Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 14 2013, 6:21 Předmět:
Samozřejmě, ale neřešíme výměnu celého vývodu či rozvoděče.
Tady se jedná o přidání zásuvek na konec stávajícího vývodu. To tahat dvoudrátově je nesmysl, i kdyby jen z ekonomických důvodů: při předělávce zbytku instalace se dvoudrátová vedení komplet vyhází, tedy i to případně dodělávané nové. Tohle bude už třídrátem, který se časem jen přepojí na nový třídrát z rozvaděče, kam se rozdělení přestěhuje a bude tam i s přizemněním.
Důvod?
Prodlužuji starou stávající síť TN-C. Takže je to stará dvoudrátová síť, do které přidám 2 nebo tři zásuvky 1 F, které opět zapojím dvoudrátově, použiji kabel 3 x, a až přijde čas na rekonstrukci, zapojím vodič N.
Samozřejmostí je vyznačení do projektové dokumentace.
Já v tomto nevidím nikde problém.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 15 2013, 10:58 Předmět:
to palmalsport: já vidím samé nevýhody nezapojení toho drátu, např. jednu v tom, že to později budeš muset stejně připojit a jestli ne, tak jsi tam mohl natáhnout rovnou více drátu pro strejčka jakopříhodu.
Takže znova.
Pokud přidávám do stávajícího zásuvkového okruhu, v síti TN-C, řekněme 2 zásuvky, tak vlastně prodlužuji stávající síť. Nebo snad ne?
Pokud to kdokoliv udělá tak, že tyto dvě zásuvky zapojí jako síť TN-C-S, je to jeho volba. Není to ale zcela v souladu s ČSN.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6184 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt srpen 15 2013, 21:40 Předmět:
Ohánět se už dávno zrušenou ČSN není asi to nejlepší, a dělat rozšíření instalace v jejích intencích je přinejmenším pochybné. Naopak realizovat řešení bezpečnější, než ta pravěká ČSN dovolovala, je účelné a nenapadnutelné (leda že by bylo napadnuto už samo rozšíření té instalace).
Docela by mě zajímalo, když se oháníš ČSN, jak chceš provést řádné rozdělení vodiče PEN na PE a N v té dané zásuvce, kde napojíš ty dvě přidané nové zásuvky v provedení TN-C-S?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6184 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá srpen 16 2013, 8:18 Předmět:
Vidíš svět příliš černobíle. Buďto to udělat podle staré normy (fuj) anebo podle platné normy (ale to nejde, to by se musely staré dráty vykopat).
Já preferuji možnost udělat to lépe než podle staré normy, tj. v poslední stávající zásuvce udělat přechod na TNC-S, v ideálním případě s použitím chráničozásuvky ABB FIF 16/3 (vyžaduje ovšem neožvýkané konce drátů). Viz návod.
Že to nesplňuje úplně všechny požadavky platné normy, o tom si můžeme dlouze povídat. Vždycky ale je možnost udělat to bezpečnější, než jaké je nejhorší přípustné řešení.
Ale klid, jsou i horší případi - takoví, kteří ten modrý v kabelu na koncích odštípnou, aby nepřekážel.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 16 2013, 9:19 Předmět:
Ano, to rozdělení zásuvkou s chráničem jako přípravu na kompletní rekonstrukci instalace někdy v budoucnu podporuji také. A nejen já.
Nevím, proč si pořád lidi ze dvou zel vybírají to levnější: pak na jednu zásuvku z těch teď přidávaných zapomenou, protože zůstala za nábytkem, a jakýmkoli spotřebičem zapojeným do zásuvky následující zvesela budou ten chránič vyrážet a následně vydávat projevy nevole a zejména vole a řvát "kterej vůl to tu tenkrát zčubil...?"
Zapoj ten přidaný okruh třídrátově už teď. Pořád to bude soustava TN-C, jen ten kolík s dutinkou nebude prosmyčkovaný v každé zásuvce, ale jen v té poslední původní zásuvce. To nebezpečí hrozící od upadlého nuláku někde cestou předtím zůstává stejné, jako dosud. Ale zásuvka s chráničem může stupeň bezpečnosti výrazně zvýšit.
Ostatně původní PEN stejně nemá těch 10mm² Cu, tak se snad nemá smysl bavit ani o přizemnění a dalších podmínkách rozdělení PEN na N a PE.
Souhlasím, je to v 5-54, i když po sobě příspěvky čtu, vůbec mi v tu chvíli ta 4-41 nepřipadla nepatřičná. Díky za upozornění.
Clovek by ani nepovedal,aka paradna debata sa tu rozprudi z jedneho kabla .Ale je to velmi poucna debata!Na stare kolena sa dozviem z elektriky viac,ako za cely zivot .Dakujem pani za trpezlivost s vysvetlovanim,pre mna neznamych pojmov.Takze,Hill,vravis,ze kazdu novu zasuvku uz robit po novom,rovno s tym elektronickym Fickom?Alebo,ked su na 1 vetve napr.4 zasuvky,tak staci dat tu ochrannu ako prvu od istica?
Dalsia vec,ten chranic asi nefunguje,ked sa clovek lapi dvoch faz,aspon sa mi to tak vidi.On asi funguje len pri dotknuti sa fazy a kostry naraz,nie?Vypne to aj pri dotknuti sa fazy a nulaka?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 3 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.