Zaslal: ne únor 05 2012, 18:52 Předmět: přímotopná sazba
Zákazník má tarifní sazbu D02d a plánuje si pořídit sazbu D45d.
Chce si koupit 2 přímotopy s nastavitelnou regulací.1 přímotop max 2kW Tyto přímotopy by vatahoval pouze v zimě. Byly by tedy zapojeny přes zásuvku (nebyly by připevněné na zdi)
Hl.jistič- 1x25A
Mám 2 otázky:
1.bude mu uznána sazba D45d na tyto 2 přímotopy?
2.mohou být tyto přímotopy zapojeny přes zásuvku nebo musí být připevněny na zdi a zapojené na přímo? V podmínkách připojení se píše - " V odběrném místě musí být ŘÁDNĚ INSTALOVÁNY přímotopné spotřebiče..."
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 959 Bydliště: Soběslav
Zaslal: ne únor 05 2012, 19:13 Předmět:
Podmínky pro získání sazby D45d
Aby si domácnost mohla sjednat sazbu D45d, musí splnit tři základní podmínky. První z nich je instalace přímotopného elektrického spotřebiče (přímotop). Druhou podmínkou je, aby instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů (včetně příkonu akumulačního ohřevu teplé užitkové vody) odpovídal nejméně 40 % příkonu proudové hodnoty hlavního jističe (popř. součtový instalovaný příkon hybridních elektrických spotřebičů musí odpovídat tepelným ztrátám vytápěného objektu). Poslední podmínkou je povinnost zajistit technické blokování spotřebiče v době platnosti vysokého tarifu. _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Tak jak je zde psáno, 40% hlavního jističe, blokování, bojler- nelze (oficiálně provozovat na D45). A hlavně jestli elměrový rozvaděč je velikostně způsobilý pro dvousazbu. Jo a taky ještě se musí před tím zažádat o svolení-zvýšení rezervovaného příkonu a to i když se nemění hodnota hlavního jističe.
Bojler se provozuje 8 hodin, (v těch 20ti) tzv "noční proud". Moc lidí to asi neví, ale do HDO vedou dva ovládací vodiče...
pokud ty dva vodiče prohodíme, tak máme otočen VT a NT a tak mame v osmihodinové sazbě za NT 16hodin NT. ale pak až to zjistí CEZ komando, tak nám ustřelí vložku u dveří a pak postupně ustřílí hlavy _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
aha ale já to myslel jako prohození v svorkovnici relátka co volí NT a VT _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po únor 06 2012, 14:43 Předmět:
Nakonec vždy záleží na stanovisku dodavatele. Mám sazbu D45, řádně nahlášené a povolené přímotopy 12 kW, bojler 2 kW. I když bylo ovládání blokování topení a TUV připraveno samostatně, E-on osadil třípovelové relé HDO a stejně to spojili dohromady pod jeden ovládací impuls NT - 20 hod.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6760 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po únor 06 2012, 17:54 Předmět:
Mám to taky tak, ale zjistil jsem, že je lepší bojler nabíjet jen podle potřeby vody, u mne všední dny odpoledne do asi 21 00, so+ne od rána. Je menší spotřeba, než ho mít zapnutý trvale..
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po únor 06 2012, 18:06 Předmět:
Taky jsem to dvojí ovládání využil pro blokování bojleru vlastními spínacími hodinami (10 00 - 20 00 hod.). Přitom mám nastavenou teplotu pouze na cca 55 - 60°C.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19850 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 07 2012, 5:45 Předmět:
milan222 napsal(a):
aha ale já to myslel jako prohození v svorkovnici relátka co volí NT a VT
Prohlédni si pořádně to schéma: žádné relátko tam VT a NT nevolí. Přepínání počítadla tarifu zajišťuje přímé propojení z přijímače HDO povelovým vodičem do elektroměru. A ten si při plombování technik distribuce má ohlídat, že je zapojený správně.
Když je kontakt přepnutý tak, že spojí svorku B elektroměru s nulovou šínou, počítá elektroměr "za draho", tedy VT. Je zcela jedno, zda také existuje povel pro zapnutí akumulačního nebo přímotopného odběru, relátka nepřitáhnou, protože jsou odpojená. Teprve, když přijde povel NT, přepne kontakt vHDO, odpojí nulu od přepínání počítadel v elektroměru a připojí ji na oba spínače povelů. Je to proto, aby ti ani omylem nemohli zapnout topení či boiler na VT.
Relé (nebo stykače) se zapojují na zbývající dva vývody z HDO - jeden má spínat celkem na 8 hodin denně (akumulační), druhý na celkem 20 hodin (přímotopný).
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.