Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19717 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 01 2011, 13:50 Předmět:
A to stačí, mít revizi jen na rozvaděč s měřením?
Především se požaduje výchozí revize na celé odběrné zařízení, čili na vše, co je za měřením.
Něco jiného je staveništní (prozatímní) přípojka, kde se revize týká staveništního rozvaděče a, co na něm bude připojené, už distributora tak dalece nezajímá.
Leda by mi uniklo, že se už dnes něco nemusí....
Založen: Oct 29, 2007 Příspěvky: 196 Bydliště: českobudějovicko
Zaslal: pá červenec 01 2011, 14:48 Předmět:
Stejná zkušenost jako RadekB. EON zajímala jenom revize elměr. rozvaděče, to co bylo dál, jim bylo fuk. Mimochodem, bylo nutno měření přesunout na hranici pozemku. Je to tak rok a půl zpátky. _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19717 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 01 2011, 14:56 Předmět:
Jestli šlo jen o přesun elektroměrového rozvaděče na hranici pozemku, pak ano.
Pokud za ním není ještě nic připojeno, ale po dohodě s distributorem se zřídí normální domovní přípojka (místo staveništní), pak bych tomu rozuměl.
Ale nejde to dohromady s tím, že ČEZ požaduje kompletní revizi na byt i v případě, že byl jen sundaný elektroměr. Bez ohledu na to, jestli měsíc (tedy příkon je stále rezervovaný po minulém odběrateli) nebo déle, než dva roky - postup se liší jen v tom, že pak už se platí připojovací poplatek za ampéry.
Založen: Oct 29, 2007 Příspěvky: 196 Bydliště: českobudějovicko
Zaslal: pá červenec 01 2011, 15:32 Předmět:
Upřesnění: V mém případě šlo o navýšení příkonu - hlavní jistič původní 16A, nový 25A. EON to podmínil přesunem měření na hranici pozemku. _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Hill:
Přitelkyně bere proud od ČEZu. Když ji dělali nový rozvaděč, sundali taky hodiny (na pár dnů). Když bylo hotovo, tak se zavolalo na ČEZ a přijel technik, který hodiny zapojil. Žádnou revizní zprávu bytu vidět nechtěl.
Ale bylo to asi dva roky zpátky. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Ono zalezi kde to je. Technici CEZu maj v kazdym kraji ponekud jiny pozadavky. Na pripojeni k siti u nas staci revize elektromerovyho rozvadece. Co je za tim je nezajima. Revize rozvodu domu je potreba pri kolaudaci. Pri rekonstrukci starych rozvodu to pak taky nikoho nezajima. Tam mozna zas bude prudit stavebni urad s povolenim
No nevim, ale me pripojili barak jen po predlozeni revize elm.rozvadece. Revizi baraku jsem delal az po skoro roce a nikdo ji uz nechtel.
Jedná se o novou přípojku straší hájenky, měl jsem od známích iformaci, že chtějí revizi elektroměrové přípojky a celkem jsem se tomu divil. Dneska jsem volal na EON a nic jiného je nezajímá, revize objektu je prý čistě věc majitele.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6195 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá červenec 01 2011, 20:39 Předmět:
Hill napsal(a):
A to stačí, mít revizi jen na rozvaděč s měřením?
Především se požaduje výchozí revize na celé odběrné zařízení, čili na vše, co je za měřením.
...
Leda by mi uniklo, že se už dnes něco nemusí....
Doplním, jak je to u PRE:
RT na formuláři PRE potvrdí "Podepsaná osoba potvrzuje, že elektrické zařízení odpovídá Technickým podmínkám připojení, část A – obchodní měření PREdistribuce, a. s. Dále potvrzuje, že odběrné zařízení je v souladu s technickými normami a právními předpisy na úseku bezpečnosti práce. Neměřené části jsou chráněny zaplombováním před neoprávněnou manipulací. Zařízení je schopno bezpečného provozu."
Za jakých okolností je RT ochoten takové prohlášení podepsat, je už na jeho zodpovědnosti.
Já, být revizákem, to bez dokumentace a důkladné revize celé elektroinstalace nepodepíšu. Jsou ale jinší kabrňáci.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 01 2011, 23:27 Předmět:
Známý si nechal připojit elektroměr do bytu, kde nebyl 5 let odběr a jediné, co po něm PRE požadovalo, aby do a z elektroměru šel přívod Cu 10mm. Takže přišel elektrikář, od jističe, do kterého vedl hliník, připojil Cu k elektroměru a od něj další Cu do svorkovnice, ze které opět odchází hliník do bytového rozvaděče. A všichni byli spokojeni.
Jedná se o novou přípojku straší hájenky, měl jsem od známích iformaci, že chtějí revizi elektroměrové přípojky a celkem jsem se tomu divil. Dneska jsem volal na EON a nic jiného je nezajímá, revize objektu je prý čistě věc majitele.
Otázkou zůstává proč potřebujete novou přípojku. Pokud to není v havarijním stavu tak práci a veškerý materiál budete muset zaplatit vy. Tuto přípojku montuje váš distributor.
Vedení od HDS k elektroměrovému rozvaděči je ve vaší kompetenci. To platíte a zařizujete vy,včetně revize.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19717 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 03 2011, 18:23 Předmět:
Asi tedy záleží na distributorovi - VČE také až do konce roku 2010 nepožadovala revizi kvůli pověšení elektroměru na odběrném místě, kde ještě rezervuje příkon. Od Nového roku už ji chce (možná, že se to netýká odběratelů, kteří jsou také vlastníky odběrného zařízení, že existuje jiný metr pro nájemní byty, to už nezkoumám).
Dobrý den, já jsem nedávno měla drobný problém s rozvody u mě v autě a ptala jsme se přátel na nahého elektrikáře v Praze a doporučili mi tohoto zde byl komerční odkaz.
Zavolala jsem se, domluvila a během několika hodin bylo vše hotovo. Naprostá spokojenost, mohu jen vřele doporučit!
Bez ohledu na to, co znamená v Praze "nahý elektrikář", jde zjevně o pokus o komerční reklamu, protože autoelektrika souvisí jen velmi volně a vzdáleně s pevnou přípojkou na rozvodnou síť...
Hill
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.