PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 11:31    Předmět: Lze takto zapojit trafa pro AC z 400v na 200v ? Citovat

Ahoj znalci.
Lze takto zapojit trafa pro z 400v na 200v ?
Mám servopak a je na 3fáze 200-230V 50/60Hz //ne na 400v
a 3 trafa nestejných VA
Potřeboval bych vyzkoušet jestli servopak funguje(má led display) +ledky (po zapojení funkce error apod)

je toto zapojení transformátorů správné ?

nebo jsem mimo
http://jvall.fileave.com/otestovat.jpg

tady je štítek servopack - driver motoru http://jvall.fileave.com/servopak_stitek_12g.jpg


tady trafa
http://jvall.fileave.com/trafa.jpg


tady
pdf driveru
http://jvall.fileave.com/TSE-S800-2.1J.pdf

obrázek schema pripojeni z pdf[img][/img]



otestovat.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  otestovat.jpg
 Velikost:  73.87 kB
 Staženo:  131 krát


diagram servopak pripojeni.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  diagram servopak pripojeni.jpg
 Velikost:  74.84 kB
 Staženo:  80 krát



Naposledy upravil jwall dne st září 07 2011, 12:12, celkově upraveno 3 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Philip_Fry



Založen: Sep 01, 2010
Příspěvky: 1538
Bydliště: Trutnov

PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 11:40    Předmět: Citovat

Ono na tom obrázku není nic vidět, takže těžko radit, ale pokud se nepletu, tak 3f rozvod má vždy 230V mezi L a N a 400V mezi L a L. Ten driver nemá připojený N?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jwall



Založen: Sep 07, 2011
Příspěvky: 67

PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 11:58    Předmět: Citovat

náš evropský 3f rozvod má vždy 230V mezi L a N

servopak viz štítek(tady je štítek servopack - driver motoru http://jvall.fileave.com/servopak_stitek_12g.jpg

který chci testovat je japonský výrobek pro japonský americký trh kde je mezi L a N 100-120 V a mezi fázemi L aL 200-230V
(nebo se pletu?)


proto se ptám na ty trafa // zapojení


je to tak správně ????
abych měl mezi L a L 200V
podle štítku na servopack

doufám že tím nevyhodím jističe v Dukovanech
Wink

Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Hill
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Philip_Fry



Založen: Sep 01, 2010
Příspěvky: 1538
Bydliště: Trutnov

PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 12:21    Předmět: Citovat

Tak to je jiná, nebylo mi jasné, že je to pro US trh.
Ale co je zvláštní, že podle strany 18 datasheetu je vyžadováno 200-230V 3f pro "silový" přívod a 230V 1f pro ovládací jednotku. Že by to měli takhle blbě udělané? Kde by ve 115V rozvodu vzali jednu fázi 230V? Question

No budeš muset počkat na někoho, kdo se v tomhle 100% vyzná... Smile


Naposledy upravil Philip_Fry dne st září 07 2011, 12:37, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 12:31    Předmět: Citovat

Fázové napětí je 115V a sdružené 200V. Tak jak to máš nakreslené, 3x 100V do hvězdy, by sdružené napětí bylo jen 173V. Možná by ta trafa šla zapojit na výstupu do trojúhelníku 3x200V, pak by to bylo to, co chceš. Ale radši počkej, jestli to někdo potvrdí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
brtnik



Založen: Oct 05, 2004
Příspěvky: 329
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 12:46    Předmět: Citovat

Na vyzkoušení je to schéma skoro správně - primáry traf do hvězdy 3x230V, střed na N (nebo PEN). Sekundáry traf rovněž do hvězdy 3x110, bude to dávat naprázdno někde kolem 200V sdružených. (V trojúhelníku by 3x100 dalo zase jen 3x100).

Střed hvězdy nikam nezapojovat, hlavně ne na kostru napájeného zařízení! Kostru spojit s PE (PEN) přívodu nebo nezapojovat, trafa se chovají jako oddělovací (napětí na kostře se může objevit jen díky parazitním kapacitám a nesymetriím).

To Philip_Fry - Napájení řídících obvodů 1f 230V je v těchto sítích normální, napětí se i podle schématu jednotky bere mezi dvěmi fázemi a z vektorového hlediska je tak jednofázové (v US i Japonsku je běžné, že výkonnější spotřebiče jsou připojené mezi dvě fáze na těch cca 220V, přeci jen proudy a tím i průřezy vodičů jsou pak přijatelnější).

To, že ta trafa nemají stejný výkon nevadí, při zatížení se jen mírně rozjede symetrie výstupní hvězdy. Nejmenší trafo ale musí mít minimálně jmenovitý výkon shodný s 1/3 příkonu napájené jednotky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 13:34    Předmět: Citovat

Aha, ona je to jen odbočka 100V a 110V, já na to koukala v malým a myslela jsem, že to má sekundáry 2x 100V, že to jde zapojit i jako 200V. Pak jak píše brtnik, zapojit 3x110V do hvězdy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jwall



Založen: Sep 07, 2011
Příspěvky: 67

PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 13:41    Předmět: Citovat

Děkuji za odpověď,

ještě pouze teoreticky(protože nastavování přesnosti a hladkosti pohybu servomotoru se dělá jumpery na servopacku + musel bych zapojit enkóder,
+ poslat impulsy do servopaku ) a to asi nedám

---> pokud tedy připojím dostupný servo motor dělaný na soustavu 3f 370 V a zapojil bych jej do trojůhelníku (pokud to servomotory umožňují)

servomotor štítek[/img]

servopack má výstup 3f 0- 230v pak by se teoreticky nemělo servomotoru 3x370v nic stát //

nebo se mýlím ?



servomotor.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  servomotor.jpg
 Velikost:  18.64 kB
 Staženo:  71 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jwall



Založen: Sep 07, 2011
Příspěvky: 67

PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 19:38    Předmět: Citovat

Asi chyba na schématu
Asi bych měl spojit neutral (0) s E

mám pravdu ?

díky



otestovat.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  otestovat.jpg
 Velikost:  65.35 kB
 Staženo:  77 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
brtnik



Založen: Oct 05, 2004
Příspěvky: 329
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 20:04    Předmět: Citovat

Kostru si klidně s PE sítě spoj, nuly sekundáru traf (uzel hvězdy) ale ne - nemá s nulou jako takovou nic společného (je nutný k funkci zdroje jako takového, nic víc)! Na soustavu traf se dívej jako na blackbox, který bude mít tři výstupní svorky, mezi kterými bude těch 200V s fázovým posunem 120st.
Motor nepřepojuj, pokud to budeš mít jen na vyzkoušení, bude běhat naprázdno a menší moment díky menšímu napětí nebude na závadu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund