Na APC Smart-UPS SUA750I přestaly svítit diody, indikující stav zátěže zdroje. Zdroj ale funguje naprosti bez závad. Potkal se někdo s podobnou závadou? Nebo má někdo alespoň schema, odkud se signál pro indikaci snímá? Díky za radu.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 09 2012, 10:37 Předmět:
Jo není to přesně ona, 750I nemůžu najít ale poslední výkres se zapojením stavových LED je stejný se zapojením 750I.
Nehledal bych v tom nic složitýho. Je to řízený digitálně, takže pokud nejde celý sloupec, nefunguje měření procesoru co může být vadné měřící trafo a nebo je vadný odpor pro napájení LED. Vzadu na UPS je microswitch na nastavení citlivosti. Když ho podržíš déle než 5s spustí se test displeje a UPS dlouze pískne. Tak poznáš jestli LEDky svítí a problém je viz trafo.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4041 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červen 09 2012, 12:05 Předmět:
Díky za rady, budu na tom pracovat. Žádný switch tam ale není. Dost mi na té UPSce záleží, má přidaný adapter pro řízení přes internet, toho bych chtěl využít pro zapínání dálkového ovládání topení na chalupě,, které na UPS má být připojeno. Zatím používám jen BACK UPS a zbytečně je celé dálkové ovládání non stop zapnuté. Stojí to 500,-Kč/rok, a mohl bych něco ušetřit. J.
Jestli ji máš připojenu k PC tak tam musí vypisovat aktuální zátěž.
S tím trafem - ona ho myslím testuje při zapnutí. Když je přerušeno nejde zapnout. Takže spíše jen nezobrazuje. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4041 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červen 09 2012, 18:44 Předmět:
Mám i jiný smart UPS, starší typ, a ten ukazuje aktuálně zátěž. Ten můj ani při úvodním testu) zátěžoé diody nerozsvítí. Přitom ale napájí připojenou zátěž i při vypnutí sítě, řádně nabíjí, indikace stavu baterií ukazuje v pořádku atd. Proměřím to trafo, jen jej musím fyzicky najít.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 10 2012, 8:32 Předmět:
Hlavně proměř napájecí odpory těch LED. Ve schematu mají pozici R154 a 167. Ve tvý UPS budou mít jiné čísla ale principiálně jsou stejné. Dál zkontroluj jestli není přerušená některá LED z toho sloupce. To trafo necháme až nakonec, je to malý tráfko asi jeden a půl centimetru velké, s jedním nebo dvěma závity tlustého drátu na sekundáru.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4041 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červen 10 2012, 21:32 Předmět:
Vogonovi moc děkuji, když jsem chybu podle něj nenašel, tak jsem zkusil UPS připojit k počítači. Teď už se UPSka jeví v pořádku, nic jí (snad) nebylo, jen odběr 75W byl pod prahem citlivosti Bar Graphu. Po připojení PC (IBM NetVista) už malý odběr ukazuje. No a teď budu hledat nějakou dobrou duší, který má zkušenosti s nastavením zabudované síťové karty AP9617. http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=ap9617&tab=documentation
Potřeboval bych jí využít tak, abych z jiného (vzdáleného) počítače přes síť mohl tuhle UPSku zapnout a vypnout.
Předem děkuji za opakovanou ochotu kolegů.
J.
Já vím, že vypadám jako blbec, ale když nechám v PC běžet jen windowsy, tak se bargraph nerozsvítí, teprve až když spustím nějaké programy.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 11 2012, 0:45 Předmět:
Stane se.
SNMP karta se nastavuje seriovým portem a nebo konfigurátorem.
Abych pravdu řekl, nikdy jsem ten konfigurátor nepoužil.
9617 má svoje vlastní webový rozhraní kde se dá konfigurovat všechno co ta karta umí. Takže přes seriový port si nastavíš akorát IP adresu a masku nebo můžeš použít příkaz ARP - MAC adresu máš napsanou na štítku tý karty.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.