AC spínaný zdroj na DC napětí
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Sesi



Založen: Dec 31, 2007
Příspěvky: 287

PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 10:11    Předmět: Citovat

Co jsem viděl ve zdrojích, tak H-čkové pojistky(1500A, s pískem) se používaly na DC sběrnici(325/400V) za společným usměrňovačem případně aktivním PFC, odkud se napájely jednotlivé spínané zdroje, řádově stovky W.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5050
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 10:26    Předmět: Citovat

My tu máme spínaný zdroj o výkonu cca 12W. Může v něm vzniknout tak silný oblouk, aby roztavil vše kolem a zapálil barák? Ostatní slabě dimenzované součástky ve zdroji zapůsobí taktéž jako pojistky nebo omezující impedance aby oblouk neměl takovou sílu.

No a pro klid duše bych na přívodní vodič zařadil pojistkové pouzdro s keramickou pískovou patronou. Nevím, jestli sériové hromadění pojistek pomáhá proti zahoření původní krabičky ale snad jo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Duvsan



Založen: Feb 21, 2009
Příspěvky: 6023
Bydliště: Okres Nitra

PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 10:49    Předmět: Citovat

PavelFF napsal(a):
Nevím, jestli sériové hromadění pojistek pomáhá proti zahoření původní krabičky ale snad jo.

Čo ťa (logicky) vedie k tomuto uzáveru? Ja by som tvrdil, že len v prípade, že tá "piesková" poistka sa prepáli ako prvá a v tom prípade tá druhá sa stala zbytočnou, navyše zanáša prídavné prechoďáky. V opačnom prípade je zbytočná tá prvá poistka a tá druhá urobí "svoje". Ak by boli obe plnené pieskom, i tak sa uplatní len jedna. A v prípade horenia oblúka prúd nebude dostačovať k prepáleniu druhej poistky. Alebo áno?
Neexistujú na toto špeciálne poistky?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Duvsan



Založen: Feb 21, 2009
Příspěvky: 6023
Bydliště: Okres Nitra

PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 10:56    Předmět: Citovat

Olchor napsal(a):
No já jen aby to neshořelo i s barákem. Sehnal jsem levně FV panely a chci s tím nabíjet bojler na teplou vodu. Zdroj bude napájet řídicí elektroniku, která optimalizuje zátěž a prac. bod panelů.

Zožeň ešte jeden starý bojler, vyber z neho vnútro, to daj mimo barák, ak to nebude čierne, tak to čiernou zatri, prikri sklom (ale tak, aby vo vnútri "nefúkalo" - efekt skleníka) a máš teplú vodu "priamo". Máme tak v záhrade. Panely a aku použi na svietenie, pr. TV, PC a tak.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7992
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 11:10    Předmět: Citovat

Pominu-li problém s jištěním ss napětí, byly pulzní zdroje, které měly startovací napětí přivedené už ze stříďáku přes diodu a odpor. Tady by se to muselo pravit. Ale drtivá většina dnešních puzáků jede v podstatě na ss napětí 150-350V.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4051
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 12:14    Předmět: Citovat

[quote="Sesi"]
Co jsem viděl ve zdrojích, tak H-čkové pojistky(1500A, s pískem)

Dnes už ten křemičitý písek mají běžně i F a T pojistky. Třeba GES má v nabídce oba druhy (čirá a s pískem) poznají se podle vypínací schopnosti 35 nebo 1500A
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5050
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 12:21    Předmět: Citovat

Duvsan napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Nevím, jestli sériové hromadění pojistek pomáhá proti zahoření původní krabičky ale snad jo.

Čo ťa (logicky) vedie k tomuto uzáveru? Ja by som tvrdil, že len v prípade, že tá "piesková" poistka sa prepáli ako prvá a v tom prípade tá druhá sa stala zbytočnou, navyše zanáša prídavné prechoďáky. V opačnom prípade je zbytočná tá prvá poistka a tá druhá urobí "svoje". Ak by boli obe plnené pieskom, i tak sa uplatní len jedna. A v prípade horenia oblúka prúd nebude dostačovať k prepáleniu druhej poistky. Alebo áno?
Neexistujú na toto špeciálne poistky?


Já fakt nevím, jestli by to pomohlo a jestli by ta porculánová pojistka netečně přihlížela, jak její skleněná sestra živí oblouk. Když uvážím, že zdroj je jenom na 15W, bude hodnota pojistky docela malá. A mám dojem, že na nějaký devastující a déletrvající oblouk by musel být taky patřičně vysoký proud. A ten by přerušila ta druhá porcelánová. Ale fakt netuším, jak to bude doopravdy.
Vidím, že jsem vliv oblouku na bezpečnost zařízení doposud velmi podceňoval.

Co se týče zbytečných přechoďáků navíc, to bych ignoroval,když jde o bezpečnost. Z 350V bude dostatek napětí na pokrytí úbytku navíc.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1656
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 17:56    Předmět: Citovat

Myslím, že bude rozumné dát ke zdroji navíc tu pojistku s pískem na cca 0,2A. Kdyby ve zdroji zahořel oblouk, rozhodně by to těch 0,2A přesáhlo a pojistka vypne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Duvsan



Založen: Feb 21, 2009
Příspěvky: 6023
Bydliště: Okres Nitra

PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 19:42    Předmět: Citovat

Ja by som tvrdil, že postačí tak 100mA, piesok sa postará o odvod tepla, takže štartovacie špičky by mohla prežiť (možno sa mýlim) a v tom prípade je tá interná poistka zbytočná.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
medulin



Založen: Jul 10, 2009
Příspěvky: 474
Bydliště: Evropská unie

PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 19:54    Předmět: Citovat

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1656
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 20:14    Předmět: Citovat

Duvsan napsal(a):
Zožeň ešte jeden starý bojler, vyber z neho vnútro, to daj mimo barák, ak to nebude čierne, tak to čiernou zatri, prikri sklom (ale tak, aby vo vnútri "nefúkalo" - efekt skleníka) a máš teplú vodu "priamo". Máme tak v záhrade. Panely a aku použi na svietenie, pr. TV, PC a tak.

Podobný harapák má tchán na zahradě, ale bez skla. Za málo peněz málo muziky. Spousta trubek a za dvě hodiny po západu slunce teče studená.
Chci udělat sofistikovanější systém, připojený přímo do rozvodu TUV. Z FV se nabíjí samostatný bojler, z něj voda teče do plynového kotle, kde se popř. ještě doohřívá. Investiční náklady jsou srovnatelné s teplovodními kolektory, ale míň trubek a bez problémů se zamrzáním a přehříváním. Sehnal jsem prakticky nové panely ze zrušené akce za 0,4E/Wp, bojler 3kkč, jednoduchá řídicí elektronika cca 200kč.
Návratnost odhaduji na 6 let. Navíc mě to baví.
Jinak využít elektřinu z Fv je docela problém ( bez dotací). Bez akumulace to moc nejde a s akumulátory vyjde na cca 6-8kč/kWh jen na opotřebení aku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Atlan



Založen: May 10, 2004
Příspěvky: 4513
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 7:36    Předmět: Citovat

No 10A poistka pri pretazeni DC motorom na 110V sa solidne rozleti a v drziakoch zostanu len ciapocky (tak ze davame krytku z plastu). P.S. tu vodu z toho cierneho bojlera precerpaj do vymenika zaizolovaneho, daj napr 3 cestny ventil a cerpadlo a budes mat horucu vodu do rana.....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5050
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 10:30    Předmět: Citovat

Atlan napsal(a):
No 10A poistka pri pretazeni DC motorom na 110V sa solidne rozleti a v drziakoch zostanu len ciapocky ..
Taky je nerozum(od výrobce) dávat tyhle 20mm dlouhé trubičky na 10A. Našel jsem doma v tomto 20mm provedení pojistku na 8A. Původně jsem si myslel, že se dělají jen do 6,3A ale jak vidno, jdou ještě výš.
Na 10A tu mám trubičky dlouhé 32mm(a jsou porcelánové).

Ale když se pojistka rozletěla a nic nezapálila, berme to tak, že splnila úkol Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sesi



Založen: Dec 31, 2007
Příspěvky: 287

PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 12:37    Předmět: Citovat

ZVUK2000 napsal(a):
Sesi napsal(a):

Co jsem viděl ve zdrojích, tak H-čkové pojistky(1500A, s pískem)

Dnes už ten křemičitý písek mají běžně i F a T pojistky. Třeba GES má v nabídce oba druhy (čirá a s pískem) poznají se podle vypínací schopnosti 35 nebo 1500A

To je snad jedno, jestli F nebo T(rychlá nebo pomalá), právě to označení H nebo L udává vypínací schopnost(1500A nebo 35A).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sesi



Založen: Dec 31, 2007
Příspěvky: 287

PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 12:52    Předmět: Citovat

Jinak pro návrh zdrojů jsme přímo měli standard, který mimo jiné zakazoval použití L-kových pojistek na vstupu zdroje, když nebylo použité jiné předřazené jištění, tedy pojistka byla v "první linii" na síťovém vstupu zdroje.
Jen pro představu jsme zkoušeli typy s menší vypínací schopností(do 100A, nejen trubičkové), tak při zkratu se buď pojistka rozletěla(skleněné L-kové), nebo nezhasila oblouk včas a vypadl až jistič(16A/C).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.18 sekund