no tak DC čerpadlo nejspíš bude problém, protože se to nikomu nebude chtít předělávat...ale co se celkem divím, že ta UPSka nijak vážněji (kouřové signály) neprotestovala, když jí vlastně popojils vstup, výstup a ještě zem dohromady.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 799 Bydliště: u Kolína
Zaslal: st říjen 12 2011, 20:03 Předmět:
Starší konstrukce měniče
Sice jen 150W,ale to je věc trafíčka a sp.tranzistorů.Měl sem to založený kůli tomu nabiječi,že bych ho použil samostatně.Omluvte kvalitu,nějak mi to nejde upravit po naskenování na přijatelnou velikost.
honzasl: no, protože je přívod k čerpadlu jenom dvojvodičový s PEN, tak těžko to jde zapojit bez propojení PE a N na výstpu z UPS.
Asi nejsnažší opravdu bude předělat ten přívod k čerpadlu na třívodičový a vše se tím vyřeší. Protože vyměnit čerpadlo za DC nevidím jako reálnou variantu.
procesor
PE a N je prostě nepřípustné kdykoli po rozdělení spojovat. Víc bych nad tím nehloubal.
V elektroinstalacích se často stane, že přestože nějaké zapojení funguje (motor se točí), tak to nemusí být zapojeno správně a nemusí to být bezpečné.
Ještě zpátky k té instalaci UPS do sklepa pro čerpadlo kotle na uhlí, trochu jsem to prohlížel, jak to udělat. Je to tam trochu složitější(termostat) a můj závěr je takový, že výměna kabeláže na TN-S by byla trochu problematická, nicméně šlo by to. Každopádně teď určitě ne, když už se topí, ale "investor" na to nespěchá, klidně po zimě, spíš se ptal, jestli by se tam ta UPS nějak dala zapojit.
Jenom mě napadlo, jestli se dá fázový(černý nebo hnědý) vodič v CYKY použít jako nulák(N), případně přeznačit na modrý? Není to zakázané? Např. k čerpadlu teď vede CYKY 3Bx1,5(žz, černá, hnědá), zapojený jsou žlutozelený a černý, zbylý hnědý je nepoužitý(rezerva), takže by se teoreticky dal použít jako N. Osobně se mi to moc nelíbí, ale pokud by to šlo, zřejmě by se kabely nemusely měnit.
Přeznačování vodičů je obecně nedobré, ale zde bych šel tou cestou, že hnědý bych označil modrou bužírkou na vodič N. Pokud jsou kabely nevyměnitelné ve zdi, je to použitelné řešení.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.