Nuz,ale aj tak je lepsie,ked dostanes 30 spiciek,akoby to malo do teba ladovat par sekund,kym sa pustis .Ja mam vyhodu,ze mam suche prsty,tak ma moc neslahne,ked nieco pripajam pod prudom,ako totalny idiot
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: so srpen 10 2013, 12:52 Předmět:
Asi před čtvrt rokem se měnil motor u čerpadla na jednom výměníku v masňáku,nikdo nevěděl,kde to vypnout,jenom že to je napájený přes rozsáhlej systém PLC.Demontáž OK,motor byl zrovna vyplej.Když se dával novej,tak jsem si o dvě ty fáze škrtnul a dal si totální bombu na pravej loket,asi mezitim nastoupala hladina kondenzu.Parní ventil na 80-kách přírubách za mnou se loktem urazit nedal.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6184 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so srpen 10 2013, 19:19 Předmět:
U některých výrobců se to dočteš v technických parametrech.
Ale nic se nemá přehánět, příliš nervózní chránič je pak ke vzteku. Od toho taky může pocházet skeptický názor některých elektrikářů.
Vzhledem k tomu, že tam budeš mít dost velký elektromotor, doporučil bych ti chránič s charakteristikou G. Ten jednak snáší velké rázové proudy (např. při rozběhu motoru), a jednak účinkuje až po uplynutí 10 ms.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so srpen 10 2013, 19:19 Předmět:
Já bych s tím extra (super-hyper) rychlým a současně citlivým fíčkem byl opatrný. Pak by ho mohlo klidně shodit zařízení, které má odrušovací kondík dostatečné kapacity připojený mezi pracovní vodič (fázi) a kostru (PE). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Takze tam dam s tou G charakteristikou.
Eleman,mas fajny podpis a ja by som si mal dat,ze clovek sa v stari musi ucit to,na co sa v mladosti .Dobre,nie?
Inak,pani dakujem za cenne rady
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so srpen 10 2013, 19:47 Předmět:
zelenac napsal(a):
...mas fajny podpis...
Byť si ještě tak starý nepřipadám, už se bohužel dostávám do té druhé fáze procesu, tedy zapomínání . Takže vlastně osobní zkušenost. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 12 2013, 0:01 Předmět:
breta1- já hrábnul šroubovákem na fázi ve chvíli, kdy jsem měl zbytek ruky na uzemněném šasi zesilovače. V baráku hned tma. Fíčko (ještě DDR Ruhla 0,1A) vypadené. Vlastně jsem nic nepocítil, slabé zabrnění.
To jiné rany byly horší. Sice je to OT, ale největší petelici jsem dostal od obrazovky do C416, kterou jsem vymontovával z televize chvíli předtím vypnuté (záměna obrazovek)- hrábnul jsem poblíž anody (odhakoval jsem degauss cívku), jen jsem zahlédl výboj délky většího červa a pak si chvíli nepamatuju... A půl hodiny svalová křeč, nemohl jsem dát ruce k sobě. Jo, ty vybíjecí odpory v CRT obrazovkách novější výroby, to nebyl špatný nápad.
P.S.: občas doma shoří klasická žárovka. Proč při tom někdy vybaví Terasaki chránič 0,03A? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Trochu mimo dotaz
Na trhu je několik druhů FI, a to s charakteristikou AC,A,B,G,R,S,S/A, a každý se má používat přesně dle specifikace výrobce.
Zpátky k dotazu.
Pokud je elektroinstalace stará, síť TN-C, a potřebuji například přidat do stávajícího zásuvkového okruhu 1 nebo 2 zásuvky, použiji kabel 3 x 2,5mm2, akorát s tím, že nezapojím vodič světle modrý (N). V případě nového vývodu, ale použiji kabel s plným počtem vodičů, čily 5 x 2,5,nebo 4mm2, a to dle celkového příkonu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 13 2013, 17:31 Předmět:
Navíc na konci dvoudrátového vývodu můžeš použít zásuvku s vestavěným chráničem. Tam musíš nulák rozdělit na pracovní a ochranný, protože dál za ní pokračují už všechny tři dráty zapojené a všechny přidané zásuvky budeš mít tedy "přes chránič".
Až budeš měnit vedení k této zásuvce za třídrát, nahradíš ji obyčejnou a tu zásuvku s chráničem přendáš zase blíž k rozvaděči na rozhraní TN-C a TN-S.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 13 2013, 17:52 Předmět:
To je jedna z podmínek 4-41, které v tomto případě jednoduše splnit nelze, ale jde o postupnou předělávku s předpokladem, že skutečně bude pokračovat.
Chránič bude svou funkci plnit tak jako tak, dokud před ním nulák neupadne.
Tyto malé chrániče mají uvnitř téměř vždy elektroniku a jejich funkce závisí na tom, že na přívodu k chrániči je napětí.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6184 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út srpen 13 2013, 21:38 Předmět:
palmalsport napsal(a):
...Pokud je elektroinstalace stará, síť TN-C, a potřebuji například přidat do stávajícího zásuvkového okruhu 1 nebo 2 zásuvky, použiji kabel 3 x 2,5mm2, akorát s tím, že nezapojím vodič světle modrý (N)...
Já bych ho zapojil, když už tam bude. Sice nebude bod rozdělení přizemněný, ale pořád lepší, než nastavované TNC.
Když to realizuješ nahrazením poslední staré zásuvky tou chráničozásuvkou, tak tím líp.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 2 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.