Zaslal: so leden 13 2007, 20:06 Předmět: Divné chování
Mám přípojenou zděnou kůlnu na dvorku z rodiného domku ze 380V
v té kůlně mám klasické zásuvky na 230V pochopitelně taky světla funguje to OK a tětka proč to píšu když zapnu světlo a do zásuvky zapnu třeba vrtačku tak mi to světlo začne jasneji svítit čím to je děkuji za rady
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 13 2007, 20:14 Předmět:
Přesněji: máš-li starou instalaci, tak platí nulák - podotahuj všechny spoje cestou.
U nové instalace s pětivodičovým připojením... je podotahuj taky, nejen v pracovní nule.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 15 2007, 16:40 Předmět:
Pro názornost ten nulák odpoj..... NEDĚLEJ TO!!!! určitě máš z nuláku chycenej i ochrannej vodič a namláti ti to!!!! ale ČISTĚ TEORETICKY po úplném odpojení nuláku by světlo nesvítilo vůbec a po zapojení vrtačky na druhou fázi by mohlo svítit málo, středně a nebo hrozně moc to podle příkonů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Z toho všeho vyplývá, že by jsi měl použít pouze jednu fázi. Další dvě fáze vůbec nepřipojovat pro 230V. Takže z nataženého kabelu vem nulák zem a jednu fázu. Fázu připoj na světla, zásuvky tad. Nulák připoj pouze na nuláky, nikoliv!!! na uzemnění a uzemnění připoj pouze na uzemění.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: po leden 15 2007, 21:30 Předmět:
pelktech napsal(a):
Z toho všeho vyplývá, že by jsi měl použít pouze jednu fázi. Další dvě fáze vůbec nepřipojovat pro 230V. Takže z nataženého kabelu vem nulák zem a jednu fázu. Fázu připoj na světla, zásuvky tad. Nulák připoj pouze na nuláky, nikoliv!!! na uzemnění a uzemnění připoj pouze na uzemění.
Tak toto som ešte nevidel ! Normálne sa to rieši symetricky 1/3 zásuviek z jednej fázy ďalšia z druhej ....
Skôr ako tu už bolo písane treba prekontrolovať a prečistiť spoje ! _________________
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.