Zaslal: ne listopad 06 2011, 2:45 Předmět: AC na výstupu spínaného zdroje
Zdravím, jak moc je běžné, že na výstupu spínaného zdroje 12V/2A je velmi měkké AC napětí - neměřitelné multimetrem ale na dotek již nepříjemné( fázovku dokáže slabě rozsvítit)?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 06 2011, 7:40 Předmět:
Tady jde o přenos primárního střídaveho napětí vlivem kapacity trafa do sekundáru. Je to napětí velni měkké ale někde může způsobit problém. Naměříš ho proti zemi ale ne mězi + a-. Odstranit se dá přizeměním sek. části. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne listopad 06 2011, 7:59 Předmět:
Je to přesně, jak psal mi-ro, pouze bych doplnil, že mnohdy se tohoto napětí zbavíš tak, že dáš adaptér do zásuvky obráceně. Souvisí to s tím, že jeden konec primárního vinutí je blíže sekundáru a z toho se kapacitami přenos do sekundární části upatní snáze. Mnohdy je toto napětí schopno zlikvidovat citlivější části zařízení.
Spíš než kapacita trafa za tím bude odrušovací kondenzátor mezi primárním a sekundárním obvodem zdroje.
To co napsal renda15 funguje u zdroje se síťovým trafem, kde je skutečně jeden konec primáru na L a druhý na N, ale ne u spínaného zdroje, kde je mezi sítí a trafem usměrňovač.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.