Zaslal: st červen 27 2012, 16:16 Předmět: Stojí za to opravit Back-UPS CS 350 APC?
Mám problém s záložním zdrojem Back-UPS CS 350 APC.
Po zapnutí záložního zdroje, kontrolka „On line“ zeleně blikáí, dále se rozsvítí oranžová kontrolka „On Baterry“ poté zdroj začne pískat a rozsvítí se červeně „Overload“.
Baterii jsem měnil cca před rokem. Baterii to zřejmě není, protože dám-li ji do staršího zál.zdroje Back-UPS CS 250 APC. Tak tento 250 APC normálně funguje (bohužel je na můj PC již slabý a neutáhne počítač…). Můžete mi někdo poradit, čím to může být?
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 27 2012, 16:27 Předmět:
LED Overload signalizuje vysoký odběr z baterie. Může být vadný některý ze spínacích tranzistorů.
Může být vadný některý z kondenzátorů.
UPS je stejného názvu víc modelů, když tak vyfoť desku ze strany součástek.
Problém trvá asi 2 měsíce. Po několikerém zapnutí-vypnutí zdroj vždy naběhl. Teď už jen píská a nenaběhne.
Jsem laik co se týká elektrotechniky. Jsem také z Brna, myslíte, že by jste to uměl opravit, co by to stálo v případě, že by jste měl chuť zdroj opravit?
Dají se součástky použít ze zdroje Back-UPS CS 250 APC pro danou opravu?
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st červen 27 2012, 16:50 Předmět:
Nejspíš jen suchý elyty... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.