Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po květen 30 2011, 12:43 Předmět: UPS APC SC620 - po úplném vybití nepřepne na síť
Nevíte, jestli je to vada nebo funkce ? APC SC620, pokud se vybije až do dna a následného vypnutí, tak po připojení na síť zůstane mrtvá a jen pípá. Musí se vypnout a zapnout.
Vyházel jsem z toho hrst suchých elytů, nic dalšího tam nemůžu najít. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 30 2011, 12:59 Předmět:
Jaké to je chassis (640-0...)???
Vyskytuje se tady: upsclub.org?
Mohla by být podobná SU620 ???
Nevzpomínám si, že by se moje Back-UPS CS 350 takhle chovala. Mohl bych zkusit na jejích schématu najít co by tuhle závadu dokázalo způsobit, ale zatím nevím, jak moc jsou podobné.
Co takhle relátko: Zůstane připojená na svůj vlastní měnič a po vyčerpání nepřepene do klidové polohy (na sít).
Podle mě to je jen špatně nastavený, po přípojení na síť jen klapne relé a dál pípe a je potmě. Pokud se nevybije do mrtva, přepíná normálně.
Vždycky dovezou nějakou chuťovku, která je nebaví a čekají, že u mě se stane zázrak... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po květen 30 2011, 13:41 Předmět:
Už jsem to našel - je tam 640-0232K REV_10. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po květen 30 2011, 14:05 Předmět:
Return treshold byl nastavenej na 90%. Už to funguje. Dík za pomoc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.