Koukal jsem se, jak mají zařízení k hašení v hypermárketu:
Ve stropě jsou trysky, který jsou nejspíš stále pod tlakem. Pod tryskou je kotouček, který rozptyluje vodu trochu do strany. Navíc je mezi tím kotoučkem a vyustěním trysky tyčka z červené jakoby "skleněné" hmoty. Podle mě se ta "červená" věc při určité teplotě rozpustí a uvolní trysku, ze které pak stříká voda. Na elektriku to ale moc nebude..
Můžu se zeptat v práci, jak mají udělaný samočiný hašeni VN kobky u panťáku, nebo strojovny v dieselelektrické lokomotivě..
Tiež som už na to pozeral a ak sa nemýlim akonáhle praskne vplyvom požiaru jedna kapsula a z trysky začne prúdiť voda, prasknú postupne všetký kapsule nevystavené požiaru, napojené na potrubie, ale ako je to možné, to netuším.
Tiež som už na to pozeral a ak sa nemýlim akonáhle praskne vplyvom požiaru jedna kapsula a z trysky začne prúdiť voda, prasknú postupne všetký kapsule nevystavené požiaru, napojené na potrubie, ale ako je to možné, to netuším.
To je mozne jenom v Americkych filmech. V realu by na provoz vsech trysek nestacil ani tlak v potrubi. Kdyz dojde k pozaru, tak praskne jen ta ampule, ktera se ohreje nad tusim 75°C (tedu ampule v sprinklerech nejbliz k mistu pozaru) a pokles tlaku v potrubi zaroven spusti pozarni alarm.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19672 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 06 2011, 10:32 Předmět:
...a s požárním alarmem se musí taky vyrazit hlavní jistič sítě, zapnout nouzové osvětlení (na baterky nebo ze samostatného rozvodu z náhradního zdroje napájení) a otevřít kouřové klapky kvůli viditelnosti. To tam, kde současně musí být zajištěná možnost úniku pro všechny, kdo by hašení akorát překáželi, a tam, kde je jasné, že se požár bude šířit rychle.
Doma stačí mít po ruce 2kg sněhák, když už tedy musíš dělat ohnivce doma.
Sprinklery se dělají i se zajštěním "nůžkami" spájenými Woodovým kovem - při ohřátí asi na 80°C spoj povolí, nůžky sklapnou a vypadnou z trysky. Není tedy nutná tlaková ampule.
Tak tak snehák je dobrá voľba. Neskôr sa však z neho stal "stroj" na výrobu ochutenej sodovky ten veľký.
Najpoužitelnejší do domácnosti ( nie 5 kg do stodoly ) je samozrejme 2 kg, prípadne na každé poschodie jeden.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32349 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 06 2011, 20:39 Předmět:
kevin_mitnick napsal(a):
bastliar napsal(a):
Tiež som už na to pozeral a ak sa nemýlim akonáhle praskne vplyvom požiaru jedna kapsula a z trysky začne prúdiť voda, prasknú postupne všetký kapsule nevystavené požiaru, napojené na potrubie, ale ako je to možné, to netuším.
To je mozne jenom v Americkych filmech. V realu by na provoz vsech trysek nestacil ani tlak v potrubi. Kdyz dojde k pozaru, tak praskne jen ta ampule, ktera se ohreje nad tusim 75°C (tedu ampule v sprinklerech nejbliz k mistu pozaru) a pokles tlaku v potrubi zaroven spusti pozarni alarm.
Na tom potrubí je čidlo, který nejen aktivuje hlásič požáru, ale i spouští aktivní tlakování systému - tím přetlakem pak jsou vytlačené ostatní kapsle, takže ve finále hasí celý vnitřek objektu (nebo pouze aktivovaná větev =záleží na instalaci). Důvodem je ochrana okolí lokálního požáru před jeho rozšířením - velký masivní požár to svým minutovým objemem hasiva zvládnout nedokáže. Celý systém je navržený a spočítaný tak, aby dal hasičům dostatek času na dojetí k objektu a zahájení akce - zbytek je už otázka hrubé síly a tlaku z hasičských stříkaček... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak tak snehák je dobrá voľba. Neskôr sa však z neho stal "stroj" na výrobu ochutenej sodovky ten veľký.
Najpoužitelnejší do domácnosti ( nie 5 kg do stodoly ) je samozrejme 2 kg, prípadne na každé poschodie jeden.
Az ti jednou bude horet v baraku vanocni stromek, budes vdecen nebesum se si koupil do baraku 5kg pristroj a mels ho na chodbe u dveri... V dnesnich bytech plnych syntetickych sajrajtu mas v pripade vypuknuti pozaru maximalne 30 vterin. Prvnich 10 vterin to zahasis kyblem vody nebo zadupanim, dalsich 10 vterin 2kg hasici pristroj, dalsich 15 vterin 5kg hasici pristroj a jakykoli pozar po necele minute zachrani uz jen CAS-45 a pozarni druzstvo...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32349 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 06 2011, 21:22 Předmět:
Nezapomeň, že paneláky a veřejný budovy musejí mít na patře hydrant s nejméně 20m hadicí. Je to samozřejmě i o pohotovosti si pro ten šlauch doběhnout a nemít strach ten hydrant použít. V neposlední řadě se s tím taky musí umět zacházet - i když je to menší hadice, než klasický "céčko s proudnicí", umí to s člověkem hezky zacloumat... Ale do toho pořadí bych vložil i tuhle možnost - dejme tomu do minuty ten hydrant. Ale co neuhasíš ani s hydrantovou hadicí do dvou minut, tak to už jedině tu CAS-ku a v případě vyšších pater i žebřík nebo plošinu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19672 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 06 2011, 21:32 Předmět:
EKKAR napsal(a):
...si pro ten šlauch doběhnout a nemít strach ten hydrant použít. V neposlední řadě se s tím taky musí umět zacházet...
Doplním: ...a vědět, kde je ventil, kterým se do suchovodu napouští voda. Většinou totiž v paneláku není hydrantová stoupačka trvale pod tlakem, je na suchu, a někde v přízemí má uzavírací ventil, který je třeba včas otevřít.
V každém případě je ale lepší, když žádný požár nevznikne. Čili chovat se tak, aby se pokud možno vyloučila jakákoli možná příčina vzniku požáru, a i bastlená zařízení lze až na výjimky opatřit takovými prvky /zpravidla tavnými pojistkami), které je vypnou dřív, než dojde k oteplení některé části nad zápalnou teplotu okolních hmot.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32349 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 06 2011, 21:40 Předmět:
Zamčený hydrant je frapantní porušení předpisů o požární bezpečnosti - a mělo by být potrestáno mastnou pokutou správci objektu při každoroční revizi protipožárních prostředků. Plombička na měděným drátku - prosím, ta se dá utrhnout i rukou, ale žádný zámky.
U nás to jeden pitomec taky navrhoval, tak jsem ho vyhecoval pro pobavení zbytku sešlosti doběhnout přímo o schůzi domovní samosprávy z přízemí do 1. patra a zpátky po schodech (při požáru se nesmí používat výtah) a odemknout zámek který jsem držel v ruce... Když se málem netrefil klíčem do FABky, uznal že je to nejen legislativně, ale i fakticky nebetyčná pitomost.
A s tím suchým potrubím je to asi taky jen někde - my máme hydranty pod tlakem trvale a zkouší se to každýho půl roku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19672 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 06 2011, 21:55 Předmět:
Taky není řeč o zamčeném hydrantu, jen o kulovém ventilu s plombou v přízemí u schodů - tato voda se totiž bere před vodoměrem, aby neomezoval zbytečně průtok (případně vede ze samostatného hydrantového řádu).
Čili jedná se o záležitost zcela individuální, která se řeší podle místních podmínek s příslušným orgánem požární inspekce a hasičů vůbec.
A samozrejme japonec na konec.
Ono by totiž úplne stačilo mať tie nádobky rozmiestnené po byte na inkriminovaných miestach a v prípade vypuknutia požiaru by slovo samohasenie dostalo skutočný význam a v najlepšom prípade ešte aj bez následnej povodne.
Čím myslíte, že sú tie nádobky hádzané do požiaru plnené, aký je asi princíp uhasenia.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.