vadna UPS ? pri odpojeni 230V se vypne misto zalohovani

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
pcwifi



Založen: Jul 25, 2012
Příspěvky: 12

PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 13:04    Předmět: vadna UPS ? pri odpojeni 230V se vypne misto zalohovani Citovat

zdravim

mam tu UPS APC 650VA back-ups. At zkousim aku 12V/8Ah a nebo 12V/80Ah, tak se chova stejne. Zapnute do ni 2 adptery 12V/1A - klasicke pulsni zdroje. Pri vytazeni USPky ze site 230V se nahodile misto zalohovani vypne. Udela to rekneme 4x z 15 pokusu. To je ale pro mne spatne...to pak neplni to co po UPS chci hergot. ze by vadna ups ?


PW
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 19:31    Předmět: Citovat

cislo desky? (zacina 640-...)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pcwifi



Založen: Jul 25, 2012
Příspěvky: 12

PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 21:26    Předmět: Citovat

640-021 4D REV 04

PW
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 21:34    Předmět: Citovat

Vadné RLY1
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pcwifi



Založen: Jul 25, 2012
Příspěvky: 12

PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 21:40    Předmět: Citovat

RLY - rele prepokladam...uz to kucham a zrovna jak na svinu nemam nahradni a ta ups ma zitra fungovat, scheize Laughing


PW
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pcwifi



Založen: Jul 25, 2012
Příspěvky: 12

PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 1:05    Předmět: Citovat

rele vymeneno,problem trva....no nic ups do prdele a starsi APCka tehoto typu holt obchazet obloukem...

PW
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
helios



Založen: Aug 08, 2007
Příspěvky: 2914
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 8:02    Předmět: Citovat

Niektoré UPS sa pri malom odbere samé vypínajú v zálohovacom režime. Skús ešte na výstup pripojiť 25W žiarovku, či to nebude tiež tento prípad...
_________________
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 8:23    Předmět: Citovat

Co klasika - elyty - zkontrolováno ?
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
pcwifi



Založen: Jul 25, 2012
Příspěvky: 12

PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 8:56    Předmět: Citovat

elyty ok...zkusim vetsi zatez ale to mi nesedi...chcu zalohovat jen 20W adapter a ne 100W zarovku co by me kradla do bu zalohy Very Happy

PW
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34192
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 9:00    Předmět: Citovat

Ta zataz je nezmysel, musi to ist aj naprazdno.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pcwifi



Založen: Jul 25, 2012
Příspěvky: 12

PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 9:17    Předmět: Citovat

kucíí uz na to rezignuji, proste smejd co ma vadu nemam ani uz cas se s tim zabyvat, leti do popelnice. zucastnenym diky za cas a rady, du ukrast z jednoho mista funkcni kus a koupim tam stejnou znacku a v PO ji tam nahodim.

PW
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cabernet



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 2785

PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 16:34    Předmět: Citovat

Ano, niektore UPS sa vypinaju po cca 10 sekundach, pokial idu v rezime BAT bez zataze, t,j, naprazdno, resp. s minimalnou zatazou.
Nazvat zariadenie smejd zato, ze to niekto nevie opravit je trosku smiesne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
czatlantis



Založen: Jun 10, 2009
Příspěvky: 1012

PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 18:56    Předmět: Citovat

Mohl by mi někdo vysvětlit, proč se proboha ty UPS samy vypnou? Co tím chtěl básník říct? Vždyť to je naprosto zbytečná/obrazek_cenzuraí funkce co nemůže být k ničemu dobrá. UPS má přece dodávat napájení pořád. A ne že se neplánovaně vypne (když na ni člověk spolíhá) s malou zátěží. U mě je to prostě šmejd
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 21:13    Předmět: Citovat

Pokud UPS i po výměně RLY nestartuje při výopadku sítě, zkus polaborovat s mikrosvičema na zadní straně.
Pokud ani to nepomůže, bude potřeba měřit a jestli toho nejsi schopen raději dej vědět. (Jinak tady mám nějaký repasovaný MB do tý UPS, dejme tomu za 500,- pokud ti to stojí za to.)

To vypínání UPS při nulový zátěži: Ono to tak skutečně je a někteří výrobci, převážně Italští, si myslí že je to fičura k pohodlí zákazníků, kteří při výpadku napájení sice řádně ukončí stanici ale nevypnou UPS. A tak se ta UPS vypne sama (aby se nevymlátily baterie), do pohotovostního režimu a čeká na obnovení sítě. Při obnovení se automaticky zapne a pokud je tak nastavená stanice zapne se taky.

Bohužel jsou to povětšinou Talijáni a tak je pro ně 0W prakticky totéž jako 5W nebo 15W. A tak se ty UPS vypínají třeba i při zapnutým sviči a nebo modemu a nebo tak. Vot ťéchnika...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pcwifi



Založen: Jul 25, 2012
Příspěvky: 12

PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 22:09    Předmět: Citovat

uz je to jedno,upska je odlozena bokem, nasazena jina, co frci jak z praku...skutecne jsem to potreboval resit hned a ne se s tim piplat. Je to pro me bouzel lekce, ze stare UPS jsou mozna poctive udelane nez dnesni, ale pripadne problemy odrazuji od koupe byt za sebelepsi peniz. Nerikam ze vsecky APC stoji za prt, ale koupil sem jich z 2,3, kdovi kolikate ruky asi 15 a z toho 10 melo nejaky problem...

Novou UPS co by se vypinala pri 0W zatezi jsem jeste nemel v ruce, vse jelo i bez ni a hezky zalohovalo a naprazdno ale prece. Verim ze kazdej kdo ups pouziva neni idiot co by do ni nic nezapojil, od toho sakra snad ups je aby v ni neco imrvere bylo napichly Very Happy

PW
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.20 sekund