Zaslal: ne srpen 12 2012, 18:14 Předmět: Stavebnice termostatu TIPA
Ahoj, koupil jsem si stavebnici termostatu od fa TIPA, používá teplotní čidlo Dallas DS18B20. Používám ho k sepínání ventilátoru solárního větrání ale to čidlo mě nějak zlobí. Ukazuje mě tak do 40 až 50 stupňů, jak kdy a pak se ukáže 00,0 a konec. Jak se kolektor ochladí tak zase normálně funguje. Koupil jsem druhý a to vydrželo dva dny a zas je to stejný. Mám ho přidělaný na 8 metrové stíněné dvojlince - mohl by tam být problém ? Výrobce tvrdí že může být i 10m. Díky Za každou radu
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne srpen 12 2012, 20:52 Předmět:
Zkus vyměnit ten kabel, i kdybys to měl vyzkoušet s obyčejnou dvojlinkou. Možná vadí kapacita či seriový odpor - nevím, co máš za opletení, často to bývá pěknej hnůj (hlavně ty dlouhý audio prodlužovačky). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne srpen 12 2012, 21:50 Předmět:
Přesně jak píše ZdenékHQ - stínění je problém, především pokud se kabel použije pro něco jiného, než je určen, pokud je umístěn v prostředí, pro které není vhodný,...
Dík za rady, čidlo je zapojený normálně, ne s parazitním napájením. Zrovna jsem to řešil z elektrikářem z práce, ten říkal že je divný že to napřed jede normálně a pak se tomu nechce, ale že by začal taky kabelem. Přitom tu stíněnou dvojlinku mě doporučil přímo výrobce ale musím to zkusit vyměnit.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po srpen 13 2012, 8:54 Předmět:
Teplotní čidlo, který kolabuje při měření teploty v povoleným rozsahu je divný čidlo. U Dallasů to ale nějak nepředpokládám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po srpen 13 2012, 10:09 Předmět:
Měříš to čím - analogově přes dolní propust nebo procesorem ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po srpen 13 2012, 10:28 Předmět:
Přidej si tam dolní propust a multimetr. Tím vyloučíš, že procesor měří nesmysly. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 13 2012, 10:38 Předmět:
Můžeš to změření konkretizovat na součástkové základně a naměřených hodnotách , určitě by nás zájemců bylo více . Odhad R M1, C 10n , 2x a zatížit avometem ?
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po srpen 13 2012, 10:56 Předmět:
Výstup je pulsně šířková modulace řádově kHz, teplotě odpovídá "duty cycle" v procentech D.C. = (0.320+0.00470*t) x 100
Takže např. při 5V napájení a 50°C bys měl naměřit 0.555 x 5V = 2.775V , závislost je lineární.
Dolní propust bych dal 10K odpor a 10u elyt (nebo 10K+1u 2x za sebe), pro orientační test to musí stačit. Předpokládám vstupní odpor měřáku alespoň 1Mohm.
Výrobce doporučuje pro běžnou aplikaci filtr na napájení proti rušení : odpor 220R a kondík 100n.
http://www.smartec.nl/pdf/DSSMT16030.PDF _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po srpen 13 2012, 12:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 13 2012, 11:40 Předmět:
Já už jsem z těch stránek postavil skoro všechny typy , ale nikdy jsem nereguloval nad 50°C a to vyhovovalo . Nyní tím reguluji kotel UT a najednou jsem zjistil , že teploměry na potrubích i na kotli se s tou elektronikou rozcházejí . Mám k čidlu telefstíněný kabel asi jen 3m . Naschvál zkusím poměřit a porovnat s teploměry . Ten odrušovací člen se v těch konstrukcích neobjevuje .
....Já už jsem z těch stránek postavil skoro všechny typy.... .
Já taky a vždy všechno fungovalo. Jen jednou jsem musel pro oddělení napájení SMT160 použít LC filtr. SMD tlumivku a 5M elyt. Spíš to bylo "kvalitou" pl. spoje než použitým zapojením. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.