Zaslal: st srpen 14 2013, 9:51 Předmět: Pomoc s řešením zapojení: ovládání dávkovacích čerpadel
Předem děkuji za jakýkoliv námět
Požadavek:
Mám dva indukční průtokoměry (A; B) na vodu od kterých se budou řídit pro každý průtokoměr dávkovací čerpadlo (X; Y). V základu jednoduše výstupní signál 4-20mA je přiveden na řídící jednotku, která ovládá čerpadlo. V tom není problém, tedy X je ovládáno z A, Y je ovládáno z B.
Potřeboval bych poradit, jestli existuje nějaký přepínač signálu 4-20mA, abych mohl pro obě dávkovací čerpadla zvolit ovládací signál z kterého indukčního průtokoměru budou ovládána. Tedy abych mohl přepínat mezi A nebo B pro X a totéž pro Y. Buď nějaké jednoduché řešení pomocí mechanického otočného panelového přepínače, nebo nějaký digitální přepínač.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9074 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st srpen 14 2013, 10:03 Předmět:
Ke každýmu čerpadlu dáš dvoupólový přepínač. Ale musíš zajistit, aby nebylo jedno čidlo zaráz připojeno k oběma čerpadlům, to by házelo nesmysly. Nebo pomocí relé a nějaké jednoduché logiky, která ošetří zakázaný stav.
Jde zjevně o proudovou smyčku, kdy v provozu proud nikdy neklesne pod 4mA. Stane-li se to, může to řídící jednotka vyhodnotit jako přerušení spojení a nějak se podle toho (havarijně) zachovat - to je výhoda proudové smyčky. Pozor tedy při přepínání, aby to nenastalo.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st srpen 14 2013, 12:13 Předmět:
Budeš muset vyhodnotit alespoň 3 stavy , a,b- průtok jednotlivými průtokoměry a c,ještě pojistit stav vyhodnocení funkce průtokoměrů při stojících-nabíhajících čerpadlech . Proudy proudových smyček vyhodnotíš ze snímacího odporu na komparátorech . Jen si musíš zadat master a slave pro průtokoměry .
My u nás ve vodárnách používáme nejčastěji frekvenční převodník FM1-D/K.
K němu zapojíme buď optočidlo (1 litr na impuls - to se používá do spotřebišť (=směrem ke spotřebitelům) nebo reed kontakt (100l/imp), kde se to používá v čerpacím směrech (od vodojemu k vodojemu)). Pak si jen nadefinuji, po kolika kubících se má sepnout impulsní relé, zabudované v FM1-D/K. No a dávkovací čerpadlo už jen čeká na to sepnutí a když se dočká, tak plivne do trubky definovanou dávku chlornanu sodného.
Optočidlo i reedkontakt je ve dvoudrátovém provedení, nebyl by tedy problém to jednoduše přepínat.
FM1-D/K není sice nejlevnější (okolo 11.000), ale funguje spolehlivě. Má výstup 0/4-20mA a hlavně jednoduché ovládání, které zvládnout i elektrikáři.
Do telemetrie máme pak zaveden výstup z FM1-D/K (průtok) a chybové relé z dávkovacího čerpadla.
Existuje i obousměrná verze (FM2-D/K), ta umí oba směry (když se vodojem používá i jako zásobník pro spotřebiště), musí mít obousměrné čidlo, ale to čidle je myslím taky dvoudrátové (buď se zkratuje trochu nebo úplně, tím se rozlišuje směr).
Nějak mi ale uniká, jak při poruše jednoho vodoměru dávkovat chlornan do trasy druhého vodoměru když nevím, zdali jím voda protéká. Chtělo by to asi nějaké schéma zapojení trubek. Obecně se asi chlornan dávkuje na přítoku do vodojemu právě podle množství vody, která do vodojemu přitekla (ale to na 100% nevím, nejsem technolog).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá srpen 16 2013, 5:50 Předmět:
To mne nenapadlo , že ti tam budou stačit mechanické přepínače . Myslel jsem na nějaký automatický provoz . Toto schema jsi sem měl vyvěsit hned a jedinou odpovědí by byla ta forbidenova . Tu chybu tam máš stále .
Ono by se taky zadavateli líbilo, aby vše bylo automatizované a na touch panelu si jen vybrat požadovanou trasu, ale symatic už je drahý a na nic jiného co by to umělo přepnout jsme zatím nepřišli.
Jen si myslím, že čerpadla nemusí být v serii přeci
Každé čerpadlo má svůj vlastní, myslím že to bude řešeno frekvenčním měničem. Pokud signál rozdělím na každý přepínač zvlášť, nebude muset být v serii, protože pak by čerpadla mohla být ovládána obě jen z jednoho indukčního průtokoměru. Takto budou obě samostatná.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.