Zaslal: pá září 16 2011, 7:04 Předmět: Časovač spínaný přerušením okruhu
Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc při konstrukci časovače, který by sepnul relé na dobu v řádu minut (pokud možno s nastavením doby sepnutí ne víc než 10 minut) po přerušení obvodu - rozpínací kontakt. Mám totiž doma nevyužité PIR čidla z alarmu na 12V a rád bych je využil ke spínání osvětlení (taky na 12V). Pokud čidlo detekuje pohyb rozpojí relé a potřebuji obvod, který by při rozpojení kontaktu sepnul relé osvětlení na cca 5 minut.
Za rady předem Děkuji.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 16 2011, 8:15 Předmět:
Prohlédni si datasheet k CMOS 4060, pro časy v řádu 10 minut je to lepší řešení, než 555, protože 4060 obsahuje děličku, oscilátor běží rychle, nepotřebuješ veliký elektrolytický časovací kondenzátor a stabilita intervalu je mnohem lepší.
Michal
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá září 16 2011, 8:30 Předmět:
4060 je fajn obvod, iba ma nenapadá ako tú funkciu zaistiť bez ďalších klopných obvodov.
Ak je ten kontakt senzora bezpotenciálový, stačí RC derivácia na spústenie 555.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 16 2011, 9:04 Předmět:
Vstup Reset přes pullup na +, přes rozpínací kontakt na zem, tím pádem bude zajištěna funkce časové prodlevy poté, co PIR přestane být aktivní. Po celou dobu aktivace PIR je časovač v resetu, po deaktivaci se rozeběhne čítání, až se naplní čítač, aktivuje se příslušný výstup, čímž se přes diodu zablokuje oscilátor. Světlo svítí, když je výstup čítače v 0. To je vše, jen to má nedostatek, že po výpadku napájení proběhne interval svícení. Při další aktivaci PIR se čítač vynuluje a vše se opakuje.
Michal
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá září 16 2011, 13:51 Předmět:
Mohlo by aj toto
V1 30V/10A n-mos TO220
V2 30V/0,2A n-mos TO-92
Jedinou zradou môže byť 100M_16V elektrolyt A 10M odpor. Chce to kvalitný elektrolyt, a keď nie je k dispozícii potom 100M na 50 a viac voltíkov.
4541 nemám "rád" z toho dôvodu, že zopne na nastavený interval hneď po pripojení napájania. Niekedy to môže vadiť. Radšej by som použil 4536 alebo 4060 + zopár hradiel zapojených ako KO.
Na to je vývod 5 - AR, při stavu H je to vyřazeno.
Jindra
Nechcem sa hádať ale obávam sa, že nemáš pravdu. Nie je náhodou 4541 konštruovaný tak, že časový interval sa spúšťa resetnutím obvodu? To znamená, že aj po pripojení napájania musí byť resetnutý, začína "počítať" od 0 a po naplnení čítača sa vypne. A resetnutím naplneného čítača sa opäť spustí nastavený interval... 4536 je "opačný". Po pripojení napájania je resetnutý a vypnutý. Po spustení nastaveného intervalu zopne výstup a zároveň aj čítač. A keď čítač "napočíta", tak sa výstup vypne. Môžeš sa hádať ale práve som si to pre istotu odskúšal na kontaktnom poli. 4541 zopne po pripojení napájania VŽDY a je jedno, či je AR vývod na H alebo L. Skúšal som 2 nové nepoužité obvody 4541. Funkcia AR vstupu mi nie je celkom jasná ale vraj by jeho aktivácia mala spôsobiť reset obvodu pri poklese napájania na určitú hodnotu.
Použil jsem zapojení od breta1, funguje parádně, jen jsem nedomyslel jednu věc. Pokud se rozepne kontakt (čidlo detekuje pohyb) tak se rozsvítí světlo na určenou dobu, problém nastává pokud se kondenzátor vybije a zároveň je rozepnutý kontakt (jsem v dosahu čidla), tak světlo zhasne a musím se "přestat hýbat" aby se čidlo uklidnilo, pak při pohybu se znovu rozsvítí. Takže bych chtěl poprosit o nějakou modifikaci schématu aby se při každém rozpojení kontaktu obvod resetovat (aby se kondík nabil do plna). Zkoušel jsem něco vymyslet ale zatím bezúspěsně. Za případné rady předem děkuji.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.