PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 15:09    Předmět: LED indikátor stavu zapnutí Citovat

Zdravím. Vyrábím si multifunkční zdroj na 9V baterii. Ale v jednom schématu zatím nevím jak udělat LED indikaci stavu zapnutí (ON). Jedna např. zelená dioda by mohla indikovat stav zapnutí celého obvodu, a druhá červená by indikovala připojení zátěže na výstupu. Autor schématu píše něco o zenerovce, ale to můj problém asi neřeší. Hlavně nevím jak udělat to, aby dioda svítila stále stejnou intenzitou světla i při přetáčení potenciometru. Což zvyšuje napětí teoreticky na 0-9V. Jsem zatím v prváku na střední a podobné rady se mi hodí, ikdyž se je snažím řešit pomocí Googlu Very Happy . Schéma stačí nakreslit třeba jen v malování nebo řešení popsat. Díky za odpovědi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
AmarokCZ



Založen: Dec 20, 2006
Příspěvky: 2838
Bydliště: Poličské krystalinikum

PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 15:17    Předmět: Citovat

LEDka musí být připojená na zdroj konstantního proudu aby svítila stále stejně, např. tady (doporučuji ten druhý).
Připojení zátěže můžeš indikovat tak, že budeš indikovat proud větší než stanovený. Nicméně v tom odkazu má druhou LEDku jako indikátor přepětí. Osobně bych se na indikátor zátěže vykašlal... Angel

_________________
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Deore3



Založen: Jun 12, 2012
Příspěvky: 14

PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 16:56    Předmět: Citovat

Díky za odpověď.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18748
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 5:03    Předmět: Citovat

Jako indikátor vstupního napětí ti bude stačit jen odpor . Vypočítáš ho vstupní napětí - napětí na diodě , u zelené vem 2V a proud kolem 10mA . Rozdíl jasu bude pro indikaci mezi např 12 a 10V zanedbatelný . Proud se sleduje na nějakém odporu vřazeném do některého z výstupních drátů . Je to malý (ohmy) odpor a na něm vzniká napětí , které se vyhodnocuje . Ten ovšem svým úbytkem zhoršuje stabilizaci . Nepíšeš , jaký proud má zdroj dodávat . Pokud je ten proud mnohem větší než příčný proud stabikem , lze tento obvod snímání proudu vřadit před stabik , potom bude stabilizace zase 100%ní , tedy pro ďoubaly v deltě změny vstupního napětí dle katalogového listu nebo přesněji až změřením přímo reálného kusu stabiku .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Deore3



Založen: Jun 12, 2012
Příspěvky: 14

PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 16:59    Předmět: Citovat

OK. Díky. Už se mi to v Eaglu pěkně rýsuje Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund