Jen pro zajimavost, zkus spocitat jaky proud pri tom ''..párkrát stisknu..'' (hlavne pri tom prvnim stisku) tece odporem 0,5 ohmu. Ovsem pokud si myslis, ze to je pro ty kondenzatory to prave pokracuj v tom dal.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: ne říjen 30 2011, 8:58 Předmět:
sadamish napsal(a):
není to nic moc no ....
Jeden z prvnich Tvych rozumnych usudku. Nezlob se, ale stejne se daji i komentovat Tve znalosti (tam je to ale spis to nic). Radu odlozit ten zesilovac a pokracovat ziskanim alespon zakladnich znalosti Ti uz poskytli jini. Opravdu tohle neni vhodna hracka pro zacatecnika at uz z hlediska zdravi, tak i fyzicke existence toho stroje.
Kdybys tam měl 0,5R a tlačítko, tak mu kontakty prvním stiskem natvrdo svaříš nebo upálíš. Taková by to byla šupa. Co tam máš tedy prosím Tě za odpor? Správné řešení je dát tam odpor nějakých 100K-min.15W NATRVALO (tedy během opravy), a to mezi závit jedné z DCG a kostru. Vzhledem k napětí samozřejmě ne jeden, ale rozdělit to alespoň do 4-5 odporů. Těch pár milíků navíc zdroji nic neudělá. Před zásahem to vypneš (šňůrou ze zásuvky, žádný vypínač!), vezmeš předem připravený multimetr s VN sondou a ihned se dotkneš hrotem sondy závitu DCG. Multimetr ukáže postupně klesající napětí, tím zároveň ověříš že sonda je funkční. Budeš ČEKAT tak dlouho, dokud napětí neklesne k nule. Potom překleneš odpory měřicí šňůrou a můžeš začít pracovat.
Ptáš se pořád na základní věci, takže se Tě taky zeptám. Dostal bys za úkol vyměnit pojistku na trafačce na 22kV straně. Po bouřce by se jedna přepálila a trafo by jelo na dvě fáze. Navíc by to byla skleněnka s drátovými vývody, takže bys musel na živé části rukou. Popiš mi jak bys tuto činnost BEZPEČNĚ provedl a co všechno budeš potřebovat. Pokud nevíš, tak to odnes fakt do sklepa a nekoleduj si! Moc o tom nevíš, pracuješ s VN a děláš chybu za chybou. MRZÍ TĚ SNAD ŽIVOT????
Ptáš se pořád na základní věci, takže se Tě taky zeptám. Dostal bys za úkol vyměnit pojistku na trafačce na 22kV straně. Po bouřce by se jedna přepálila a trafo by jelo na dvě fáze. Navíc by to byla skleněnka s drátovými vývody, takže bys musel na živé části rukou. Popiš mi jak bys tuto činnost BEZPEČNĚ provedl a co všechno budeš potřebovat. Pokud nevíš, tak to odnes fakt do sklepa a nekoleduj si! Moc o tom nevíš, pracuješ s VN a děláš chybu za chybou. MRZÍ TĚ SNAD ŽIVOT????
Rozpojil bych úsekový vypínač a odpojovač , vymenil pojistku , všechno v opačném pořadí zapnul .... né ??? _________________ Qc2
Vypnout to i na NN straně ne? Co když to bude napájené ze dvou stran a trafa pojedou přes NN v paralelním chodu. Zkratovat a uzemnit pomocí k tomu určené soupravy, a to na obou stranách té přerušené pojistky také ne? Ověřit beznapěťový stav pomocí VN zkoušečky také ne? Tím postupem co jsi napsal máš jistotu, že by tě to zabilo.
Nehraj si pořád s tím VN, je to smrtelně nebezpečná věc!!!! Vypni to, vybij, nech zkratované a zatím nezapínej. Pokud s tím chceš něco udělat, vezmi si papír, tužku, katalog elektronek a namaluj si schéma. Omaluj nejdřív to horní šuple, kde je mj. AZ1. To je vstupní část a tím začni. Rozborem schématu a pochopením činnosti zapojení máš hned možnost se spoustu věcí naučit.
Internet nabízí neomezené možnosti studia z pohodlí domova. Protože ses ptal k čemu je ten pomocný zdroj cca -65V, které vede přes trimry na G1 EL51, doporučuji začít nastudováním fyzikálního principu činnosti elektronky. Nutnost použití tohoto tzv. mřížkového předpětí totiž vychází přímo ze samotného principu činnosti.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.