AKU do auta je do auta, a ne do ložnice. Ani krávu si nedáš do ložnice, ale do stáje. Tak je to v civilizivané společnosti, ale lze cokoliv. Lidově - proti gustu...
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 14 2012, 13:46 Předmět:
K tomu původnímu dotazu. Záleží na typu UPS, tzn.: Online, Line-interaktiv, obdélníkový výstup, sinusový výstup. Každá z těchto UPS má jinou účinnost a jiný způsob chování při dlouhodobém chodu na baterie. V principu lze trvalý provoz na baterie u běžných UPS max. do 30-40%. Vybuchnout by to nemělo většina UPS má tepelný senzor. Pokud bude zátěž pod 10% UPS se po nějaké době vypne, cca 30 minut, protože elektronika si "myslí" že UPS jede na prázdno. Obecně vzato nelze provozovat UPS jako perpetuum mobile, protože měnič má účinnost cca 75-82% v závislosti na zátěži. Blbý je, že čím menší zátěž, tím horší účinnost. Jednak dost "žere" buzení trafa a jednak, jak překvapivé - interní dobíječ většiny UPS je při chodu na baterie zapnut a v podstatě dobíjí baterii z toho co UPS při chodu na baterie vyprodukuje na výstupu. Je to kvůli smyčce zpětný vazby, ale to už je na vás moc složité.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 27 2013, 12:18 Předmět:
Myslel jsem, že přepínání odboček má "delta".
Moje, evidentně "off-line" má transformátorové plechy ze železa (transformátorové oceli). Přeci tam nebudou dávat ferit.
Jestli se mi to neplete, tak "line-interactive" vždycky neustále převádí vstupní napětí na malé pro nabíjení akumulátorů a neustále ho rozstřídává na nízké střídavé pro spotřebiče.
Zatímco "off-line" v normálním stavu prostě to, co má na vstupu, posílá na výstup, a střídač zapne až při výpadku na vstupu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Nn, to co popisuješ dělá online...nebo spíš nedělá - nevím jestli všechny, ale co jsem zatím viděl, tak u online se napětí jen usměrňuje na velký kondenzátory a z nich se to zase rozstřídává...a v případě výpadku se na ty kondenzátory zapne DC/DC měnič z malýho napětí akumulátorů.
nemusí, záleží jak je offline udělaná.
Pokud je střídač hned za baterkama tak samozřejmě ano, výstupní napětí je pak dáno poměrem toho 50Hz trafa a je to nejčastější zapojení.
Taky tam může být malý feritový ve funkci DC24/DC320 (a obráceně) a střídač až za ním, což je obvodově náročnější a tak se moc nepoužívá.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32337 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 27 2013, 18:31 Předmět:
I spousta "síťovejch měničů do auta" neboli zdrojů 230V/50Hz určenejch pro napájení z autobaterie funguje tak, že nejdřív cca 50kHz měničem s feritovým tráfkem "uplácá" asi 320V na relativně velkokapacitním elytu a teprve pak pak pomocí H-mostu (většinou s FETama) připojuje jeho (+) a (-) s malou prodlevou střídavě k výstupním svorkám = výstupní napětí je "obdélník s mezerou"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.