Zaslal: ne leden 29 2012, 11:47 Předmět: Termostat
Zdravím všechny bastlíře. Postavil jsem si tento okénkový termostat : http://www.eleccircuit.com/temperature-window-switch-by-ic-741/ .Až před odpor R1 je v pořádku. Napětí se mění ze 3,5V na 1,7V. Nicméně trazistor je stále sepnutý.Zkoušel jsem měnit odpory ,ale žádný výsledek. Můžete poradit co s tím aby to fungovalo ?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 29 2012, 12:02 Předmět:
Není to v pořádku před R1. Znamená to, že oba OZ jsou sepnuté. Měř napětí na výstupech OZ (katody D1 a D2) a musí být aspoň občas vyšší jak cca 10V. Aby tranzistor vypnul, musí být současně na obou výstupech OZ napětí přes 10V. Máš chybu v nastavení vstupních děličů nebo má termistor nevhodný odpor.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne leden 29 2012, 13:56 Předmět:
jaké napětí je na termistoru?
připoj voltmetr na katodu D1 a protoč trimr RV2 od konce do konce, jestli jsi nastavil na termistoru 6V musí volmetr někde v půlce skokově změnit hodnotu z 0 na Ucc zhruba... to samé D2 a RV3, ale s opačnou logikou spínání....
máš možná překroucené trimry... když oba nakroutíš aby bylo na katodách diod ucc, mělo by relé sepnout (edit:vypnout, nějak jsem se zamotal)... pak stačí meze posunout na žádaný teploty...
jinak pozor na ztrátové teplo v termistoru, které ho bude zahřívat a způsobovat chyby měrění... jaký jsi použil termistor?
Naposledy upravil alles dne ne leden 29 2012, 14:06, celkově upraveno 1 krát.
Termistor(NTC) simuluji trimrem 10k. Po zablokování obou IO elytem 1µ a napájení 100n se to rozběhlo. Nicméně mě zaráží tyto hodnoty: Na zdroji je 12V .Po připojení k obvodu který je stavu mezi T low a T high t.j.relé rozpojeno tak napětí stoupne na 12,9V a při překlopení stoupne na 17V resp. 16,1V. Při vložení odporu cca 2,2 Ω se napětí vrátí ke správným hodnotám ale slyším jak relé kmitá při překročení T high. To se mi moc nelíbí.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne leden 29 2012, 14:19 Předmět:
asi se to celé rozkmitává, protože ty OZ nemají vůbec žádnou hysterezi...(mají stejnou teplotu zapnutí a vypnutí)
začni kondíkem třeba 470uF v napájení
když dáš místo relé žárovku tak by měl zmizet problém s tím zvýšeným napětím, asi si ho nakmitává cívka relé
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne leden 29 2012, 19:16 Předmět:
uvidíš jak to bude pracovat, bylo by fajn se na to kouknout osciloskopem... ono to zapojení je trochu nedotažené, chybí tam ta hystereze, což jsou řádově 4 odpory navíc, ale pokud to bude fungovat není asi důvod to měnit....
k čemu to bude sloužit?
Chtěl bych tím ovládat zakrývání solárního panelu na ohřev vody a spínání čerpadla. Budu to mít na chalupě a nechci nic složitého. Ta hystereze by byla dobrá hlavně u té vyšší teploty aby to necyklovalo. Můžeš poradit jak s těma odporama? Zkoušel jsem mezi výstupem a vstupem z termistoru ale hystereze žádná.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne leden 29 2012, 21:29 Předmět:
nějak nechápu na co je tam potřeba to okénko....jak to má fungovat?předpokládal bych, že když je voda dostatečně teplá, sepnu čerpadlo a někam ji ženu... když už je moc horká, zatáhnu panel aby se neuvařil.... je to tak nebo jinak?
pokud stačí funkce je teplejší než xxx sepnu(nebo vypnu) něco, je tam ten druhý OZ na nic...
u vody bude ta hysterze nutná, protože jak se voda kolem čidla pohne tak se to zas přepne...
napiš co od toho očekáváš, pak by tam mělo jít něco vymyslet
Koukám se na schéma, jestli to dobře chápu:
1/ je-li teplota veliká, je na NTC malé napětí, pak spíná IC1
2/ je-li teplota malinká, je na NTC veliké napětí, pak spíná IC2
3/ je-li teplota tak akorát mezi, nespíná nic a relé je nesepnuto
4/ jak se psalo výše, chybí hystereze
K čemu je tento termostat vhodný mně teď uniká...
To Alles: Tak nějak si to představuji. Teplota < Tmin je vše zavřeno. Teplota =Tmin sepne čerpadlo a odkryje se panel. Teplota = Tmax zakryje se panel ale čerpadlo poběží . Hystereze by ovládala hlavně to zakrývání. Nyní hlavně zkouším,jaké obvody použiji. Jestli normální termostaty nebo tyto okénkové a aby zapojení bylo stabilní a hlavně jednoduché. Vypínání čerpadla ještě promýšlím.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po leden 30 2012, 21:50 Předmět:
teď se budem bavit jen o čerpadle(ale u rolety to bude podobný)
fungovat by to mělo asi takhle:
voda se ohřívá, dosáhne třeba 55°C, zapíná čerpadlo, to vodu ochlazuje, voda má třeba 45°C, čerpadlo vypíná, ten teplotní rozdíl 10°C je hystereze a určuje vlastně jestli čerpadlo bude spínat rychle jen na krátké časy, nebo po dlouhých intervalech na delší dobu(když se bude roztáčet 10x za minutu asi moc dlouho nepřežije)
strejda google dal schéma třeba takto:
EDIT: je potřeba zatahovat když je moc zima? jak se potom voda ohřeje aby se mohlo roztáhnout? bude se to řídit teplotou vody nebo vzduchu?
Jistě je zde více povolanějších, ale co třeba toto zapojení, měříš teplotu akumulační nádrže i kolektoru, až je kolektor teplejší než zásobník o nastavenou hodnotu, čerpadlo sepne. Roleta by se vyřešila samostatně. Jo jinak je to v PE 11/2000.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.