Zaslal: út říjen 11 2011, 22:32 Předmět:
Pánové, prosím nekamenovat, jsem laik.
Právě jsme nainstalovali připojení nového kombi bojleru a divíme se proč to neohřívá vodu
Máme samotížný systém s plynovým kotlem ve sklepní kotelně. Nad tím je přízemí a patro, kam vedou 3 větve stoupaček s radiátory. V přízemí jsme namontovali bojler a připojili ho do trubek jedné z větví stoupaček. Vše tak, aby to fungovalo jako další radiátor. Možná jsme blbí, ale to nechme stranou.
Topná voda leze někam k 60°C, pak to vypne pokojový termostat, protože je asi venku málo zima a tím doma moc teplo. Teplé vodě se k bojleru nějak nechce, přitom radiátory v té větvi topí jak blbé. Co je špatně?
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 131 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 12 2011, 16:08 Předmět:
Spád mám v rozmezí 2 - 5mm na metr délky, teplá dokopce, studená z kopce, kolena jsem bykutil tak, abych měl všude 45°, které mají cca 1/3 odpor oproti 90° kolenům, napojení do železa je pod úhlem 45° aby byl v průřezu vrchlík trubky, v nejvyšším bodě kde je připojená teplá do hada je odvzdušňovák, kterým jsem to opravdu odvzdušnil.
Těch kolen je tam celkem se vším všudy 10. Ale ani jedno není 90°.
V dané větvi jsou dva jednodeskové radiátory(koupelny), ve zbývajících dvou větvích je cca 6 dvoudeskových (pokoje). jsou to dvě identická podlaží nad sebou.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19058 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 12 2011, 18:45 Předmět:
No já si myslím a mám tak , že od kotle jde nejvýše - hned nad kotlem a od toho bodu už DO boileru klesá (do radiátoru také většinou klesá .. ) . No a těch 5mm je minimum . No a jestli ten radiátor máš ve spodním podlaží , tak to je o to horší , teplá letí stoupačkou nahoru a ještě ti přisává vodu z boileru . Pokud to jde , je třeba ho mít v horním patře , nebo odbočku už z vodorovného řadu , který ovšem dobře topí . Jestli nemáš nahoře kohouty a omezen průtok , je opět špatně . Jestli máš alespoň kohouty myjavy , tak omez hodně průtok .
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 131 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 12 2011, 21:19 Předmět:
Aha, tak z tohoto jsem pochopil, že bojler má být nejvýš jak je to možné, nakonec i předchozí povídání o tom píše. Máme staré myjavy, clony můžu ladit, to jo. Takže jde o to, zaškrtit všechny oběhy do radiátorů tak, aby byla voda nucena téct do bojleru přednostně?
Druhá věc je, že ten systém nikdy nebyl těma clonama vyladěný. Já to vlastně ladil tak, aby se nikde nepřetápělo, zbytek spočíval v tom, že se kohout dával na půlku, nebo na čtvrtku a podobně.
Ještě jeden závěr mi z toho vyplynul. Pokud ty odpory bodou moc vysoké, tak můžu dosáhnou toho, že opravdu správně rozdělím průtoky mezi tělesa a bojler, ale můžu dosáhnout stavu, kdy udusím oběh a vyvstane potřeba čerpadla. Hrozí to?
Ještě k teplotním spádům - tady jsme na tenkém ledě. Teplotní režim kotle máme divoký, přitom to ničemu zdánlivě nevadí. Při zátopu se plynule ohřívá těch 300 litrů vody co je v oběhu tak, že výstup je třeba 40 stupňů a zpátečka pokojových 20 . Kotel neprotestuje. už dlouho. Potom se dostane na 60 / 40 a pokojový termostat ho spokojeně zhasne. Až bude mrznout, bude to fungovat líp. Jo, vícecestný ventil to chce. Není a nebude, jedině pokud by byla rekonstrukce. Zatím jen bastlíme a pleteme z hovna bič.
Zdravím, tohle jsem řešil zrovna letos v létě. Nakonec jsem pořídil Adex Comfort 03 KB (složitější verze pro soustavu s AKU nádrží), ale mají i verzi jen pro řízení topení a ohřevu TUV (mimo jiné ovládání teploty topné vody servoventilem, což může taky nějakou korunu ušetřit).
Mají to tady http://www.ktr-adex.cz/[/url]
Dovolím si oživit téma. "Starý" bojler nakonec neplánovaně odešel do ocelového nebe pár dní před vánoci, takže už v koupelně visí nový kombiňák a mám domluveného topenáře.
Ještě jsem se nerozhodl, jak přesně budu bojler řídit, ale nakonec to bude asi "solární" regulátor vlastní výroby a elektroventil na malé napětí. Nyní řeším problém se spotřebou sepnutého elektroventilu.
Dokáže někdo říct, jakou spotřebu má 3/4 elektromagnetický ventil? Kolik Wattů? Někteří výrobci neudávají nic, nekteří udávají VA, našel jsem údaj 26VA a tajně doufám, že elektroventil tvořený cívkou má hodně bídný účiník.
Ještě jedno povídání:
Bojler bude řízen automatikou, která bude měřit tři teploty: voda v bojleru, topná voda a teplota v koupelně(nebo obecně v bytě). Program bude funovat takto:
- dokud teplota v místnosti nebude více než 18°C, bude ventil vždy zavřený. Tím bude vyřešeno přednostní natápění místností.
- jakmile bude v bytě teplo, bude se moci natápět bojler, k otevření dojde, jakmile bude diference topné vody a vody v bojleru alespoň 7-10°C.
- jakmile diference klesne pod 4°C, ventil se uzavře.
Takto bude zajištěno, že bojler nebude krást teplo pro vytápění a natopí se na maximální možnou teplotu. Jakmile začne kotel vyhasínat, ale čerpadlo by ještě točilo (vypne se cc při 50°C), docházelo by k vychlazování bojleru vyhřátého předtím třeba na 70°C - zavřený ventil tomu zabrání.
Řeším jedinou otázku: vyrobit tento automat z nějakého běžně prodávaného PLC (Siemens Logo!), nebo postavit jednoúčelové zařízení z nějakého ATmega32? PLC je podle mě zbytečný a drahý luxus (pořizovací cena, spořeba), ale je to nejjednodušší. S programováním jednočipů už pár dlouhých let nemám zkušenosti, ale myslím, že takto primitovní věc bych zvládl.
Jak byste to řešili vy? Nevítě o nějakém šikovném hotovém výrobku, nebo stavebnici?
Elektroventil, či spíše elektromagnetický ventil s cívkou nerad používám v kovových rozvodech vody a topení. Rázy, které vznikají při spínání jsou, zejména v nočních hodinách, poměrně dost slyšet. Lepší řešení jsou ventily ovládané motorkem, příkon zpravidla kolem 5W, např. http://www.regulus.cz/cz/zonove-s-vratnou-pruzinou
Co se týče regulátoru, stačí dva komparátory-jeden s malou hysterezí nastavený na těch 18C, druhý s trochu větší tak, aby při 7C spínal a 4C vypínal. Do 200,- se vejdeš i s trafem.
Do 200,- se vejdeš i s trafem
Nad touhle variantou jsem také uvažoval, ale při různí bastlíři mě odrazovali skrze teplotní nestabilitu operáků. Další věc je, kolik dám za vhodná čidla teploty.
Chtěl jsem jít do něčeho programovatelného z důvodů možnosti vždycky nějak upravit program program, jak budou přibývat zkušenosti. To, na co jsem dával odkaz je sice jednoúčelovka, ale ten 2051 můžu vždycky nahradit nějakým jiným s vlastním programem, nebo přeprogramovat. (pokud je to DIL). Zatím jsem se ještě nerozhodl.
Ten motorkový ventil je dobrý nápad, akorát ty od regulusu mají obrácenou funkci, pod proudem jsou uzavřené...
Mam to podobne. Kotel na uhli a 160L drazice vedle sebe v kotelne. Na bojler zadnou automatiku nemam. U kotle jsou 2 3-cestne ventily. Jeden na udrzovani teploty zpatecky a druhy rozdeluje topnou vodu do vytapeni a do bojleru. Ten mam rucne nastaveny tak, ze asi 80% topeni a 20% bojler. Chtel jsem na nej puvodne dat motorovy pohon a regulovat to kombinovanym regulatorem, ktery jsem delal zaroven pro podlahove topeni a spinani obehoveho cerpadla, ale nakonec jsem to nedelal, protoze takto je to plne vyhovujici. Kdyz skonci topna sezona, jen ten ventil nastavim do krajni polohy, kdy je privod topne vody do bojleru zavreny, abych si bojlerem neohrival topeni. Taky mam rad automatizaci a ruzne elektronicke udelatka, ale nekdy je to proste zbytecny a akorat to vec komplikuje.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st leden 18 2012, 9:57 Předmět:
Existuje riešenie bez akéhokoľvek ventlu. Využíva sa prirodzená vlastnosť prúdenie ohrievanej vody. Mal som to pred 16 rokmi tak urobené majstrom na UK a fungovalo to. Ak si dobre pamätám, dával som to v čase mojej registrácie sem na fórum. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
ale nekdy je to proste zbytecny a akorat to vec komplikuje.
S tím naprosto souhlasím. Bohužel, já mám bojler daleko od kotle a mám jednookruhový systém, teoreticky samotížný, používán s čerpadlem.
Kdybych měl možnost každý den být doma, klidně bych to nechal na ručním ovládání a rád si budu hrát s ventily a klapkami na kotli. Leč doma každý den nejsem a manželka obslouhu kotle nebere jako relax, nýbrž jako opruz... Proto potřebuju automatiku.
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 131 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 16 2012, 0:18 Předmět:
Tak aktualizace stavu je tu. Posledně, když jsem na podzim zkoušel, jak moc se bojler natápí, jsem pod tlakem silně nedůvěřivého ženského pohlaví pokus odložil jako neúspěšný.
Teď, když je kosa, jsem přecijen otevřel ventily od hada připojeného samotížně do přirozeně samotížného systému a od té doby jse,m ot nevypnul, protože to funguje.
Čili stav věci je takový, že mám ve sklepě destilu, pak je přízemí, kde je bojler a pak je ještě patro. Běžný RD. Bojler se vždy natopí na teplotu topné vody, což je trošku škoda, protože ta není kdoví jak vysoká, od podzimu, kdy to začalo na cca 40°C při přitápění to stouplo na ca 60°C v zimě při regulérním topení. Elektriku jsem stáhnul na nezámrznou teplotu a basta, od doby, kdy jsem otevřl ventil nezapla a taky nám nikdy nechyběla teplá voda, což se u elektriky občas stalo (skromně dimenzovaná nádoba...)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.