Dobrý deň,

mal by som na Vás nasledujúci dotaz:

Procesorom potrebujem spínať cievku (230Vac, 50Hz, asi okolo 15VA) plynového ventilu v CO2 zváračke, problém však je, že obe tieto zariadenia sú na opačných koncoch zváračky (vzdialené od seba asi 70cm) a skoro po celej tejto vzdialenosti predpokladám silné elmag. rušenie od silových častí zváračky.

Otázka teda je, či predĺžiť vedenie v mieste A, alebo B (v tomto mieste budú káble prepletené) tak, aby som čo najviac ,,uľahčil život" riadiacim obvodom, čo najviac eliminoval rušenie, príp. zamedzil nechceným zopnutiam cievky (aj keď to by hádam nemalo nastať).

Ako by sa dal obvod ešte vylepšiť? Myslel som na doplnenie feritového krúžku alebo iných ochrán (riadiacu jednotku plánujem uzavrieť do krabičky z magnetického plechu).

Ďakujem vopred za odpovede.



opto.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  opto.png
 Velikost:  23.58 kB
 Staženo:  39 krát


_________________
Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to! Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7883
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 11:59    Předmět: Citovat

Určitě bude optimálnější prodloužit v bodě B- když srovnáš jaké úrovně půjdou v bodě A a jaké v bodě B, tak je to na první pohled jasné. Já myslím že pokud bude vedení od optotriaku k ventilu nataženo rovně (bez zbytečných smyček), skoro nic podstatného se na něm nenakmitá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6639
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 12:07    Předmět: Citovat

A kroutit oba vodiče spolu..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
hrmil



Založen: Jul 24, 2008
Příspěvky: 191

PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 14:02    Předmět: Citovat

A miesto skrúcania kábla použit UTP kabel.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1541
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 21:49    Předmět: Citovat

UTP na 230 V ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
hrmil



Založen: Jul 24, 2008
Příspěvky: 191

PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 22:10    Předmět: Citovat

Ja viem že to znie ako somarina,ale pri takom krátkom prepojení to UTP by malo v pohode vydržať,prúd elektroventilu je natolko malý že zaťaženie určite znesie a elektrická pevnosť UTP na vonkajšie prostredie je 1000 V.
Ja by som ho bez problému použil.
Ale to je na uvážení každého,či ho použíje alebo nie.

Cat 5e UTP kabel: NETSET UTP PE (venkovní)
Zkoušky elektrické pevnosti izolace.
Testovací metoda Testovací napští [VAC]1000
aplikovaná (prošel) Požadované 1000 V
Voltage applied between connected in parallel all "a" wires and all "b" wires
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6184
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 22:50    Předmět: Citovat

hrmil napsal(a):
...elektrická pevnosť UTP na vonkajšie prostredie je 1000 V...
1 kV je zatraceně málo. Základní izolace pro síťové napětí se testuje 2,5 kV. Přepěťové špičky 1 kV se vyskytují poměrně běžně, a přepěťové ochrany (SPD typ 3) to ořezávají právě kolem 1 kV.
Já bych natáhl vedení k diodě optotriaku (tzn. v místě A) kvalitním stíněným kabelem a tu diodu bych ještě zashuntoval.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1541
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 0:37    Předmět: Citovat

V normálních CO2 svářečkách je na desce relé, které spíná solenoid cívky. Od něj 2 normální dráty CYA 1,5 mm2 k cívce slenoidu, žádné stínění.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sqad



Založen: Sep 23, 2007
Příspěvky: 154

PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 9:00    Předmět: Citovat

tomasjedno napsal(a):
Já bych natáhl vedení k diodě optotriaku (tzn. v místě A) kvalitním stíněným kabelem a tu diodu bych ještě zashuntoval.

Priznám sa že podobne som uvažoval aj ja, s tým, že namiesto predradeného odporu ledky by som zapojil jednoduchý prúdový zdroj z 2 tranzistorov (ak by to bolo treba, inak len odpor), kábel by som použil klasický audio k slúchadlám, alebo netienený, prepletený.
Možno je to hlúposť, ale uvažoval som, že lepšie by bolo mať 230Vac čo najďalej od riadiacej jednotky...

Každopádne aj predĺženie v mieste B mi už teraz príde ako elegantné riešenie.

Kbulda: Je mi jasné, že v ,,normálnych" zváračkách sa s tým príliš ,,neondia", ale chcel som sa vyhnúť čo najviac problémom s rušením.

Ďakujem za rady, budem rád aj za ďalšie názory.

_________________
Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to! Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6184
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 12:03    Předmět: Citovat

sqad napsal(a):
tomasjedno napsal(a):
... tu diodu bych ještě zashuntoval.
...namiesto predradeného odporu ledky by som zapojil jednoduchý prúdový zdroj z 2 tranzistorov...
Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě, že? Laughing

BTW, shunt je česky bočník.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sqad



Založen: Sep 23, 2007
Příspěvky: 154

PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 12:51    Předmět: Citovat

Keď už cituješ, tak aj so zátvorkou za tým Wink

BTW: Aj po slovensky je to bočník, ale nenaťahujme sa za slovíčka...

_________________
Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to! Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.25 sekund