Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Soft-Start pro 1F kompresor?
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Serifus



Založen: Feb 09, 2009
Příspěvky: 206

PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 22:12    Předmět: Soft-Start pro 1F kompresor? Citovat

Zdravím!

Rád bych udělal soft-start pro 1F kompresor Atmos. Vyžaduje 16A jistič C. Dost s ním cestuju po různých stavbách a ne všude je možné sehnat právě C jističe. Koukal jsem na tohle schéma:

http://www.tosi.cz/elektro/softstart.html

Má někdo lepší nápad, či doplnění schématu, prosím?

Děkuji předem!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
SDZ



Založen: Mar 11, 2011
Příspěvky: 420

PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 0:42    Předmět: Citovat

Někde jsem četl,že to měl někdo udělaný z dvou výkonovejch žárovek.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lojzek



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 189
Bydliště: Zašová

PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 7:59    Předmět: Citovat

čau, mě tady doporučovali softStart s U2008B. Bohužel jsem ho ale neudělal protože na to nemám fidlátka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19927
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 11:27    Předmět: Citovat

Nejjednodušší softstart pro kompresor je nechat ho rozběhnout bez tlaku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lojzek



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 189
Bydliště: Zašová

PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 11:32    Předmět: Citovat

no to je pěkné ale když ho používá na barvu nebo při dřevostavbě např. pro pistoli na hřebíky?
Potom to musí chodit vypouštět aby dosáhl požadovaného tlaku? - blbost

Další možnost je vozit sebou jistič 16/C a vždy si to přehodit Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
voodoo400



Založen: Dec 23, 2009
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 11:49    Předmět: Citovat

aj lacný kompresor za 100Eur má s el. spínačom spriahnutý výpustný ventil, ktorý vypustí len tlak nad piestom a v trubke do tlakovej nádrže, aby sa nevypustil aj tlak v nádrži, tak je medzi prípojnou trubkou a nádržou vsadený spätný ventil. Bez tohto vypustenia nie je schopný sa motor rozbehnúť.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lojzek



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 189
Bydliště: Zašová

PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 11:51    Předmět: Citovat

aha, tak to jsem nevěděl. omlouvám se tedy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Serifus



Založen: Feb 09, 2009
Příspěvky: 206

PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 23:04    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):
Nejjednodušší softstart pro kompresor je nechat ho rozběhnout bez tlaku.


Tohle nefunguje. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Serifus



Založen: Feb 09, 2009
Příspěvky: 206

PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 23:06    Předmět: Citovat

Nikdo nic tedy? Začnu to teda stavět... Rolling Eyes
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Pikofarad



Založen: Dec 02, 2007
Příspěvky: 1440

PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 9:54    Předmět: Citovat

Jednoduché řešní je použít výkonový termistor NTC (nebo více paralerně podle zátěže),který po pár sekundách překlene relé.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lojzek



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 189
Bydliště: Zašová

PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 20:33    Předmět: Citovat

Pikofarad napsal(a):
Jednoduché řešní je použít výkonový termistor NTC (nebo více paralerně podle zátěže),který po pár sekundách překlene relé.


No čoveče a může se to použít i pro motory?
Např. tohle: http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/xmx1152.htm
Tím pádem bych to mohl použít i pro úhlovou brusku jako softstart.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 7:08    Předmět: Citovat

Mrkni jestli nemas spatny ten odlehcovaci ventil, ja ho uz jednou menil. Byl soucasti vypinace. Pozna se to tak, ze kdyz kompresor nafouka nadrz, pri vypnuti slysitelne zasyci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukar



Založen: Jun 18, 2009
Příspěvky: 426
Bydliště: Karviná

PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 8:10    Předmět: Citovat

Serifus - ten kompresor vyžaduje jištění v C dle doporučení výrobce, nebo si to myslíš. Jistič 16A/B vybavuje i při startu kompresoru bez tlaku? Podobné téma zde řešil kolega, ale ten měl problém s motorem, který nenajel když byla nádoba pod tlakem. Celý problém byl v odleh.ventilu.
Co když máš problém tam?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Serifus



Založen: Feb 09, 2009
Příspěvky: 206

PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 22:20    Předmět: Citovat

termit256 napsal(a):
Mrkni jestli nemas spatny ten odlehcovaci ventil, ja ho uz jednou menil. Byl soucasti vypinace. Pozna se to tak, ze kdyz kompresor nafouka nadrz, pri vypnuti slysitelne zasyci.


Tohle zjistím. Ale ventil vypadá ok. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Serifus



Založen: Feb 09, 2009
Příspěvky: 206

PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 22:24    Předmět: Citovat

Lukar napsal(a):
Serifus - ten kompresor vyžaduje jištění v C dle doporučení výrobce, nebo si to myslíš. Jistič 16A/B vybavuje i při startu kompresoru bez tlaku? Podobné téma zde řešil kolega, ale ten měl problém s motorem, který nenajel když byla nádoba pod tlakem. Celý problém byl v odleh.ventilu.
Co když máš problém tam?


Nevím, jakou maj charakteristiku nový A a B, ale zpravidla se to děje jen u nových jističů. U starých (spíš starožitných) to nedělá. Vyhazuje to i bez tlaku od nuly. Nevím, co doporučuje výrobce. Má to výpustný ventil, který vždy po vypnutí kompresoru vypustí tlak. Byl to kompresor Atmos asi za 30 000 Wink

Ten ventil mi nějak nesedí. Ale zkontroluju....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund