Zaslal: ne březen 24 2013, 10:28 Předmět: Určení výkonu trafa s několikero vinutími
Zdravím Vás,
Objevil jsem ve sklepě trafo s označením T2158, podle středového sloupku (40x40) by mělo mít okolo 250VA, problém je, že má několik vinutí. 8v 0v 8v je točené nejsilnějším drátem (šupleru nemám po ruce, ale od oka by to mohlo být kolem 2mm) ostatní vinutí 16V, 16V, 19V je tak 0,5mm. Jde o to, že bych trafo použil jako zdroj nesymetrický (tedy spojit 8V větvě spolu) a primár připojil na 210V, takže by na prázdno lezlo asi 9V - po usměrnění 12,5V. A 250VA / 12,5V = 20A?
Je to takto možné? Nebo počítám blbě?
Případně mě ještě napadlo použít výstupy 8V a 8V, tedy bych měl dostat 16V > po usměrnění 22,5V což je moc a potřeboval bych to stáhnout tak na 20V. Třeba tam vrazit pár diod? Nebo to vyřešit jinak? potřeboval bych z toho napájet zesilovač na takové chatové akce (takže kupovat toroid mi přijde zbytečné).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne březen 24 2013, 10:45 Předmět:
Počítáš to přinejmenším divně. Trafo není žádný zázrak na nafukování, takže když jsi vypočítal 250VA, tak počítej na primáru při 230(235) V takových max. 1,1A . Na sekundáru si změř průměry drátů a vypočítej průřezy. Pak podle nich urči max. proudy a vynásob vždy s napětím, co je tam napsané a měl by ses vejít do těch 250 VA. Výsledné možnosti budou stejně menší, protože proudy zůstanou, ale napětí si snížíš usměrnění a stabilizací. To už je ale věc toho na co to použiješ. Předpokládám, že chceš využít všechna vinutí.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne březen 24 2013, 13:21 Předmět:
Jak už jsem psal, když tedy chceš jen tu větev 2x 8V, tak změř průřez na té větvi. Podle něho máš daný max. proud, který s násobením 16 V určitě nedosáhne těch odhadovaných 250VA, ale víc ho brát nemůžeš pokud nechceš tu větev přehřívat a pak oddělat.
Pokud je průměr 2mm, tak průřez bude asi 3,15 mm2. 20 A by bylo až tak při 4 mm2, takže bych odhadoval max. proud na 17 A.
Také můžeš změřit odpor toho vinutí (16 V) a výpočtem dojít k proudu s tím, že výkon sekundáru asi nebude větší než výkon primáru.
A taky není chytré trvale připojit vinutí určené na 210V na napětí 230V. Pokud si to tak myslel.
A čemu přesně by to vadilo? Vždyť jsou již desítky let v provozu stroje, které mají na primáru 210 či 220V a nevypadají, že by jim to vadilo...
Změní se tím výstupní napětí a o nějaké to procento bych raději ubral i na výkonu, pokud mi vychází 250VA, tak tím zesilovačem vezmu max 150VA, takže by to snad ničemu vadit nemuselo.
citace:
Pokud je průměr 2mm, tak průřez bude asi 3,15 mm2. 20 A by bylo až tak při 4 mm2, takže bych odhadoval max. proud na 17 A.
Také můžeš změřit odpor toho vinutí (16 V) a výpočtem dojít k proudu s tím, že výkon sekundáru asi nebude větší než výkon primáru.
Podle odporu primáru (7.7R) to taky kolem těch 250VA vychází. Odpor sekundáru je 0.9R (měřeno obyč. multimetrem). Pokud ta 8V větev dá 15A tak s tím vystačím úplně v pohodě.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne březen 24 2013, 17:04 Předmět:
16/0.9=17,777 A
Při použití primáru z 210V na 235V to bude 15,88 A takže asi za tou hranicí, co potřebuješ. Pamatuj ale na to, že 235V co je reálně v síti by primáru, který je dimenzován pro 210 V, nedělalo moc dobře v režimu 24/7.
Primár P(210) = 2000/7.7 = 259.74 W
Primár P(235) = 210/235*259,74 = 232,1 W
To je jen nahrubo, záleží jak se to bude používat a jak se bude hřát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 24 2013, 17:45 Předmět:
p32 napsal(a):
16/0.9=17,777 A
Při použití primáru z 210V na 235V to bude 15,88 A takže asi za tou hranicí, co potřebuješ. Pamatuj ale na to, že 235V co je reálně v síti by primáru, který je dimenzován pro 210 V, nedělalo moc dobře v režimu 24/7.
Primár P(210) = 2000/7.7 = 259.74 W
Primár P(235) = 210/235*259,74 = 232,1 W
To je jen nahrubo, záleží jak se to bude používat a jak se bude hřát.
Hoši, to je nějaký happening? Apríl je snad až za týden.
Nezapomněli jste při svých výpočtech, že by se taky nějaké napětí mělo dostat na spotřebič?
Primár P(210) = 2000/7.7 = 259.74 W
Primár P(235) = 210/235*259,74 = 232,1 W
To se p32 jen překlepl nebo psal o jiném, či se ve zkratce (nestálo to za víc slov) vyjádřil k něčemu, co by měl umět už začátečník v tom oboru. To pochopíš časem až trošku zestárneš.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 25 2013, 11:18 Předmět:
Aligues napsal(a):
a primár připojil na 210V
Chápu správně, že to chceš připojit na zdroj 210V střídavých?
Kde je vezmeš??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: po březen 25 2013, 15:26 Předmět:
Nechápeš - chtěl připojit dnešní síť (230V~) na odbočku primáru trafa 210V, aby zvětšil transformační poměr (získal vyšší napětí na sekundáru).
Pouze se blbě vyjádřil. Aspoň tak jsem to pochopil já.
Zapomněl ale na to, že bude jádro trafa více sytit a tím pádem se bude více hřát (i při chodu naprázdno) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.