Zdravím vážení.
Potrebujem merať teplotu v rozsahu 0 - 255°C.V prílohe je zapojenie ktoré som skúšobne postavil,funguje k spokojnosti,mám však problém nastaviť na výstupe 0V pri teplote 0°C,t.j. pri odpore PT100-vky 100ohm.Na výstupe obvodu je min,0,16V.A to aj v prípade že hodnota PT100vky je menej ako 100ohm.Namerané hodnoty sú v priloženom excel súbore.
S ktorým rezistorom mám "hýbať" aby som nastavil nulu?
Ďakujem,Relatko.
R6-R9 musejí být přesné a také ten R5. Můžeš zkusit dát místo R5 trimr 220Ohmů, jestli to půjde doštelovat.
Taky záleží na offsetech těch OZ, stačí 1-2mV a ten druhý OZ z toho udělá 0,1V. Můžeš zkusit vstup druhého OZ uzemnit, jestli bude mít na výstupu nulu.
Hýbanie z R5 nepomáha,iba sa všetko posúva.Vymenil som aj celý OZ,žiadna zmena stále tých zakliatych 0,16V.Samotný druhý OZ pri pripojení vstupu na zem nemá na výstupe absolútne nič,ale nameral som rozdiely medzi R6-R9 cca 1K.je to menej ako 1%,ale ak to vadí,kúpim ich "za hrsť" a vyberiem rovnaké.Relatko.
Vzhledem k velkému zesílení toho druhého OZ se obávám, že z toho nula vyždímat nepůjde, tam fakt stačí 1-2 mV na výstupu toho prvního OZ a je to tam. Ten odpor z výstupu prvního OZ na zem by šel zmenšit, ale zázraky čekat nelze. Asi by bylo lepší to uměle posunout (zmenšením R5) a odečítat posun softwarově.
Nemyslíme, byl by úplně stejný. Navíc je to zapojení nevhodné pro Pt100. Můstek ze 4 stejných odporů se hodí spíš pro tenzometry, kde je ΔR zanedbatelná vůči R, to u Pt100 mezi 0°C a 200°C není ani náhodou.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.