Zaslal: st listopad 15 2006, 17:02 Předmět: Zjištění proudu trafa
Dobrý den
Doma někde ve skříni jsem našel staré malé trafíčko s označením 9WN66T... (dál to nepřečtu), dává 2x12V. Chtěl bych se zeptat, jestli lze nějak vypočítat max. velikost proudu kterou můžu odebírat ze sekundáru.
Da sa to vlasne dako zmerat? Napriklad na regulovatelnej zatazi. Predpokladam ze VA charakteristika bude pozvolna linearne klesat. V ktorom bode zistim ze som pri maximalnom prude?
Inak tak priblizne sa to da odhadnut aj z prierezu sekundaroveho dratu.
to pole:
Na maximálním proudu budeš v bodě, kterému se říká zkrat.
Rozhodující je oteplení vodičů a trafa celkově , které si stanovíš jako přípustné. Někomu vyhovuje 100stupňů, někomu 50stupňů.
Samotný proud ti bude k ničemu, i kdyby ho trafo sneslo a neshořelo. Jak budeš trafo zatěžovat, bude klesat napětí až k velikosti, kdy už bude pro tvé účely nedostatečné.
Proud se dá odhadnout z rozměrů jádra - jsou na to tabulky, i z průměru vodiče sekundáru a primáru. Pokud drátem potečou např. 2A/mm2, tak je to v pohodě. Pokud 8A/mm2, tak se samo neuchladí. Záleží na velikosti trafa, to byl jen příklad.
V praxi trafo rozumně zatěžuj a sleduj teplotu. Podle ní uvidíš, co si můžeš dovolit.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.