Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: ne září 25 2011, 14:27 Předmět: DC-DC menič, kritický návrh
Dobrý deň páni.
Skúšal som dnes počítať znižujúci DC -DC menič pre nasledovné požiadavky:
Vstupné napätie 15.5-60 V, výstupné napätie 14.5V/10A.
Doma som našiel fabricky vyrábané moduly meničov 60V/48V 10A a tak som sa rozhodol ich prerobiť.
Tento mi obmedzuje max. striedu na 45%. Pôvodný menič bol navrhnutý na 36kHz.
Menič je osadený FET om IRF3710, ten by toto mal zvládnuť podľa SOA charakteristiky pri najhoršom prípade 60V/40A/30us.
www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3710.pdf
Skúšal som počítať, ako by vychádzala nová akumulačná tlmivka pre toto zapojenie a vychádzajú mi dosť kritické hodnoty:
L=4.7uH, Imax=42A, minimálna strieda 11%, max. strieda 45%.Pri minimálnej striede je našťastie ešte doba nábehu aj dobehu cca 10x menšia ako doba impulzu.
Bude pri takomto prúde vychádzať asi mizerná účinnosť. Tú som ešte nepočítal.
Volili by ste úpravu parametrov?
Ivan
Za sebe bych doporučil program LTSpiceIV. Když nevím, nasázím do toho prvky a koukám v simulaci na průběhy u,i pro různý vstupní podmínky. Ten SG3524 se nápadně podobá TL494. K TL494 existuje pěkná aplikační příručka. Nakonec asi záleží co s tím chcete napájet a na konstrukci měniče. A do jaké míry vám bude vadit zvlnění na výstupu.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne září 25 2011, 22:17 Předmět:
Asi budeš muset popřemýšlet o nějakým paralelním měniči třeba se 3-ma tlumivkama, jinak to bude opravdu docela náročný na výrobu samotné tlumivky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po září 26 2011, 17:13 Předmět:
To Zdeněk, presne to predpokladám, že asi bude treba urobiť.
Ale odskúšam najskôr navinúť na jadro vinutie s veľa vodičmi paralelne, aby som potlačil vplyv skin-efektu a uvidím, ako sa to bude správať.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po září 26 2011, 18:28 Předmět:
Šel bych do propustnýho měniče. Step-down je v tomhle případě - podle mě - blbý řešení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út září 27 2011, 9:16 Předmět:
Ano, vypadlo mě jedno slovo a to dvojčinný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Na dnešních motherboardech v PC jsou step-down měniče dvoj-, troj- i více činné. Dávat tam trafo určitě účinnost nezlepší, akumulační tlumivka na výstupu bude tak jako tak.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út září 27 2011, 9:58 Předmět:
Já jsem zatím ani tak nehleděl na účinnost, ale na ten velkej rozsah vstupních napětí, připadlo mě to jako lepší řešení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.