Zaslal: ne prosinec 18 2011, 17:09 Předmět: TMP36 0-10V
Dobry den,
resim problem s nelinearitou v prilozenem schematu. Nejsem moc zdatny v reseni obvodu s operacnima zesilovacema. Vychazel jsem z doporuceneho zapojeni pro tento senzor teploty a jal se experimentovat s suplikovejma zasobama. Tedy krom TMP36. Rezistory jsou 1% metal. Potrebuji dosahnout rozsahu napeti na vystupu 0-10V pri teplotach 0-120°C. Nejde mi o nejakou zavratnou presnost +- stupen je nepodstatny.
Toto zapojeni je urceno pro klasicky prumyslovy merak se vstupem 0-10V a vysledek by mel ukazovat teplotu na kotlu pro tuha paliva. Bohuzel mi z nejake nejasneho duvodu ukazuje teplotu pri kalibracnim bode 60°C prikladne: 70°C ukazuje 63°C pri 50°C ukazuje 57°C 60°C ukazuje 60°C. Pri zkoumani teplotniho senzoru TMP36 v podstate dle presnosti pouzitych meridel a otopneho clanku vse vychazi podle katalogoveho listu. V momente pripojeni do obvodu s OZ se to rozjizdi na obe strany.
Fyzicke provedeni:
Cidlo TMP36 ma zapojeno tesne u pozdra kondenzator 100n. Vedeno stinenym kablikem cca 1,5m k vstupu OZ.
Po zesileni OZtkem je vedeno vystupni napeti stinenym kablikem na vstup meridla.
Kalibrace provedena pri 60°C.
Cidlo je umisteno na kotli tesne u analogoveho meraku kotle a presnost tohoto analogoveho meridla byla prekontrolovana zapujcenym optickym meridlem teplot a termoclankovym teplomerem. Hodnoty odpovidaji ukazateli analogoveho meridla kotle (+-1°C)
Je mi zahadou kde se ta nelinearita bere za kazdy prinosny podnet velice dekuji.
Predpokladal jsem ze ano. Tedy jednim Oztkem. Nejaky napad jak to provest?? Co jsem videl schemata je to podomne ci stejne jako s LM35 ... Ale jak pisu vyse v OZtkach se moc nevyznam ...
.. to by ho museli v GMku mit ... Nadrou stranu mi nejak nejde do hlavy ten ofset a nelinerita pri par stupnich ... Bud za to muze pouzity OZ nebo delka kabelaze ....
Můžeš zkusit tohle zapojení, R4 nastavuje zesílení a R5 offset, tak místo nich můžeš dát trimry a doštelovat to přesně (nastavení se navzájem ovlivňují). Snad jsem to spočítala dobře.
P.S.: Ten 100n kondík by asi měl být na napájení toho TMP36, ne?
Dekuji, vyzkousim,
Ten kondik sem tam dal proto, ze kdyz jsem se mihl kolem vystupu z TMP36 a vstupu OZ tak to vylitlo o minimalne 100mV.... Je na druhou stranu fakt ze sem to zbastlil na univerzalce a kvuli znovu pouziti soucastek jsem nechal delsi vyvody
Pred chvilkou jsem ho opdojil ... zadna zmena na linearite ... TMP36 ma 100n kondink tesne u pouzdra na napajeci vetvi ...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18893 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne prosinec 18 2011, 21:55 Předmět:
V klidu bastli , ale pokoukni sem na stránky http://s-o.webnode.cz/teplomer-t4ds/ , zkus pročíst celé . Já programovat neumím , ale napálit program třeba z těchto stránek jsem se naučil . No a když se to naučíš používat .... Cena součástek , spíše , krom procesoru , šuplíkové zásoby . A vše vidíš a vše funguje . Už jsem se dávno smířil s faktem , že je to pro mne černá skříňka .
Tak experimentalne mi to na stole chodilo solidne. Co 10°C to 1V, ale po zapojeni na misto to sidi na 10°C zhruba o 4°C. Mam podzreni na ten dlouhej privod ... asi to budu muset udelat jako proudovou smycku 4-20mA pac tech 15m je asi uz hodne na toto zapojeni.
Hodnoty rezistoru R3 aby bylo dosazeno co 10°C/1V
R3 Na stole puvodne 33k+22k
R3 V zapojeni na miste 68K
To BOBOBO
Diky za podnet. Problemek je v tom, ze to potrebuji nacpat do prumyslovyho meraku. Potom to spojim pomoci RS485/422 s PLCeckem nebo to paralelne hodim na PLCecko do AD prevodniku (este ve stadiu uvahy) a budu to videt na display. Je to pro domaci rizeni. Ty PLC se daji sehnat na Aukru za par supu a sluzbu udelaji daleko vetsi nez jen mereni, ale i rizeni. Tudiz jsem se vydal touto cestou. Ruznych home udelatek jsem mel v rozvadeci hodne
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18893 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 19 2011, 18:39 Předmět:
PLCčko mít nebudu , neb ho neumím programovat , třebať by i v práci zbylo . Právě nyní kouzlím propojení vícero těch různých regulátorů z výšeuvedených stránek k celkovému řízení . Inu , musím to udělat tak , abych to řízení uřídil a uměl ho sám opravit .
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po prosinec 19 2011, 18:43 Předmět:
georgew napsal(a):
Tak experimentalne mi to na stole chodilo solidne. Co 10°C to 1V, ale po zapojeni na misto to sidi na 10°C zhruba o 4°C. Mam podzreni na ten dlouhej privod ...
To chceš říct, žes to nastavoval a zkoušel BEZ toho přívodu?
15 metrů není až tak moc...
Šidí o 4° znamená co? Posunul se ti offset, zmenšil, zvětšil rozsah?
To frantajetel11
noo jaksi kotel nedonutim aby mel 10C ... a to cidlo na stole ano ..
No po namontovani na prislusne misto jsem musel zvetsit odpor R3 abych se dostal na napeti uvedene v tabulce u schematu ...
To BOBOBO je to uplne jednoduchy oproti MIKROPROCESORUM ...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.