APC 1500 RMI2U - chcípne, bliká a nenaběhne

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
czatlantis



Založen: Jun 10, 2009
Příspěvky: 1012

PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 14:00    Předmět: APC 1500 RMI2U - chcípne, bliká a nenaběhne Citovat

Ahoj, potřeboval bych pomoct s jednou UPSkou - Jedná se o model SUA1500RMi2U

Problém je následující - při výpadku cca po 10minutách chcípne a zůstane zaseknutá ve stavu, kdy bliká levá část panelu. Jakmile naběhne eletrika, tak to zůstane zaseknutý a nenaběhne. Což je dost k zlosti, protože to je snad lepší mít bez UPSky než s tímto...
Každopádně - setkali jste se s tím někdo? Baterky jsou OK a nový. Jen začne blikat ta levá část panelu (já u toho nebyl a toto mám jen z druhé ruky). Stalo se to už podruhé. Největší problém je v tom, že po první chybě jsem ju měl doma na testování a závada se neprojevila ikdyž jsem ju trápil při různých zátěžích i teplotách....takže moc nevím čím to může být...a přecejenom nová je dost mastná.. Mad

Díky za rady
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34207
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 14:10    Předmět: Citovat

A nie je nahodou nastavena tak, ze sa zapne az ked su baterie nabite na urcitu uroven?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
czatlantis



Založen: Jun 10, 2009
Příspěvky: 1012

PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 14:39    Předmět: Citovat

Nn, není, je tam nastaveno 60sekund. No a hlavně ty baterky to musely udržet tak 2 hodiny, ne 10minut...a navíc takhle posledně zůstala viset přes noc, takže to bude nějaká chyba...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34207
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 14:43    Předmět: Citovat

Bol k nej vtedy komunikacnym kablom pripojeny nejaky pocitac?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
czatlantis



Založen: Jun 10, 2009
Příspěvky: 1012

PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 14:46    Předmět: Citovat

jj byl. Ale koukal jsem hned jak se to nahodilo do event logu a není tam nic napsanýho ohledně čehokoliv dalšího - jen že v XX hodin vypadl proud a pak v YY hodin kdy tam někdo došel a zresetoval to, tak že naběhlo monitorování.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34207
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 14:57    Předmět: Citovat

Chcelo by to pozriet cez apcupsd, co o sebe UPS povie v tom stave.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
czatlantis



Založen: Jun 10, 2009
Příspěvky: 1012

PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 11:10    Předmět: Citovat

Tak další novinky- teď to dělá při každým výpadku - dvakrát po sobě to udělala a dokonce jen za nějaký 3minuty. Dneska bych ji měl mít u sebe, tak to zkusím doma potrápit, jestli to taky udělá a případně přečíst co za chybu říká... Jinak je to zase to samý - bliká levá polovina panelu (jak sloupec zatížení, tak ty 3 LEDky boost, line, trim)

Nevíte co ta chyba znamená? všude na netu jsem našel jen "chyby" typu "přetížení", "malá kapacita baterek" a podobný blbosti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34207
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 11:31    Předmět: Citovat

Mozno to znamena "DC imbalance": http://forums.apc.com/message/14815
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
czatlantis



Založen: Jun 10, 2009
Příspěvky: 1012

PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 20:30    Předmět: Citovat

No jo, DC imbalance...ale co to je? Jediný co jsem k tomuto našel je že u online-UPS je to rozdíl napětí na kondenzátorech pro každou půlvlnu, ale k téhle UPS nic podrobnějšího. Teď tu mrchu mám doma, ale nedaří se mi tu chybu zopakovat....Jediný co mě napadá je že špatně snáší velký trafo na výstupu, který doma nemám a mám tu jen odporovou zátěž.

No a pak ještě že naměřený napětí UPSkou a naměřený multimetrem je cca o 0,5V odlišný, ale to by snad nemělo způsobit žádnej problém...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32215
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 20:57    Předmět: Citovat

Většinou je podobný chování UPS-ek způsobený napůl vyschlýma elektrolytama kolem řídicího švába. Mám ověřeno, že po výměně drtivý většina těch malejch kondíků na desce (jsou na 16 až 25V, výjimečně až na 50V) se UPS umoudří. Jediný co u nich běžně neměním, je ten velkej elyt paralelně k přívodu od baterky(baterek), co vyrovnává svojí kapacitou impulsní odběr střídače...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
czatlantis



Založen: Jun 10, 2009
Příspěvky: 1012

PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 21:18    Předmět: Citovat

Myslíš, že to bude zase další závada za kterou můžou jen kondíky? Klidně bych to zkusil vyměnit, ale momentálně mě štve, že se mi ta chyba nepodařila replikovat, takže nemůžu porovnat stav před/po a jen tak naslepo se v tom vrat nechcu Confused
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 21:37    Předmět: Citovat

Mě u ní zase začne blikat těch 6 stavovejch ledek a to nemusí běhat na baterky, prostě si jentak vzpomene a chcípne i s připojenou zátěží. Prostě záložák jak má bejt...
Pecek
Po půl roce co jsem jí svěřil v dílně zálohovat stojanovku to neudělala ani jednou a jenom co se k tomu připojil pc tak zdechla.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
czatlantis



Založen: Jun 10, 2009
Příspěvky: 1012

PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 21:51    Předmět: Citovat

Hm...tak já ještě testnu zapojení PCček až nebudu mít nic rozdělanýho důležitýho.
Jinak těch všech 6 LEDek mi blikalo, když jsem nastavil moc velký napětí na zdroji - to je chyba nabíječe (krmím to ze zdroje, protože baterky bych asi brzo zlikvidoval těma testama)
Na síť nezdechla ani jednou a to jede už několik let...

Jinak se teď dívám dovnitř a jsou tam kondíky jamicony a jeden capxon...takže kurvítko? Co byste taky čekali v UPSce za 15k že? kvalitní součástky? Sice nevím jestli je to tím, ale to aby člověk po záruce všechno rozebral a vyměnil kondíky za kvalitní než se to podělá úplně...

Bohužel nemám ESR měřák Confused
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32215
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 21:57    Předmět: Citovat

Osvědčilo se mi nepřemejšlet a jednat - za těch 10-15 novejch kondíků zaplatím míň jak 50Kč a v drtivý většině případů (pokud nebyl "pošahanej" procesor) se po takový výměně UPSka rozběhla...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
czatlantis



Založen: Jun 10, 2009
Příspěvky: 1012

PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 22:10    Předmět: Citovat

Což o to, já je klidně vyměním, ale potřebuju vědět jestli to bylo fakt tím a jestli tu UPSku pak můžu nasadit do provozu nebo vyřadit že je nespolehlivá...
EDIT: ještě mi přijde divný, že ventilátor běží tak na 50% pořád - ikdyž je UPSka nabitá na 100%, nebo jen pod napětím z baterek ale vypnutá do toho stavu, že je sepnutý relátko a tlačítka pípají, což mám dojem že dřív nedělala...na 100% se rozběhne při běhu z baterek a při nabíjení...ale nejsem si 100% jistej jestli to opravdu tak nedělala odzačátku, možná je teď jen ten větrák hlučnější...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.