spodnej hladiny?
A to je zasadny rozdiel.
Ak by trubka nekoncila nad hladinou, tak ju znova staci odvzdusnovakom zrovnat pri spodnej urovni hladiny. Spojene nadoby funguju.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6190 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt duben 28 2011, 22:08 Předmět:
fero7 napsal(a):
To schvalne prekrucas?
Preco pises "že studně vyschne", ked som pisal, ze staci ak trubka bude koncit tesne nad urovnou spodnej hladiny?
A to je zasadny rozdiel.
Sorry, ale já v tom rozdíl nevidím. Nejzajímavější je ten údaj o množství vody ve studni právě při nejnižší hladině, takže přirozenou snahou uživatele bude dát tu trubku nejníž, co to jde. Na úroveň sacího hrdla čerpadla nebo ještě níž.
Jaký je pak praktický rozdíl mezi studní vyschlou a studní, ve které voda nedosahuje k sacímu hrdlu čerpadla?
fero7 napsal(a):
To schvalne prekrucas?
Ak by trubka nekoncila nad hladinou, tak ju znova staci odvzdusnovakom zrovnat pri spodnej urovni hladiny. Spojene nadoby funguju.
Takže pro účely dorovnání uniklého vzduchu nejdřív vodu ze studně vyčerpáš až na úroveň "spodnej hladiny" tj. do mrtě, a pak zavzdušňovacím ventilem srovnáš tlak (i měřák) na nulu? To myslíš fakt vážně? A tu vyčerpanou vodu tam pak naliješ zpátky?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 3 z 5
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.