palmalsport: v případě potřeby se motor zapne sepnutím stykače. Ještě před stykačem je jistič. Když není požadavek na chod motoru je vypnutý. Požadovaný výkon všech součástek v této větvi se reguluje frekvencí střídače. Při jakékoli frekvenci střídače vždy po sepnutí stykače okamžitě vybaví jistič. Odpojil jsem tedy výstup ze stykače a měřil odpor kombinací vinutí - všechny rozdílné(1Ω-2,5 Ω ). Ještě mě to nedalo a změřil jsem totožný obvod v jiném zařízení - všechny kombinace 4,5 Ω
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18775 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 20 2013, 20:51 Předmět:
Kurňa šopa , přijdete mi jak z jiného světa . Kdybych nechal tkadlenu stát 2 hodiny kvůli motoru , tak mne ukřižuje . Na měnič se vykašlu , zapojím přímo na síť a nezatížený změřím klešťákem za 3stovky a je jasno . Ostatní jsou zde jen plky . Nemá cenu se zaobírat motórky a motory nad 10kW . To jsou jiné záležitosti a ceny . Jo tedy jako pokec a legrace dobrý .
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne leden 20 2013, 22:56 Předmět:
Nie som síce špecialista cez 3f motory, ale doteraz som pri diagnostike motorov, vyrážajúcich istič vystačil s meračom indukčností a ohmmetrom. Zmeriam najprv odpor vinutí proti kostre, ak je v poriadku, meriam indukčnosti jednotlivých vinutí. Ak má niektoré vinutie výrazne nižšiu indukčnosť, bude v ňom medzizávitový skrat. S rozbitou klietkou na kotve som sa ešte nestretol, tá by sa diagnostikovala asi horšie. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Tuhle jsme měli ve fabrice vadný 45kW motor na odsávání odpadu. Projevilo se to tím, že shazoval jistič. Oprava byla provedena jeho výměnou _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 14, 2009 Příspěvky: 55 Bydliště: Třebíč
Zaslal: ne leden 20 2013, 23:49 Předmět:
Stačí obyčejný klešťák, třeba i z hypermarketu a megmet 500V, pokud se tedy jedná o motory NN, s tím si vystačíš, kdo dělá ve výrobním provozu, tak má zkušenost s tím, že vadný motor je dennodenní záležitostí.
palmalsport: v případě potřeby se motor zapne sepnutím stykače. Ještě před stykačem je jistič. Když není požadavek na chod motoru je vypnutý. Požadovaný výkon všech součástek v této větvi se reguluje frekvencí střídače. Při jakékoli frekvenci střídače vždy po sepnutí stykače okamžitě vybaví jistič. Odpojil jsem tedy výstup ze stykače a měřil odpor kombinací vinutí - všechny rozdílné(1Ω-2,5 Ω ). Ještě mě to nedalo a změřil jsem totožný obvod v jiném zařízení - všechny kombinace 4,5 Ω
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.